NEWS
[gelöst] Homematik IP Temperatursensor
-
ich habe die Dinger auch und sie laufen ohne Probleme. Daher tippe ich mal auf einen Einstellungsfehler in der Instanz
-
So, hat einen Moment gedauert, hier die screenshots.
Bisher hatte ich nur die "normalen" Homematik Geräte. Die Sensoren sind meine ersten HM IP Geräte
2624_rega.jpg
2624_rpc.1.jpg -
ich habe die Dinger auch und sie laufen ohne Probleme. Daher tippe ich mal auf einen Einstellungsfehler in der Instanz `
Hallo tempestas,
welche Einstellungen hast Du denn vorgenommen? Magst mal einen screenshot einstellen?
Gruß
Markus
-
Stell mal bitte im hm-rpc-Adapter als Adapter-Adresse mal nicht die 0.0.0.0 ein, sondern die IP des ioBroker-Hosts und probiere es dann nochmal.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hallo Eric,
das ist jetzt irgendwie merkwürdig,
ich kann die IP nicht auswählen, da diese nicht im Puldown angeboten wird. Die letzten zwei ziffern sind anders :shock:
sehe aber gerade, dass dieses im rps.0 auch so ist. Hier kommen aber Werte von den "normalen" HM´s
Gruß
Markus
-
Hi Markus,
die 192.168.178.21 steht nicht in der Auswahlliste?
Übrigens, die Ip in der Adapterkonfig zu retuschieren macht keinen wirklichen Sinn, wenn man die Browser-Adressleiste in Scrennshot nicht auch retuschiert
So kenne ich zumindest die IP von Deinem ioBroker.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Irgendwie ist der Knoten jetzt geplatzt, Danke Erik!
Ich habe die von Dir angemerkte Einstellung einal verändert. und siehe da, es wurden zwei zusätzliche Ordner in den Objekten angelegt und hierin sind auch die Werte.
Gruß
Markus
-
Das ist schön zu lesen.
Änderst Du bitte noch den Betreff des ersten Postings und fügst ein „[gelöst]“ (ohne „“) davor?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Ähmm, an welcher Stelle kann ich den Betreff denn anpassen?
Suche gerade, finde aber irgendwie nicht den richtigen Ort.
-
Im ersten Post den Editier-Button (Bleistift) anklicken.
Gruß,
Eric