E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Hmm, warum pulsiert hier die Ladeleistung wieder? Am anfang des Grafen war charge-control aus (bis ca. 7:50h). Dann habe ich charge-control aktiviert und man sehen, das die Ladeleistung pulsiert, obwohl die PV-Leistung sehr Konstant ist (blauer Himmel, keine Wolken).

Um ca. 10:08h war die Ladeschwelle erreicht, und CC hat die Ladung korrekt eingestellt.
@georg-hermann
Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier. -
@georg-hermann
Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@georg-hermann
Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@georg-hermann
Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)
@georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum
Das kann jetzt aber jeder behaupten :grinning:
Um zu sehen, was da genau passiert, benötige ich ein LOG File wo DebugAusgabe und LogAusgabeRegelung auf true stehen und ein Bild von deinen Einstellungen, die da gerade aktiv waren.
-
Hallo alle zusammen,
ich habe den Großteil zum Laufen bekommen (vielen Dank schon mal vorab für die Mühe aller Beteiligten), strauchle aber bei der Visualisierung.
Aus irgendeinem Grund will bspw. das EMS die im Edit Mode noch sichtbaren Elemente in der Runtime nicht darstellen (siehe die beiden Screenshots).
Ich bin gespannt was Ihr denkt woran das liegen könnte...


-
Hallo alle zusammen,
ich habe den Großteil zum Laufen bekommen (vielen Dank schon mal vorab für die Mühe aller Beteiligten), strauchle aber bei der Visualisierung.
Aus irgendeinem Grund will bspw. das EMS die im Edit Mode noch sichtbaren Elemente in der Runtime nicht darstellen (siehe die beiden Screenshots).
Ich bin gespannt was Ihr denkt woran das liegen könnte...


-
@finroba
Das hatte ich bis jetzt noch nicht :-)
Ist das bei allen Views der Fall oder nur die eine Seite?
Was hast du für Einstellungen unter dem Reiter Tools beim Editor?

Wird in der Browser Konsole mit F12 ein Fehler angezeigt?
-
@arnod Das ist eigentlich bei allen so - bei 28_E3DC_Charge_Control geht Gott sei Dank das Meiste (aber die Menüleisten unten und rechts sind auch da nicht vorhanden).


-
@finroba
Wechsel mal bitte auf den Reiter Console, wird dir dort eine Fehlermeldung angezeigt?@arnod Leider ja!
DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.139:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE


Ich bin zwar kein Entwickler aber Dr. Google vermittelt mir den Eindruck als wäre das nicht der Kern des Problems. Zumal der Fehler wohl nur auftritt wenn die Developer Tools gestartet sind. Sobald ich in den Dev Tools Einstellungen die Source Maps deaktiviere, ist der Fehler weg, das Problem aber weiterhin vorhanden....
-
@arnod Leider ja!
DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.139:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE


Ich bin zwar kein Entwickler aber Dr. Google vermittelt mir den Eindruck als wäre das nicht der Kern des Problems. Zumal der Fehler wohl nur auftritt wenn die Developer Tools gestartet sind. Sobald ich in den Dev Tools Einstellungen die Source Maps deaktiviere, ist der Fehler weg, das Problem aber weiterhin vorhanden....
@finroba
Da kann ich auch nichts finden, was dich weiter bringen würde.
Was hast du eigentlich bei der Instanz Web eingestellt, habe da noch wage in Erinnerung das es mal Probleme mit den socket.io und web socket gab und man umstellen sollte auf integriert und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden".
Das könntest du eventuell mal testen, ob es hilft.

-
Habe den Beitrag hierher verlegt. passt Besser zum RSCP Adapter...
https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github/442?_=1693308585277 -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@georg-hermann
Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)
@georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)
Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?
-
Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.Ziel der Steuerung ist:
Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.- Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
- Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
- PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
- Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
ioBroker
Es werden folgende Adapter benötigt:- Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
- e3dc-rscp
Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
- vis-hqwidgets
- vis-materialdesign
- vis-timeandweather
Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DCEinstellbare Parameter:
Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.

Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .Laderegelung:
Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
@arnod Hi Arno, eine Verständnisfrage:
der Adapter steuert 'nur' die Akkubeladung (und Wallbox usw.), die neuen Features, die EBA einbaut (Tibber, Akku nachts beladen, Wärmepumpen Berücksichtigung usw.) sind nicht drin enthalten, richtig?
Ich würde gerne den Akku im Winter per Tibber Preisradar nachts laden, so wie ich es verstehe kann ich das über den Adapter nicht steuern, oder?Viele Grüße
Nils
-
@arnod Hi Arno, eine Verständnisfrage:
der Adapter steuert 'nur' die Akkubeladung (und Wallbox usw.), die neuen Features, die EBA einbaut (Tibber, Akku nachts beladen, Wärmepumpen Berücksichtigung usw.) sind nicht drin enthalten, richtig?
Ich würde gerne den Akku im Winter per Tibber Preisradar nachts laden, so wie ich es verstehe kann ich das über den Adapter nicht steuern, oder?Viele Grüße
Nils
-
@arnod Hi Arno, eine Verständnisfrage:
der Adapter steuert 'nur' die Akkubeladung (und Wallbox usw.), die neuen Features, die EBA einbaut (Tibber, Akku nachts beladen, Wärmepumpen Berücksichtigung usw.) sind nicht drin enthalten, richtig?
Ich würde gerne den Akku im Winter per Tibber Preisradar nachts laden, so wie ich es verstehe kann ich das über den Adapter nicht steuern, oder?Viele Grüße
Nils
@nkoebe Du kannst die "manuelle Ladung" aber nur 1mal am Tag am E3DC auslösen. An die Idee hatte ich auch schon gedacht mittels Tibber im Winter den Akku in den günstigen Zeiten automatisiert zu laden. Dabei bin ich dann auf den Fehler gestoßen das ein mehrmaliges Laden (wie das bei einer Wallbox z.B. der Fall ist bei PV Überschuss) pro Tag nicht möglich ist. Der E3DC Support hat mir das auch so bestätigt und das übliche blabla... bekommen das die Idee des netzdienlichen ladens (Thema: Lastverschiebung) als Idee aufgenommen wird. Das ist jetzt 1 Jahr her und seitdem nie wieder was gehört.
Eine weitere Hürde wirst du dann sehen in der Form das nur die manuelle Ladung mit der Angabe in "Watt" und nicht in "Prozent" möglich ist. Damit bekommst du den Akku also nicht voll zumal die Eingabe "bis zum Batterie SoC" nicht möglich ist. -
@nkoebe Du kannst die "manuelle Ladung" aber nur 1mal am Tag am E3DC auslösen. An die Idee hatte ich auch schon gedacht mittels Tibber im Winter den Akku in den günstigen Zeiten automatisiert zu laden. Dabei bin ich dann auf den Fehler gestoßen das ein mehrmaliges Laden (wie das bei einer Wallbox z.B. der Fall ist bei PV Überschuss) pro Tag nicht möglich ist. Der E3DC Support hat mir das auch so bestätigt und das übliche blabla... bekommen das die Idee des netzdienlichen ladens (Thema: Lastverschiebung) als Idee aufgenommen wird. Das ist jetzt 1 Jahr her und seitdem nie wieder was gehört.
Eine weitere Hürde wirst du dann sehen in der Form das nur die manuelle Ladung mit der Angabe in "Watt" und nicht in "Prozent" möglich ist. Damit bekommst du den Akku also nicht voll zumal die Eingabe "bis zum Batterie SoC" nicht möglich ist. -
Hallo zusammen,
kann es sein, dass es Probleme mit Javascript 5 und Node.js 18 gibt?
Ich bekomme nachfolgenden Fehler mit der Version 1.2.12.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.javascript.0 2023-10-09 23:33:15.109 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:1976:3 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.109 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:50:49 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.109 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'XMLHttpRequest') javascript.0 2023-10-09 23:33:15.107 info script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-10-09 23:33:15.102 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:1976:3 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.102 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:50:24 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.101 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:308 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.097 info script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.12 ====- "}## javascript.0 2023-10-09 23:33:15.079 info Start javascript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control javascript.0 2023-10-09 23:33:12.133 info Stop script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control -
Hallo zusammen,
kann es sein, dass es Probleme mit Javascript 5 und Node.js 18 gibt?
Ich bekomme nachfolgenden Fehler mit der Version 1.2.12.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.javascript.0 2023-10-09 23:33:15.109 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:1976:3 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.109 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:50:49 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.109 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'XMLHttpRequest') javascript.0 2023-10-09 23:33:15.107 info script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-10-09 23:33:15.102 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:1976:3 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.102 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:50:24 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.101 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:308 javascript.0 2023-10-09 23:33:15.097 info script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.12 ====- "}## javascript.0 2023-10-09 23:33:15.079 info Start javascript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control javascript.0 2023-10-09 23:33:12.133 info Stop script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
'XMLHttpRequest'
'XMLHttpRequest' in javascript Adapter eingetragen?

-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
'XMLHttpRequest'
'XMLHttpRequest' in javascript Adapter eingetragen?

@smartboart
xmlhttprequest war noch eingetragen.
Wider besseren Wissens, hatte ich das Modul jetzt testweise entfernt, konnte danach aber den Javascript Adapter nicht mehr starten. Auch ein hinzufügen des Moduls konnte den Adapter nicht mehr "gerade ziehen".
Ich habe das Modul dann über die Konsole nachinstalliert und konnte dann Javascript wieder einwandfrei starten.
Das hat anscheinend auch meinen zuvor geposteten Fehler behoben :grinning:
Vielen Dank für die Hilfe :-) -
@georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)
Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?
Argh... völlig vergessen hier bescheid zu sagen. Mag auch daran liegen, dass die Ursache ziemlich peinlich ist ;-) .
Also: Ich habe die Anlage im Juni 2022 bekommen. Dann hatte ich sofort auf einem raspberry pi - auf dem auch ein, zwei weitere lokale Dienste liefen - "e3dc-control" installiert und etwas damit rumexperimentiert. Nach einiger Zeit bin ich dann mit ioBroker eingestiegen und habe dann die Steuerung mit Deinem Skript realisiert. Dafür habe ich natürlich e3dc-control auf dem pi beendet. Tja, und was soll ich sagen? Ich hatte das Skript "bootfest" gemacht. Als ich dann nach einer laaaangen Uptime-Zeit den pi nochmal neu gestartet habe, habe ich nicht geschnallt, dass der pi auch e3dc-control wieder gestartet hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Dein Skript und e3dc-control sind sich in die Quere gekommen.
Sorry!
VG
Georg -
Ich habe seit dem letzten Update vom Adapter plötzlich wieder extreme Fehlermeldungen.
Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen im Adapter nicht um das Polling dieser Befehle zu deaktivieren.
Das Logging möchte ich eigentlich auch nicht verringern.
Hat jemand auch das Problem?