NEWS
Zusammenwirken iO-OCCU
-
Ich habe noch ein paar Programme / Scripte zur Heizungsüberwachung.
Diese starteten wenn eine in OpenCCU angelegte SV auf Wahr geht.
Da ich durch Probleme mit CuxD meine Shellys und andere Geräte mittlerweile nur noch im iO verwalte und auswerte, möchte ich die SV nun aus iO heraus setzen.
Ich kann bei den Objekten auch auf diese SV zugreifen. Jedoch scheint sie in OpenCCU nicht (immer) übernommen zu werden.
Kann es eine Einstellungssache sein? Könnte ich es och anders lösen? Auch der Versuch einen virtuellen Taster mit Short oder Long zum aktivieren des Programms zu benutzen schlägt fehl.
Anbei mein Blockly

-
Ich habe noch ein paar Programme / Scripte zur Heizungsüberwachung.
Diese starteten wenn eine in OpenCCU angelegte SV auf Wahr geht.
Da ich durch Probleme mit CuxD meine Shellys und andere Geräte mittlerweile nur noch im iO verwalte und auswerte, möchte ich die SV nun aus iO heraus setzen.
Ich kann bei den Objekten auch auf diese SV zugreifen. Jedoch scheint sie in OpenCCU nicht (immer) übernommen zu werden.
Kann es eine Einstellungssache sein? Könnte ich es och anders lösen? Auch der Versuch einen virtuellen Taster mit Short oder Long zum aktivieren des Programms zu benutzen schlägt fehl.
Anbei mein Blockly

@Wichtelmann sagte: in OpenCCU nicht (immer) übernommen
Damit an openCCU gesendet wird, müssen anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwendet werden!
-
@Wichtelmann sagte: in OpenCCU nicht (immer) übernommen
Damit an openCCU gesendet wird, müssen anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwendet werden!
@paul53 sagte in Zusammenwirken iO-OCCU:
Damit an openCCU gesendet wird, müssen anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwendet werden!
Vielen Dank! So funktioniert es.
Wäre es generell ratsammer das mit der virtuellen Taste zu machen oder ist das mit SV auch ok? -
@paul53 sagte in Zusammenwirken iO-OCCU:
Damit an openCCU gesendet wird, müssen anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwendet werden!
Vielen Dank! So funktioniert es.
Wäre es generell ratsammer das mit der virtuellen Taste zu machen oder ist das mit SV auch ok?@Wichtelmann sagte: ist das mit SV auch ok?
Ich kenne deine CCU-Programme nicht, sollte aber prinzipiell auch über SV funktionieren.