  4. Rolladen-Status nicht immer aktuell

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Rolladen-Status nicht immer aktuell

Scheduled Pinned Locked Moved Error/Bug
29 Posts 13 Posters 7.1k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #4

    das wollte ich damit sagen:

    die 1 ist korrekt, das % jedoch nicht!

    der fehler liegt in der Konvertierung.

    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • D Offline
      D Offline
      darknight
      wrote on last edited by
      #5

      Hallo, habe auch das Problem mit den Rolläden und "falschen" % Werten

      Es wird jeweils 1% als Wert eingetragen.

      Seltsamerweise war die Anzeige nach der Installation korrekt. In Vis wurde es auch richtig dargestellt.

      Nach 1-2h Stunden testen und basteln in VIS hat sich der Wert plötzlich geändert und VIS stellt nur noch 0, % Werte dar.

      Habe dann die Instanzen entfernt, iobroker und ccu2 neugestartet und habe dann erneut die hm-rpc und hm-rega Instanz neu konfiguriert und gestartet.

      Danach waren die Werte für einige Minuten wieder korrekt wie zuvor. Leider haben diese sich dann während meiner Arbeit in VIS wieder auf den "falschen" % Wert geändert.

      Gibt es aktuell einen Workaround dafür oder muss ich auf eine neue Version der hm-rega Instanz warten?

      1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #6

        Hallo darknight und willkommen im Forum.

        Ich stehe anscheinend auf dem Schlauch. Ich nutze die Rollladen noch nicht bei ioBroker

        Fakt ist: in den Tiefen der Homematic wird mit Werten zwischen 0 und 1 gerechnet (ersichtlich z.B. im HM-Skript).

        Die WebUI von Homematic rechnet diese Werte x100 und hängt % dahinter.

        Mein Verständnis ist, dass das %-Zeichen bei ioBroker falsch ist.

        Oder hat jemand mal einen Wert >1 in ioBroker gesehen?

        Geht es hier um die widgets in vis, oder um die States im admin?

        Gruß

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • F Offline
          F Offline
          Fitti
          wrote on last edited by
          #7

          Der Fehler liegt meiner Erkenntnis nach nur an ioBroker an sich (ob hier nun rpc, rega oder js-controler, oder… kann ich nicht erkennen).

          .vis zeigt nur "richtig" an - was in iobroker falsch gespeichert wurde.

          Das '0,' in VIS schätze ich kommt daher, da man teilweise die Nachkommastellen einstellen kann. Aus einer unsinnigen 0,19% wird dann 0,

          Der Fehler ist jederzeit nachstellbar!

          Setzte ich außerhalb von iobroker (also z. B. in HM) einen Dimmer auf 19%, wird dieser als 0,19% in iobroker angezeigt.

          Wir wissen alle, dass der interne Wert 0,19 in HM ist (was ja auch mathematisch 19% bedeutet) und auch so an iobroker übermittelt wird. Nun erfolgt aber in iobroker KEINE richtige Umrechnung, sondern einfach nur eine Übernahme des eigentlichen Floats.

          Wünschte mir, dass Bluefox das sich mal anschaut. Ist sicher nur eine falsch gesetzte Variable oder etwas ähnliches.

          578_iobroker_fehler_dimmer_hm_okay.png 578_iobroker_fehler_dimmer.png
          Fitti

          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!

          1 Reply Last reply
          0
          • F Offline
            F Offline
            Fugazzy
            wrote on last edited by
            #8

            Ich habe das Problem auch, und zwar wie folgt:

            Nach einem Neustart von Biobroker wird statt der tatsächlichen 100% nur die 1% angezeigt

            und zwar so lange bis die Rolladen einmal bewegt wurden (manuell oder automatisch)

            Bei einer kleinen Bewegung wird dann beispielsweise 95% angezeigt und beim anschließenden Fahren auf den Endanschlag auch die richtigen 100%

            1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #9

              @Fugazzy:

              Nach einem Neustart von Biobroker wird statt der tatsächlichen 100% nur die 1% angezeigt `
              soweit wäre das noch nicht schlimm - nur eine Einheitenproblem

              @Fugazzy:

              und zwar so lange bis die Rolladen einmal bewegt wurden (manuell oder automatisch)

              Bei einer kleinen Bewegung wird dann beispielsweise 95% angezeigt und beim anschließenden Fahren auf den Endanschlag auch die richtigen 100% `
              Also ist es nicht NUR ein Übersetzungsproblem 1 = 100%, sondern dieses Übersetzungsproblem besteht nur teilweise.

              Das erklärt dann auch die Lichtorgel beim Dimmer!

              wenn 100 mal als 1 und mal als 100 interpretiert wird, flackert alles.

              Da muss dann Bluefox noch mal suchen.

              Gruß

              Rainer

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                Fitti
                wrote on last edited by
                #10

                Das würde ich so nicht ganz sehen - ich vermute es nach meinen Beobachtungen etwas anders:

                1.) Der Wert wird von ioBroker von der CCU gelesen und nicht richtig umgesetzt. Ein 0,25 bleibt ein 0,25 und es wird ein % angefügt. Faktor 100 zu klein

                2.) Setzte ich nun via Skript oder VIS Widget einen Wert, wird dieser in iobroker richtig gesetzt, z. B. 34%.

                3.) Dieser Wert wird nun richtig gesendet. Also aus einem 34% wird ein 0,34 an die CCU.

                Wir haben also aus iobroker Sicht "nur" einen Pull-Fehler, aber keinen Push-Fehler.

                Das mit den DiscoDimmerLicht hatte ich auch vermutet, aber mit dem jqui -mfd -Dimmer + jqui Dialog Widget habe ich seit dem letzten Update keine Probleme mehr gehabt.

                Fitti

                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                Plural von Status ist auch Status!

                1 Reply Last reply
                0
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Bluefox
                  wrote on last edited by
                  #11

                  @Fitti:

                  Das würde ich so nicht ganz sehen - ich vermute es nach meinen Beobachtungen etwas anders:

                  1.) Der Wert wird von ioBroker von der CCU gelesen und nicht richtig umgesetzt. Ein 0,25 bleibt ein 0,25 und es wird ein % angefügt. Faktor 100 zu klein

                  2.) Setzte ich nun via Skript oder VIS Widget einen Wert, wird dieser in iobroker richtig gesetzt, z. B. 34%.

                  3.) Dieser Wert wird nun richtig gesendet. Also aus einem 34% wird ein 0,34 an die CCU.

                  Wir haben also aus iobroker Sicht "nur" einen Pull-Fehler, aber keinen Push-Fehler.

                  Das mit den DiscoDimmerLicht hatte ich auch vermutet, aber mit dem jqui -mfd -Dimmer + jqui Dialog Widget habe ich seit dem letzten Update keine Probleme mehr gehabt.

                  Fitti `
                  Ich habe versucht das Problem zu reproduzieren und gescheitert. Ich habe allerdings nur Rolladen. Kannst du auch das Effekt mit Rolladen beobachten?

                  Nach dem Kode, das kann nur an einer Stelle passieren, dass die Geräte noch nicht synchronisiert sind, aber die Werte ändern sich schon.

                  Kannst du das sicher reproduzieren?

                  Kann das noch jemand bestätigen?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    Fitti
                    wrote on last edited by
                    #12

                    Ich hatte es mir noch einmal angesehen:

                    In der Tat kann ich es mit einem Rolladen NICHT mehr im Moment nachstellen!

                    Aber mit einem Dimmer. Und ich kann es noch weiter eingrenzen:

                    Nur mit FS20 CuxD Geräten ist es so!

                    Ein HM-Dimmer geht nun auch.

                    Dann ist es so, wie ich es http://forum.iobroker.org/posting.php?mode=reply&f=22&t=1126#pr10789 beschrieben und gezeigt habe.

                    Fitti

                    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                    Plural von Status ist auch Status!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nippy
                      wrote on last edited by
                      #13

                      Hallo zusammen,

                      ich hänge mich mal an dieses Thema dran, da ich das selbe Problem habe.

                      Da ich ausschließlich nur HomeMatic Geräte im Einsatz habe, kann ich das Problem mit HM bestätigen.

                      Vor einiger Zeit wurde von mir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1595 eröffnet da ich diesen hier nicht gesehen habe.

                      Probleme habe ich mit Dimmern, LED-Dimmern und Rollos.

                      Hängt das Problem vielleicht seit dem Update der HomeMatic Firmware zusammen?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nippy
                        wrote on last edited by
                        #14

                        Ich habe heute festgestellt, das die Werte im VIS und im ioBroker.admin > Objekte auch zwei verschiedene sind.

                        @VIS = 1%

                        @Obj=100%

                        @CCU=100%

                        Rechne ich im VIS den faktor 100 mit um es anzupassen, wird bei der nächsten Aktualisierung (wie weiter oben schon im Thread) 10000% angezeigt

                        638_problem_umrechnung.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          joho
                          wrote on last edited by
                          #15

                          Schade, genau diesen Fehler hab ich auch. Es scheint mir auch so, dass iobroker beim ersten Start die Werte falsch einliest (1%). Ich hab mir eine Oberfläche mit vis gebastelt und verwende dort das jqui-mfd shutter dialog widget. Diese zeigt mir auch 1% an. Nachdem man allerdings mit diesem Widget die Rollo bedient hat, dann funktioniert alles wie es soll. Wir die Rollo anderwertig bedient oder der iobroker.rpc Adapter neu gestartet, dann sind die Werte wieder falsch.

                          Für mich ist das leider ein showstopper für iobroker. Mit ccu.io und Dashui funktioniert übrigends alles wie es soll.

                          joho

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            harvey637
                            wrote on last edited by
                            #16

                            Hi,

                            aus meiner Sicht hilfreich, was denn so in die history eingetragen wird.

                            Da sehe ich "rpc" als Quelle mit "richtigen" Werten zwischen 0 und 100, für "unten" und "oben".

                            Wenn die Quelle "rega" ist steht da aber z.B. "0.07" anstatt "7" (%) und "1" anstatt "100" (%).

                            Da diese Werte dann ohne weitere Auswertung der Quelle aber in die Darstellung (etwa flot-Adapter)

                            eingehen entstehen unsinnige Grafiken.

                            Wert Bestätigt Quelle      Zeit
                            0.07	true	 hm-rega.0	2016-01-06 21:41:40	
                            7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-06 17:17:46	
                            100	 true	 hm-rpc.0	 2016-01-06 14:30:21	
                            1	   true	 hm-rega.0	2016-01-06 07:52:27	
                            1	   true	 hm-rega.0	2016-01-06 07:48:24	
                            7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 17:16:47	
                            100	 true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 07:00:52	
                            7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 07:00:19	
                            0.07	true	 hm-rega.0	2016-01-04 22:26:09	
                            7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-04 17:15:48	
                            99.5	true 	hm-rpc.0	 2016-01-04 17:15:19	
                            100	 true    hm-rpc.0	 2016-01-04 07:00:52	
                            7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-04 07:00:18
                            
                            

                            Also Ursache des Übels ist, dass einige Adapter analoge Werte je nach Quelle mal als 0-100, mal als 0-1 ausgeben, die dann

                            so in der history gelagert werden.

                            Temperaturen scheinen generell ok zu sein, aber Dimmer und Rollos wohl nicht, wahrscheinlich sind alle % Werte betroffen, vermute ich.

                            Aus meienr Sicht sollte man sich auf die 0-100 Skalierung einigen, das das mir als Skala der Grafiken z.B. bei Rollos als schöner erscheint.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              hometm
                              wrote on last edited by
                              #17

                              Ich kann es bestätigen:

                              Wenn der Rolladen offen ist (100%), und ioBroker neu gestartet wird, steht im entsprechenden Objekt 1%

                              Tobias

                              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                wrote on last edited by
                                #18

                                @harvey637:

                                Hi,

                                aus meiner Sicht hilfreich, was denn so in die history eingetragen wird.

                                Da sehe ich "rpc" als Quelle mit "richtigen" Werten zwischen 0 und 100, für "unten" und "oben".

                                Wenn die Quelle "rega" ist steht da aber z.B. "0.07" anstatt "7" (%) und "1" anstatt "100" (%).

                                Da diese Werte dann ohne weitere Auswertung der Quelle aber in die Darstellung (etwa flot-Adapter)

                                eingehen entstehen unsinnige Grafiken.

                                Wert Bestätigt Quelle      Zeit
                                0.07	true	 hm-rega.0	2016-01-06 21:41:40	
                                7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-06 17:17:46	
                                100	 true	 hm-rpc.0	 2016-01-06 14:30:21	
                                1	   true	 hm-rega.0	2016-01-06 07:52:27	
                                1	   true	 hm-rega.0	2016-01-06 07:48:24	
                                7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 17:16:47	
                                100	 true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 07:00:52	
                                7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 07:00:19	
                                0.07	true	 hm-rega.0	2016-01-04 22:26:09	
                                7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-04 17:15:48	
                                99.5	true 	hm-rpc.0	 2016-01-04 17:15:19	
                                100	 true    hm-rpc.0	 2016-01-04 07:00:52	
                                7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-04 07:00:18
                                
                                

                                Also Ursache des Übels ist, dass einige Adapter analoge Werte je nach Quelle mal als 0-100, mal als 0-1 ausgeben, die dann

                                so in der history gelagert werden.

                                Temperaturen scheinen generell ok zu sein, aber Dimmer und Rollos wohl nicht, wahrscheinlich sind alle % Werte betroffen, vermute ich.

                                Aus meienr Sicht sollte man sich auf die 0-100 Skalierung einigen, das das mir als Skala der Grafiken z.B. bei Rollos als schöner erscheint. `
                                D.h. dass hm-rega falsche Werte reinschreibt?

                                Frage warum macht die das?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  harvey637
                                  wrote on last edited by
                                  #19

                                  @bluefox

                                  Hi,

                                  ja, genau so sieht das aus.

                                  Waruuuuum nuuuur? keine Ahnung.

                                  Wie von diversen Mitglieder zusammengetragen betrifft es wohl

                                  Statusangaben von (mindestens) Dimmern und Rollos, also Werte die zwischen 0-100 (rpc) und 0-1 (rega)

                                  liegen. Temperaturen und booleans sind ok, auch Variablen mit Ziffern, etwa Azimut des Sonnenstandscript.

                                  Am Rande erwähnt sieht das so aus, dass nach einem Restart des iobroker als letztes die rega-Werte

                                  in die sql-history (wahrscheinlich auch in die anderen history-Adapter) geschrieben werden.

                                  Damit sieht das z.B. in VIS so aus, als währen alle Rollos "unten", da sie bei "1" stehen - gemeint

                                  ist natürlich "100%", da ich iobroker restartet habe, als alle Rollos oben (rega: 1 - rpc: 100%) waren.

                                  Wenn ich was testen kann - gerne, aber erst am Abend.

                                  cu

                                  Harvey

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    harvey637
                                    wrote on last edited by
                                    #20

                                    Hi,

                                    noch ein paar Infos zu dem Problem:

                                    wenn ich in XML die statelist.cgi aufrufe bekomme ich dort einen Wert zwischen 0 - 1.:

                                     <channel name="Rollo 6 hinten" ise_id="1230" visible="true" operate="true"><datapoint name="BidCos-RF.LEQxxxxxxx:1.LEVEL" type="LEVEL" ise_id="1231" value="0.555000" valuetype="4" valueunit="100%" timestamp="1453650682" operations="7"><datapoint name="BidCos-RF.LEQxxxxxxx:1.STOP" type="STOP" ise_id="1232" value/valuetype="2" valueunit/timestamp="0" operations="2"></datapoint></datapoint></channel> 
                                    

                                    Das Rollo steht aber bei 55% etwa in der Mitte.

                                    Identisch sieht es aus, wenn ich pre state.cgu?device_id=1230 aufrufe, ebenfalls ein Wert zwischen 0 - 1 anstatt 0 -100%.

                                    Rufe ich eine Temperatur/Feuchte auf sieht das "richtig" aus:

                                     <channel name="Aussensensor" ise_id="1234" visible="true" operate="true"><datapoint name="BidCos-RF.JEQzzzzzzzz:1.TEMPERATURE" type="TEMPERATURE" ise_id="1235" value="8.300000" valuetype="4" valueunit="°C" timestamp="1454074708" operations="5"><datapoint name="BidCos-RF.JEQzzzzzzzz:1.HUMIDITY" type="HUMIDITY" ise_id="1236" value="91" valuetype="16" valueunit="%" timestamp="1454074708" operations="5"></datapoint></datapoint></channel> 
                                    

                                    Allerdings fällt auf, dass das Feld "valueunit" im Fall des Rollos auf valueunit="100%" steht, im Fall der Feuchte auf valueunit="%"!

                                    Sehe ich mir den Datenpunkt des Rollos an, so erkenne ich, dass im Block

                                    common: "min": 0, "max": 100, "unit": "%"

                                    steht, im Block

                                    native: "MAX": 1, "MIN": 0, "unit": "100%".

                                    Beim Datenpunkt der Feuchte erwartungsgemäß etwas anders:

                                    common: "min": 0, "max": 99, "unit": "%"

                                    native: "MAX": 99, "MIN": 0, "UNIT": "%".

                                    Also alle Informationen über die leider noch fehlende Umrechnung sind schon richtig erfasst, nur nicht ausgewertet.

                                    Ich hoffe, das hilft beim Beheben dieses unschönen Fehler etwas - Good luck!

                                    cu

                                    Harvey

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      dil3ttant
                                      wrote on last edited by
                                      #21

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe diesen Thread hier soeben entdeckt und würde ihn wieder hochholen, denn ich habe das gleiche Problem mit meinem CUxD Dimmer.

                                      Die Werte werden falsch umgerechnet, also z.B. 0,35% statt 35%

                                      Laut Datum ist das Problem 1 Jahr später noch aktuell, oder gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?

                                      Danke und viele Grüße

                                      Tom

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        Harry-IO-HM
                                        wrote on last edited by
                                        #22

                                        Dann hole ich das Thema nochmal hoch, falls ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll, bitte sagen!

                                        Und zwar ist es bei mir das IP Heizkörperthermostat, dessen Ventilstatus als real angegeben wird, zwischen 0 und 1.00.

                                        Bei den non-IP HKTs war es immer 0 bis 100 integer.

                                        Das hat zur Folge, dass z.B. in VIS beim Widget "tplHqInTemp" der Wert falsch angezeigt wird. Gibt es dafür eine Lösung oder einn Workaround?

                                        Schönen Abend noch,

                                        Harry

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Harry-IO-HM
                                          wrote on last edited by
                                          #23

                                          Hat niemand eine Lösung?

                                          Kann man nicht z.B. bei der ID-Zuordnung im Widget eine Art einfache mathemat. Umrechnung einbauen?

                                          So in etwa:

                                          aushm-rpc.0.00004711.1.VALUEwird````
                                          {hm-rpc.0.00004711.1.VALUE}*100

                                          
                                          Geht sowas?
                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          625

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe