Hallo Forum,
ich habe den RFLink Adapter mit Chuango Fenster Sensoren (CHU DWC-102) im Einsatz.
Diese senden leider nur ein Signal beim Öffnen und nicht beim Schließen, d.h. der State ist nach dem ersten Signal immer ON.
Wie kann ich eine Art Auto-Reset (State nach 10 Sekunden wieder auf OFF) einbauen? Ich vermute das geht via javascript Adapter?
Danke
-
ich habe es nun so gelöst:
const SWITCH_02 = /^rflink\.0\.channels\.Chuango_\d+\.SWITCH_02$/; // matches all subscribe({id: SWITCH_02, change: 'any'}, function (data) { if (data.state.val) { // reset switch if enabled setStateDelayed(data.id, false, 10000); } });
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.