NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
-
Nachdem ich die "UseRoomList" wieder auf false gesetzt habe und den Feiertagskalender installiert habe läuft nun alles ohne Warnungen.
Danke für den Support und das tolle script!
-
Hey,
ich habe noch ein kleines Problem.
Ich habe im Wohnzimmer 2 Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN, sowie ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU.
In der Homematic sind alle Heizpläne für Geräte und Gruppen genullt. Wenn mein iobroker Heizplan nun anläuft, stellt er die Stellmotoren auf die gewünschte Gradzahl,
nicht aber das Thermometer (scheinbar).
So wie es aussieht, versucht das Thermometer dann mit seiner Einstellung zu korrigieren, was jedes mal zu einem Zurücksetzen der Temperatur führt. Wieso stellt das Script nicht das Thermometer, anstatt die Heizungsmotoren?
Bilder:
!
-
Wieso stellt das Script nicht das Thermometer, anstatt die Heizungsmotoren? `
Hi,das sollte es machen.
Voraussetzung dafür ist, dass es eingelesen wird. Das kannst du im Log erkennen.
Wenn ein Wandthermostat erkannt wird und es direkt verknüpft ist wird der Stellmotor ignoriert.
Poste bitte auch mal die Einstellungen (ThermostatTypeTab)
vG Looxer
-
-
Scusi, gefunden.
! ` > var ThermostatTypeTab = [];
// 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu
ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0]; `
-
gefunden. `
ok, die Einstellungen sehen gut aus.Dann hat das Thermostat vielleicht eine falsche Raum/Gewerkezuordnung.
Wenn du im Script debug = true einstellst, dann siehst du welche Thermostate eingelesen werden.
Wäre gut, das Log zu sehen.
vG Looxer
-
gefunden. `
ok, die Einstellungen sehen gut aus.Dann hat das Thermostat vielleicht eine falsche Raum/Gewerkezuordnung.
Wenn du im Script debug = true einstellst, dann siehst du welche Thermostate eingelesen werden.
Wäre gut, das Log zu sehen.
vG Looxer `
Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern?
-
Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern? `
also das komplette log findest du im iobroker verzeichnis.bei Linux : /opt/iobroker/log findest du die LogDateien.
vG Looxer
-
Hallo zusammen und Danke an alle, die am Skript mitwirken, und auch an alle, die hier ihre Erfahrungen bei der Einrichtung gepostet haben! So konnte ich es nun endlich auch zum Laufen bringen.
Eine Bitte an Looxer: Nimm bitte noch in die Beschreibung auf, dass für die Usereinstellung der Gewerke im Skript die Angaben aus der ioBroker-Lasche "Aufzählungen" in der Spalte "ID" (!!!) zu verwenden sind und eben nicht die aus der Spalte "Name" (die man auch in der Lasche "Objekte" in der Spalte "Funktion" findet).
Hier wird immer wieder darauf hingewiesen, die Zuordnung zu Raum und Gewerk in der CCU(2) zu pflegen, falls es zu Problemen kommt. Da hatte ich angenommen, dass es auch auf die Bezeichnungen an den Objekten ankommt (Funktion "Heizung" wird ja auch aus der CCU übernommen) und mich so diverse Stunden im Kreis gedreht,
Bei mir sieht das nämlich so aus:
Im Skript ist dann einzutragen:
// Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten var HeizungGewerk = "funcHeating"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
… und nicht "Heizung".
Viele Grüße
bernie
-
ine Bitte an Looxer: Nimm bitte noch in die Beschreibung auf, dass für die Usereinstellung der Gewerke im Skript die Angaben aus der ioBroker-Lasche "Aufzählungen" in der Spalte "ID" (!!!) zu verwenden sind und eben nicht die aus der Spalte "Name" (die man auch in der Lasche "Objekte" in der Spalte "Funktion" findet). `
Danke für den Hinweis. Ich hatte vor ein Troubleshooting/Tutorial zusätzlich zur Doku online zu stellen. Ich brauche aber noch etwas Zeit. Das fehlt mir zur Zeit leiderIm Skript ist dann einzutragen:
Code: Alles auswählen
// Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
// Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
var HeizungGewerk = "funcHeating"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
… und nicht "Heizung". `
Ich befürchte, dass dies die nicht uebersetzten Räume/Gewerke sind, die du da listest. Wenn du in der CCU die Räume und Gewerke einmal umbenennst und wieder zurück aenderst, dann dürften die Texte in ioBroker anders aussehen. Da wird aus funcHeating = Heizung.
Das liegt an der Uebesetzungslogik der CCU
vG Looxer
-
Leider scrollt das Log so schnell durch, dass ich den Anfang nicht mitbekomme. Wie kann ich das Scrollback verlängern? `
also das komplette log findest du im iobroker verzeichnis.bei Linux : /opt/iobroker/log findest du die LogDateien.
vG Looxer `
Anbei!
! ````
2018-02-03 22:36:19.823 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung
2018-02-03 22:36:19.833 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.840 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:19.858 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.859 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:19.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Küche wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.879 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Küche
2018-02-03 22:36:19.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Küche - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.899 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:19.912 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.912 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kinderzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.917 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:19.930 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Kinderzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.930 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.934 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Flur
2018-02-03 22:36:19.950 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Flur - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.950 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.970 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Büro
2018-02-03 22:36:19.986 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Büro - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:19.986 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:19.990 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Badezimmer
2018-02-03 22:36:20.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Badezimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2018-02-03 22:36:20.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.012 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Hauswirtschaftsraum wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.024 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garten wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.031 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Terrasse wird jetzt ueberprueft
2018-02-03 22:36:20.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:20.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Küche
2018-02-03 22:36:20.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Flur
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Büro
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Badezimmer
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
2018-02-03 22:36:20.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
2018-02-03 22:36:22.077 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
2018-02-03 22:36:22.079 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.080 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.081 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.082 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.083 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.083 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.083 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.083 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.084 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.084 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.084 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_00:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.085 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.085 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.086 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.087 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Wohnzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.088 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 0 * * * für Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.090 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.090 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.090 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.091 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_00:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.092 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.094 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Wohnzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.095 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.096 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.096 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.096 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 0 * * * für Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Küche
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Küche ist false
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.097 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.097 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.098 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Küche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.098 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.098 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.099 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.099 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.099 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.100 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.100 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.100 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.101 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumKüche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Küche ist 0
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.102 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.102 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Küche Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KücheSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KücheSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Küche
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Küche
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:22.103 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Schlafzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.103 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.103 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.103 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.104 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.105 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.105 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.105 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.106 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 16 fuer RaumSchlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 16
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Schlafzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.107 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.107 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.108 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Schlafzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum SchlafzimmerSolltemp nach Switchtime: 16 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum SchlafzimmerSolltemp nach overrule: 16 Findung
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:22.108 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Kinderzimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.109 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.109 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Kinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.110 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.110 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_00:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.110 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.111 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.111 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_05:00:00 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.112 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.112 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_05:00:00
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Kinderzimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.114 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Kinderzimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Mo_00:00:00
2018-02-03 22:36:22.114 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach overrule: 17 Findung
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 0 * * * für Raum Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kinderzimmer
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
2018-02-03 22:36:22.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Flur ist false
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.115 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.116 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.117 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.117 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.118 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.118 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Flur ist 0
2018-02-03 22:36:22.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.119 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.120 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach Switchtime: 18 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum FlurSolltemp nach overrule: 18 Findung
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Flur
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.120 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Büro
2018-02-03 22:36:22.121 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.121 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.121 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.122 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Sa_23:30:00 fuer RaumBüro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.122 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.123 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Feiertag_06:00:00 fuer RaumBüro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.123 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumBüro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 19
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Sa_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Feiertag_06:00:00
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Büro ist 0
2018-02-03 22:36:22.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.124 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.125 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Sa_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach overrule: 19 Findung
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Büro
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Büro
2018-02-03 22:36:22.125 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Badezimmer ist false
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.126 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.126 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_23:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.127 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.128 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_06:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.128 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.129 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Di Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.129 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_06:30:00
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Badezimmer ist 0
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1517693782000
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2018-02-03 22:36:22.130 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Sa Tag fuer den Schedule ist = Mo
2018-02-03 22:36:22.130 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadezimmerSolltemp nach Switchtime: 16 Findung Mo_23:30:00
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadezimmerSolltemp nach overrule: 16 Findung
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 30 23 * * * für Raum Badezimmer
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
2018-02-03 22:36:22.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:
2018-02-03 22:36:22.132 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.135 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Küche.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.178 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.179 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.180 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.180 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_last_Program_Run
2018-02-03 22:36:22.181 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
Anbei! `
Danke dir.Also das Log sagt beim Einlesen:
2018-02-03 22:36:19.858 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0 2018-02-03 22:36:19.859 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
Wie vermutet wird dein Wandthermostat nicht erkannt. Ich vermute es liegt an den Aufzählungen.
Bitte überprüfe die Raumzuordnung und Gewerkezuordnung.
Am Besten siehst du das in der Objektliste unter hm-rpc.0. Navigiere zum Wandthermostat. Rechts in der Liste stehen die Zuordnungen.
Die muessen 100% ig (inkl gross kleinschreibung) identisch mit dem HM-CC-RT-DN sein.
vG Looxer
-
Ich befürchte, dass dies die nicht uebersetzten Räume/Gewerke sind, die du da listest. Wenn du in der CCU die Räume und Gewerke einmal umbenennst und wieder zurück aenderst, dann dürften die Texte in ioBroker anders aussehen. Da wird aus funcHeating = Heizung.
Das liegt an der Uebesetzungslogik der CCU `
Aah, das ist es. Ich hab mich immer wieder gefragt, warum manche Gewerke & Räume geändert wurden und manche nicht. In der CCU sah alles richtig aus und in ioBroker fand ich keine Möglichkeit etwas zu ändern. Danke für den Tipp!Viele Grüße,
bernie
-
Anbei! `
Danke dir.Also das Log sagt beim Einlesen:
2018-02-03 22:36:19.858 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0 2018-02-03 22:36:19.859 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
Wie vermutet wird dein Wandthermostat nicht erkannt. Ich vermute es liegt an den Aufzählungen.
Bitte überprüfe die Raumzuordnung und Gewerkezuordnung.
Am Besten siehst du das in der Objektliste unter hm-rpc.0. Navigiere zum Wandthermostat. Rechts in der Liste stehen die Zuordnungen.
Die muessen 100% ig (inkl gross kleinschreibung) identisch mit dem HM-CC-RT-DN sein.
vG Looxer `
Edit:
-
Hi,
so wie es aussieht fehlt dir die Gewerkezuordnung für das Wandthermostat.
Bitte in der CCU eintragen.
Auch scheinst du noch das bekannte Uebersetzungsthema zu haben (FuncHeating). Da solltest du in der CCU einmal manuell ueberschreiben und dann wieder zurückstellen.
vG Looxer
-
@pxstd: Der Wandthermostat ist auch nur mit Kanal 1 dem Wohnzimmer zugeordnet, sollte aber bei allen Kanälen in der CCU zugeordnet werden (die wichtigsten Infos kommen auf Kanal 2).
-
@pxstd: Der Wandthermostat ist auch nur mit Kanal 1 dem Wohnzimmer zugeordnet, sollte aber bei allen Kanälen in der CCU zugeordnet werden (die wichtigsten Infos kommen auf Kanal 2). `
Danke! Habe ich nachgeholtHi,
so wie es aussieht fehlt dir die Gewerkezuordnung für das Wandthermostat.
Bitte in der CCU eintragen.
Auch scheinst du noch das bekannte Uebersetzungsthema zu haben (FuncHeating). Da solltest du in der CCU einmal manuell ueberschreiben und dann wieder zurückstellen.
vG Looxer `
Erinner mich nochmal kurz - wo musste ich einen Wert einsetzen und dann wieder zurücksetzen?
-
Erinner mich nochmal kurz - wo musste ich einen Wert einsetzen und dann wieder zurücksetzen? `
In der CCU unter Einstellungen Gewerke.Klickst auf Heizung und schreibst z.B. Heizung01. Dann nochmal wieder zurück auf Heizung.
Dann in iobroker HM-REGA und HM-RPC.0 stoppen.
HM-REGA starten und 2 Minuten warten
dann HM-RPC.0 wieder starten
-
Erinner mich nochmal kurz - wo musste ich einen Wert einsetzen und dann wieder zurücksetzen? `
In der CCU unter Einstellungen Gewerke.Klickst auf Heizung und schreibst z.B. Heizung01. Dann nochmal wieder zurück auf Heizung.
Dann in iobroker HM-REGA und HM-RPC.0 stoppen.
HM-REGA starten und 2 Minuten warten
dann HM-RPC.0 wieder starten
ccu_Gewerke.JPG `
Sieht besser aus!
Muss ich die funcHeating's jetzt noch irgendwie manuell entfernen, bevor ich das Heizungsscript einfach neustarte? (Oder muss hier noch zusätzlich am Script was getan werden?)
-
Muss ich die funcHeating's jetzt noch irgendwie manuell entfernen, bevor ich das Heizungsscript einfach neustarte? (Oder muss hier noch zusätzlich am Script was getan werden?) `
eigentlich sollte der Restart von REGA und HM-RPC alles erfrischt haben und $Func… sollte weg sein. Kannst auch mal ioBroker neu starten. Spaetestens dann sollte es verschwinden.Im Script musst du in den Gewerken "Heizung" eingestellt haben. Beim Restart des scripts (oder Neustart ioBroker) sollte jetzt auch das WT gefunden werden.
vG Looxer
Edit: hast du evt manuell bei den Aufzählungen in ioBroker eingegriffen ?
Dann kannst du auch die Gewerke in iobroker mal komplett loeschen.
Nach Neustart wird alles neu aufgebaut.