Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
40 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinPM MartinP

    Muss ich heute abend analysieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Gesten nur die Leitungen "durchgeklingelt".

    Ich frage mich nur, auf welchem Wege die offene "TxD" Empfangs-Leitung des IR-Kopfes ein Signal generiert hat - vielleicht durch Übersprechen ...

    jedenfalls lernt man durch solche Aktionen natürlich mehr, als wenn man sich schlüsselfertige Lösungen kauft ....

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    Noch ein Schmankerl chinesischer Beschriftungskunst ... wer kennt sie nicht die "Addatper"

    5a084e9b-d522-4ccc-9a08-f2b227ff145a-grafik.png

    Wobei von mir angefertigte chinesische Beschriftungen wohl auch nicht besser ausfallen würden ;-)

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
    Linux pve 6.17.9-1-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      Noch ein Schmankerl chinesischer Beschriftungskunst ... wer kennt sie nicht die "Addatper"

      5a084e9b-d522-4ccc-9a08-f2b227ff145a-grafik.png

      Wobei von mir angefertigte chinesische Beschriftungen wohl auch nicht besser ausfallen würden ;-)

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von MartinP
      #29

      Es Läuft!

      8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp

      Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
      d4d0ad9e-6062-447f-8191-99117bf7b037-grafik.png

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • MartinPM MartinP

        Es Läuft!

        8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp

        Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
        d4d0ad9e-6062-447f-8191-99117bf7b037-grafik.png

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von MartinP
        #30

        Noch ein Nachtrag - Ich nutze am eBZ Zähler den oberen IR-Port (siehe Foto) der Halter ist noch etwas improvisiert aus einem mit der Laubsäge ausgesägten Stück Sperrholz und darunter ein wenig mit der Blechschere zugeschnittenem Weißblech, aus einer alten Dose, um dem Ringmagneten Halt zu geben.

        ac458b56-01ec-4f1c-b4bf-27a351a853f6-grafik.png

        Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.

        NACHTRAG 2: Muss jetzt gleich die Hardware wieder abschalten - Spannungsversorgung derzeit nur über eine USB-Powerbank ;-)
        Für den finalen Zusammenbau fehlt auch noch ein Satz Western-Buchsen ...

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
        Linux pve 6.17.9-1-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MartinPM MartinP

          Noch ein Nachtrag - Ich nutze am eBZ Zähler den oberen IR-Port (siehe Foto) der Halter ist noch etwas improvisiert aus einem mit der Laubsäge ausgesägten Stück Sperrholz und darunter ein wenig mit der Blechschere zugeschnittenem Weißblech, aus einer alten Dose, um dem Ringmagneten Halt zu geben.

          ac458b56-01ec-4f1c-b4bf-27a351a853f6-grafik.png

          Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.

          NACHTRAG 2: Muss jetzt gleich die Hardware wieder abschalten - Spannungsversorgung derzeit nur über eine USB-Powerbank ;-)
          Für den finalen Zusammenbau fehlt auch noch ein Satz Western-Buchsen ...

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

          der Halter ist noch etwas improvisiert

          Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.

          a4a43ccb-be8b-468b-8657-90baf6cde616-image.png

          @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

          Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.

          Jepp, ist die Schnittstelle für den Energieversorger und eigentlich gedacht für eine Fernauslesefunktion bzw. den Aufsatz dafür und ist normalerweise "versiegelt". Die meisten sind nur noch nicht so weit. Die Kundenschnittstelle mit PIN ist normalerweise die vorne. Aber auch das wird von Versorger zu Versorger unterschiedlich gehandhabt.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            Es Läuft!

            8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp

            Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
            d4d0ad9e-6062-447f-8191-99117bf7b037-grafik.png

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            @martinp
            Bei MQTT musst du den Server/ Broker nutzen.

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TT-Tom

              @martinp
              Bei MQTT musst du den Server/ Broker nutzen.

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von MartinP
              #33

              @tt-tom Meinst Du den "Mqtt Broker/Client" Adapter?

              Den hatte ich versucht ... da gibt es keine separaten Datenpunkte für jede Art von Messwert, der aus dem Zähler ausgelesen werden kann, die verschiedenen Messwerte "rotieren" anscheinend durch den Datenpunkt "SENSOR" als key - value Paar zyklisch durch ... da ist der Weg über Sonoff deutlich bequemer - da wird für jeden der verschiedenen Arten von Messwert ein Datenpunkt eingerichtet (siehe Screenshot weiter oben)...

              a179ba3b-2b31-4423-8b6d-81b698289087-grafik.png

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @tt-tom Meinst Du den "Mqtt Broker/Client" Adapter?

                Den hatte ich versucht ... da gibt es keine separaten Datenpunkte für jede Art von Messwert, der aus dem Zähler ausgelesen werden kann, die verschiedenen Messwerte "rotieren" anscheinend durch den Datenpunkt "SENSOR" als key - value Paar zyklisch durch ... da ist der Weg über Sonoff deutlich bequemer - da wird für jeden der verschiedenen Arten von Messwert ein Datenpunkt eingerichtet (siehe Screenshot weiter oben)...

                a179ba3b-2b31-4423-8b6d-81b698289087-grafik.png

                T Offline
                T Offline
                TT-Tom
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @martinp

                Meinst Du den "Mqtt Broker/Client" Adapter?

                ja, ich dachte nur du hast die falsche Konfiguration genutzt.

                da gibt es keine separaten Datenpunkte für jede Art von Messwert

                richtig, die kommen als JSON im Paket und müssen selber aufgelöst werden.

                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                NSPanel Script Wiki
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                NSPanel Adapter Wiki
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TT-Tom

                  @martinp

                  Meinst Du den "Mqtt Broker/Client" Adapter?

                  ja, ich dachte nur du hast die falsche Konfiguration genutzt.

                  da gibt es keine separaten Datenpunkte für jede Art von Messwert

                  richtig, die kommen als JSON im Paket und müssen selber aufgelöst werden.

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @tt-tom Hat der Sonoff Adapter irgendwelche Nachteile? - der nimmt ja anscheinend die Arbeit des Auflösens ab...

                  Der Nachteil, dass jeder zusätzlich laufende Adapter die Last auf dem ioBroker ein wenig erhöht, ist natürlich klar....

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                  Linux pve 6.17.9-1-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM MartinP

                    @tt-tom Hat der Sonoff Adapter irgendwelche Nachteile? - der nimmt ja anscheinend die Arbeit des Auflösens ab...

                    Der Nachteil, dass jeder zusätzlich laufende Adapter die Last auf dem ioBroker ein wenig erhöht, ist natürlich klar....

                    T Offline
                    T Offline
                    TT-Tom
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @martinp
                    Viele nutzen den Sonoff wegen seiner Auflösung. Ich nutze dem MQTT, da er eh bei mir läuft. Die Auflösung der Daten, mache ich mittels Alias-Objekt.
                    Wichtig ist die Schreibweise der Lese Konvertierung ("read").

                    {
                      "common": {
                        "name": "Leistung",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "value.power",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "W",
                        "alias": {
                          "id": "mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR",
                          "read": "JSON.parse(val).LK13BE.Power_curr"
                        }
                      },
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "alias.0.Stromzaehler.Daten.Leistung",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1690392894228
                    }
                    

                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    NSPanel Script Wiki
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    NSPanel Adapter Wiki
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TT-Tom

                      @martinp
                      Viele nutzen den Sonoff wegen seiner Auflösung. Ich nutze dem MQTT, da er eh bei mir läuft. Die Auflösung der Daten, mache ich mittels Alias-Objekt.
                      Wichtig ist die Schreibweise der Lese Konvertierung ("read").

                      {
                        "common": {
                          "name": "Leistung",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "value.power",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W",
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR",
                            "read": "JSON.parse(val).LK13BE.Power_curr"
                          }
                        },
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Stromzaehler.Daten.Leistung",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        },
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1690392894228
                      }
                      
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #37

                      @tt-tom said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

                      @martinp
                      Viele nutzen den Sonoff wegen seiner Auflösung. Ich nutze dem MQTT, da er eh bei mir läuft. Die Auflösung der Daten, mache ich mittels Alias-Objekt.
                      Wichtig ist die Schreibweise der Lese Konvertierung ("read").

                      {
                        "common": {
                          "name": "Leistung",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "value.power",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W",
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR",
                            "read": "JSON.parse(val).LK13BE.Power_curr"
                          }
                        },
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Stromzaehler.Daten.Leistung",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        },
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1690392894228
                      }
                      

                      Hat auch seine Vorteile - "OP_16_7_0" als Knotenname ist deutlich weniger nachvollziehbar, als "Leistung"

                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                      Linux pve 6.17.9-1-pve
                      6 GByte RAM für den Container
                      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

                        der Halter ist noch etwas improvisiert

                        Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.

                        a4a43ccb-be8b-468b-8657-90baf6cde616-image.png

                        @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

                        Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.

                        Jepp, ist die Schnittstelle für den Energieversorger und eigentlich gedacht für eine Fernauslesefunktion bzw. den Aufsatz dafür und ist normalerweise "versiegelt". Die meisten sind nur noch nicht so weit. Die Kundenschnittstelle mit PIN ist normalerweise die vorne. Aber auch das wird von Versorger zu Versorger unterschiedlich gehandhabt.

                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                        #38

                        @samson71 said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

                        Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.

                        a4a43ccb-be8b-468b-8657-90baf6cde616-image.png

                        Der Ring unten Links auf dem Foto ist für mich schwer nachvollziehbar - die zweite IR-Schnittstelle sitzt deutlich weiter rechts auf der Stirnseite...

                        EDIT - die Halterung scheint EIGENTLICH für diesen Zähler des Herstellers "easymeter" hier zu sein:

                        a6c1a8d7-03cd-45e0-96e8-e56f3b6093d1-easym2023.jpg

                        Hilfreich, dass der auch für den eBZ Zähler passt...

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                        Linux pve 6.17.9-1-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MartinPM MartinP

                          @samson71 said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:

                          Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.

                          a4a43ccb-be8b-468b-8657-90baf6cde616-image.png

                          Der Ring unten Links auf dem Foto ist für mich schwer nachvollziehbar - die zweite IR-Schnittstelle sitzt deutlich weiter rechts auf der Stirnseite...

                          EDIT - die Halterung scheint EIGENTLICH für diesen Zähler des Herstellers "easymeter" hier zu sein:

                          a6c1a8d7-03cd-45e0-96e8-e56f3b6093d1-easym2023.jpg

                          Hilfreich, dass der auch für den eBZ Zähler passt...

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                          #39

                          @martinp
                          Gibt verschiedene Ausführungen bei den Zählern und bei den Halterungen. Die Front wäre ja (auch bei Dir) egal. Oben drauf ist ja wichtig.

                          EDIT
                          Was auch immer ganz gut geht ist doppelseitiges Klebeband. Damit eine große Unterlegscheibe fixieren, die dann den Ringmagneten hält. War meine erste Lösung vor der fertigen Halterung. "Sanojtape Ultra Strong" ist da eine gute Wahl. Das Zeug hält bombenfest und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @martinp
                            Gibt verschiedene Ausführungen bei den Zählern und bei den Halterungen. Die Front wäre ja (auch bei Dir) egal. Oben drauf ist ja wichtig.

                            EDIT
                            Was auch immer ganz gut geht ist doppelseitiges Klebeband. Damit eine große Unterlegscheibe fixieren, die dann den Ringmagneten hält. War meine erste Lösung vor der fertigen Halterung. "Sanojtape Ultra Strong" ist da eine gute Wahl. Das Zeug hält bombenfest und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen.

                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #40

                            @samson71 Ich bin da manchmal etwas kindisch - wieso soll man warten, bis der Postbote etwas liefert, wenn man genug Sperrholz neben der Dekupiersäge liegen hat? ;-)

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                            Linux pve 6.17.9-1-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            715

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe