Modbus bereits beim lesen manipulieren (Faktor 10) (Deye)
-
Moin,
seit dem neuesten Firmwareupdate meines Deye Inverter, werden leider einige Werte um 1ne Kommastelle (nach links) verschoben via Modbus übertragen. Das Problem ist bereits bekannt. https://dy-support.org/community/allgemeine-fragen/neue-firmware-1098-sg01hp3-eu-am2/
Da ich weder ein Downgrade machen lassen möchte, noch auf die Historischen Daten via Influx verzichten möchte dachte ich es wäre doch vielleicht die Lösung, wenn die ermittelten Daten auf "Modbus-Ebene" gleich mit 10 multipliziert werden.
Gehts das? Wie muss ich das Holding-Register dafür ändern?

-
Moin,
seit dem neuesten Firmwareupdate meines Deye Inverter, werden leider einige Werte um 1ne Kommastelle (nach links) verschoben via Modbus übertragen. Das Problem ist bereits bekannt. https://dy-support.org/community/allgemeine-fragen/neue-firmware-1098-sg01hp3-eu-am2/
Da ich weder ein Downgrade machen lassen möchte, noch auf die Historischen Daten via Influx verzichten möchte dachte ich es wäre doch vielleicht die Lösung, wenn die ermittelten Daten auf "Modbus-Ebene" gleich mit 10 multipliziert werden.
Gehts das? Wie muss ich das Holding-Register dafür ändern?

@oberfragger
Drück mal den Kopf.

-
@oberfragger
Drück mal den Kopf.

@mrjeschke Großartig! Du bist mein Held.
Da stand Faktor 0,1 (wie bei so einigen anderen Werten). Mal auf 1 geändert.