Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Schaltung Dunstabzugshaube (gelöst)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    705

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Schaltung Dunstabzugshaube (gelöst)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @docsnyder7 sagte: dann reicht der Logikwert?

    Ja.

    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @paul53
    Krass... und ich hab mich schon gesehen, noch einige falls einzubauen und ne Schleife...

    Das war schon die Lösung... den Logikwert hatte ich nicht auf der Rechnung!

    Ganz herzlichen Dank für die Erhöhung meiner Blockly-Lernkurve @paul53 und @Homoran

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D docsnyder7

      @paul53
      Krass... und ich hab mich schon gesehen, noch einige falls einzubauen und ne Schleife...

      Das war schon die Lösung... den Logikwert hatte ich nicht auf der Rechnung!

      Ganz herzlichen Dank für die Erhöhung meiner Blockly-Lernkurve @paul53 und @Homoran

      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      Ich greife nochmal auf.... wenn die Logik nur greifen soll, wenn der POWER Wert des Shelly über einen definierten Wert ist, wie stelle ich das an?
      Muss ich dann einen falls Baustein voranstellen?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D docsnyder7

        Ich greife nochmal auf.... wenn die Logik nur greifen soll, wenn der POWER Wert des Shelly über einen definierten Wert ist, wie stelle ich das an?
        Muss ich dann einen falls Baustein voranstellen?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @docsnyder7 sagte: wenn die Logik nur greifen soll, wenn der POWER Wert des Shelly über einen definierten Wert ist

        Wozu soll das gut sein?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @docsnyder7 sagte: wenn die Logik nur greifen soll, wenn der POWER Wert des Shelly über einen definierten Wert ist

          Wozu soll das gut sein?

          D Online
          D Online
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #12

          @paul53
          wenn ich nur das Licht benötige zb.. dann müsste ich Stand jetzt das Fenster öffnen...erst wenn die Lüftung tatsächlich angeschalten wird und der Power Wert zulegt, dann soll geprüft werden, ob fenster auf ist oder zu und entprechend ausgewertet werden.
          ich weiss über die Sinnhaftigkeit kann man diskutieren, aber ich bin ein Frischluftliebhaber

          paul53P amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • D docsnyder7

            @paul53
            wenn ich nur das Licht benötige zb.. dann müsste ich Stand jetzt das Fenster öffnen...erst wenn die Lüftung tatsächlich angeschalten wird und der Power Wert zulegt, dann soll geprüft werden, ob fenster auf ist oder zu und entprechend ausgewertet werden.
            ich weiss über die Sinnhaftigkeit kann man diskutieren, aber ich bin ein Frischluftliebhaber

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #13

            @docsnyder7 sagte: wenn ich nur das Licht benötige

            Vorschlag:

            Blockly_temp.JPG

            EDIT: Man muss den Lüfter ausschalten bevor das Fenster geschlossen wird.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @paul53
              Das probiere ich, Danke..

              Kurze Erklärung , damit ich es verstehe… die beiden Trigger Bausteine arbeiten ,trotz das sie untereinander stehen , unabhängig voneinander

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D docsnyder7

                @paul53
                Das probiere ich, Danke..

                Kurze Erklärung , damit ich es verstehe… die beiden Trigger Bausteine arbeiten ,trotz das sie untereinander stehen , unabhängig voneinander

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #15

                @docsnyder7 sagte: die beiden Trigger Bausteine arbeiten ,trotz das sie untereinander stehen , unabhängig voneinander

                ... weil sie untereinander (oder auch nebeneinander) stehen, triggern sie unabhängig voneinander.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • paul53P paul53

                  @docsnyder7 sagte: die beiden Trigger Bausteine arbeiten ,trotz das sie untereinander stehen , unabhängig voneinander

                  ... weil sie untereinander (oder auch nebeneinander) stehen, triggern sie unabhängig voneinander.

                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @paul53
                  könnte ich mit weiteren Triggern jede etwaige Situation darstellen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D docsnyder7

                    @paul53
                    wenn ich nur das Licht benötige zb.. dann müsste ich Stand jetzt das Fenster öffnen...erst wenn die Lüftung tatsächlich angeschalten wird und der Power Wert zulegt, dann soll geprüft werden, ob fenster auf ist oder zu und entprechend ausgewertet werden.
                    ich weiss über die Sinnhaftigkeit kann man diskutieren, aber ich bin ein Frischluftliebhaber

                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @docsnyder7 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                    erst wenn die Lüftung tatsächlich angeschalten wird und der Power Wert zulegt,

                    Üner die Sinnhaftigkeit würde ich tatsächlich mal streiten wollen :-)
                    Ziel ist doch bei vorhandenem Kamin sicherzustellen, dass die Abzugshaube nicht läuft, wenn keine Frischluftzufuhr gegeben ist. Also darf sie nur laufen, wenn das Fenster auf ist.
                    Entweder prüfst du also ob Fenster auf ist (das wäre dann wie o.g. der Trigger). Was du vorhast ist meiner Meinung nach fehleranfällig und wahrscheinlich so auch nicht zulässig (mal Schornsteinfeger fragen?).
                    Wenn es dir darum geht, dass die Abzugshaube nur bei offenem Fenster läuft, das Licht aber imme rgeht wäre die sauberste Lösung, das in der Abzugshaube zu trennen, sprich den Shelly nur an die Versorgung der Abzugshaube anzuschließen und das Licht getrennt anschließen.
                    Ja, geht nicht so einfach und man müsste die Haube auseinandernehmen, aber am saubersten wäre es.

                    iobroker auf proxmox container

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • amg_666A amg_666

                      @docsnyder7 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                      erst wenn die Lüftung tatsächlich angeschalten wird und der Power Wert zulegt,

                      Üner die Sinnhaftigkeit würde ich tatsächlich mal streiten wollen :-)
                      Ziel ist doch bei vorhandenem Kamin sicherzustellen, dass die Abzugshaube nicht läuft, wenn keine Frischluftzufuhr gegeben ist. Also darf sie nur laufen, wenn das Fenster auf ist.
                      Entweder prüfst du also ob Fenster auf ist (das wäre dann wie o.g. der Trigger). Was du vorhast ist meiner Meinung nach fehleranfällig und wahrscheinlich so auch nicht zulässig (mal Schornsteinfeger fragen?).
                      Wenn es dir darum geht, dass die Abzugshaube nur bei offenem Fenster läuft, das Licht aber imme rgeht wäre die sauberste Lösung, das in der Abzugshaube zu trennen, sprich den Shelly nur an die Versorgung der Abzugshaube anzuschließen und das Licht getrennt anschließen.
                      Ja, geht nicht so einfach und man müsste die Haube auseinandernehmen, aber am saubersten wäre es.

                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @amg_666
                      Danke für deine Anmerkung. Um einen Kamin soll es sich hier aber nicht drehen, sondern lediglich darum, dass das Fenster offen sein soll, wenn die Haube in betrieb ist und wenn nur die Beleuchtung benutzt wird nicht...generell hast du aber Recht, die beiden Aspekte zu trennen, wäre eh der galanteste Weg. Werd da meinen Elektriker drauf ansprechen.
                      Andersherum.. wenn die Haube nur läuft, wenn das fenster offen ist, dann ist der Betrieb des Kamins doch beiläufig egal, oder

                      amg_666A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D docsnyder7

                        @amg_666
                        Danke für deine Anmerkung. Um einen Kamin soll es sich hier aber nicht drehen, sondern lediglich darum, dass das Fenster offen sein soll, wenn die Haube in betrieb ist und wenn nur die Beleuchtung benutzt wird nicht...generell hast du aber Recht, die beiden Aspekte zu trennen, wäre eh der galanteste Weg. Werd da meinen Elektriker drauf ansprechen.
                        Andersherum.. wenn die Haube nur läuft, wenn das fenster offen ist, dann ist der Betrieb des Kamins doch beiläufig egal, oder

                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @docsnyder7 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                        Andersherum.. wenn die Haube nur läuft, wenn das fenster offen ist, dann ist der Betrieb des Kamins doch beiläufig egal, oder

                        ja, und genau deshalb macht man eigentlich solche Schaltungen: um zu vermeiden, dass es einen Unterdruck gibt und dann Abgase aus dem Kamin in die Wohnung gezogen werden

                        iobroker auf proxmox container

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @amg_666
                          Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!

                          amg_666A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D docsnyder7

                            @amg_666
                            Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!

                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                            #21

                            @docsnyder7 Jein :-)
                            Ich meine Licht und Lüfter aufdröseln und dann nicht über dein vorgeschlagenes Script sondern über ein Skript was einfach getriggert wird durch "Fensterstatus", Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.

                            So sieht das bei mir aus:
                            027265b2-198e-4c1a-9c85-32d73219dc74-grafik.png

                            und bitte mich nicht bei meinem Schornsteinfeger verpetzen :-) Das Skript läuft nur, wenn die Variable Schornsteinfeger auf True ist (= wenn der sich zur Kontrolle angemeldet hat), ansonsten läuft das Skript nicht und ich kann die Abzugshaube im Winter auch bei geschlossenem Fenster betreiben ;-)

                            iobroker auf proxmox container

                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • amg_666A amg_666

                              @docsnyder7 Jein :-)
                              Ich meine Licht und Lüfter aufdröseln und dann nicht über dein vorgeschlagenes Script sondern über ein Skript was einfach getriggert wird durch "Fensterstatus", Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.

                              So sieht das bei mir aus:
                              027265b2-198e-4c1a-9c85-32d73219dc74-grafik.png

                              und bitte mich nicht bei meinem Schornsteinfeger verpetzen :-) Das Skript läuft nur, wenn die Variable Schornsteinfeger auf True ist (= wenn der sich zur Kontrolle angemeldet hat), ansonsten läuft das Skript nicht und ich kann die Abzugshaube im Winter auch bei geschlossenem Fenster betreiben ;-)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @amg_666 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                              Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.

                              dann kann er auch das Licht an der Haube nur bei offenem Fenster anmachen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              amg_666A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @amg_666 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                                Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.

                                dann kann er auch das Licht an der Haube nur bei offenem Fenster anmachen

                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran Nein, wenn er wie oben geschrieben Licht und Abzugshaube trennt und dann nur die Abzugshaube steuert, dann funktioniert das Licht immer

                                iobroker auf proxmox container

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • amg_666A amg_666

                                  @homoran Nein, wenn er wie oben geschrieben Licht und Abzugshaube trennt und dann nur die Abzugshaube steuert, dann funktioniert das Licht immer

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @amg_666 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                                  wenn er wie oben geschrieben Licht und Abzugshaube trennt

                                  ja, aber das wurde doch verworfen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  amg_666A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @amg_666 sagte in Schaltung Dunstabzugshaube:

                                    wenn er wie oben geschrieben Licht und Abzugshaube trennt

                                    ja, aber das wurde doch verworfen

                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @homoran
                                    "Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!"
                                    Da war ich der Ansicht, dass er das doch machen will...

                                    iobroker auf proxmox container

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • amg_666A amg_666

                                      @homoran
                                      "Da bin ich ganz bei dir! Du meinst also , besser Licht und Lüfter aufdröseln, Lüfter über das vorgeschlagene Script steuern , fertig!"
                                      Da war ich der Ansicht, dass er das doch machen will...

                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @amg_666
                                      Korrekt... Versuchen die Lichtseite aus dem kompletten System rauslösen, Stromseitig.. der Rest über den Shelly und dann das Script dazu

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • amg_666A amg_666

                                        @docsnyder7 Jein :-)
                                        Ich meine Licht und Lüfter aufdröseln und dann nicht über dein vorgeschlagenes Script sondern über ein Skript was einfach getriggert wird durch "Fensterstatus", Wenn auf, dann Lüfter Strom sonst nicht.

                                        So sieht das bei mir aus:
                                        027265b2-198e-4c1a-9c85-32d73219dc74-grafik.png

                                        und bitte mich nicht bei meinem Schornsteinfeger verpetzen :-) Das Skript läuft nur, wenn die Variable Schornsteinfeger auf True ist (= wenn der sich zur Kontrolle angemeldet hat), ansonsten läuft das Skript nicht und ich kann die Abzugshaube im Winter auch bei geschlossenem Fenster betreiben ;-)

                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @amg_666
                                        so tut es ja auch der Vorschlag von @paul53 👍

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D docsnyder7

                                          @amg_666
                                          so tut es ja auch der Vorschlag von @paul53 👍

                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                          #28

                                          So.. nachdem mein Elektriker sich die Sachen angesehen hat und meinte, dass lohnt den Aufwand nicht, hab ich mich hingesetzt und habe mir ein Blockly gebaut, was soweit so funktioniert, wie ich das gerne hätte...

                                          abluft2.jpg

                                          der trigger ist der Power Wert des Shelly Plug, der alle 15 sec abgerufen wird. bei eingeschalteter Stufe, schwankt der im Nachkommabereich, aber das reicht dem Trigger ja.
                                          Das Einschalten nach Wartezeit erlaubt das öffnen des Fensters und schaltet den shelly automatisch wieder zu. Hier kann auch während der Benutzung der Haube das Fenster geschlossen werden, spätestens nach 15 sec reagiert das Script mit aus.
                                          Ebenso kann ich die Beleuchtung nutzen, ohne das Fenster öffnen zu müssen.
                                          Danke allen Beteiligten für den Input und die Geduld mit Einsteigern 👍

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          424

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe