NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.7k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    702

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Ermittlung Heizungsausfall - Algorithmus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
heizungsaufallalgorithmusscript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 495 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • OttiliO Offline
    OttiliO Offline
    Ottili
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    wir beziehen "Fernwärme" aus einem nahe gelegenem Heizkraftwerk.
    Es existiert keine hydraulische Weiche, d.h. die Heizkörper werden direkt aus dem Heizkraftwerk durchströmt 😒!
    Immer wieder kommt es zu Ausfällen des Heizkraftwerks.
    Zur Datenerfassung habe ich am Vorlauf und Rücklauf in unser Haus Temperaturfühler installiert.
    Ich möchte mittels eines Scripts auswerten wann es zu einem Ausfall des Kraftwerks kommt.

    Ein typischer Kurvernverlauf ist nachfolgend zu sehen:

    56f141ee-367c-4bc0-8b74-0ee7fd730f5f-image.png

    Rot: Vorlauf / Blau: Rücklauf / Grün: Außentemperatur

    Im Laufe eines Tages schwanken Vor- und Rücklauf und nähern sich auch an.
    Bei einem Ausfall kommt es zu einem Temperatursturz. Vorlauf- und Rücklauf fallen stark ab und laufen auf einen gemeinsamen Grenzwert.
    Optisch ist das sofort erkennbar und man kann den Zeitpunkt des Aufalls und wieder Zurückkehrens in den normalen Betrieb erkennen und ablesen.

    Mein Ziel ist es, dieses mittels eines Scriptes auszuwerten und mittel Telegram mich zu informieren.

    Die Auswertung der beiden Steigungen wird sicherlich nicht ausreichend sein.
    Weiß jemand wie das z.B. Homematic mit den Thermostaten auswertet?

    Für irgendwelche Ideen wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Otti

    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • OttiliO Ottili

      Hallo,
      wir beziehen "Fernwärme" aus einem nahe gelegenem Heizkraftwerk.
      Es existiert keine hydraulische Weiche, d.h. die Heizkörper werden direkt aus dem Heizkraftwerk durchströmt 😒!
      Immer wieder kommt es zu Ausfällen des Heizkraftwerks.
      Zur Datenerfassung habe ich am Vorlauf und Rücklauf in unser Haus Temperaturfühler installiert.
      Ich möchte mittels eines Scripts auswerten wann es zu einem Ausfall des Kraftwerks kommt.

      Ein typischer Kurvernverlauf ist nachfolgend zu sehen:

      56f141ee-367c-4bc0-8b74-0ee7fd730f5f-image.png

      Rot: Vorlauf / Blau: Rücklauf / Grün: Außentemperatur

      Im Laufe eines Tages schwanken Vor- und Rücklauf und nähern sich auch an.
      Bei einem Ausfall kommt es zu einem Temperatursturz. Vorlauf- und Rücklauf fallen stark ab und laufen auf einen gemeinsamen Grenzwert.
      Optisch ist das sofort erkennbar und man kann den Zeitpunkt des Aufalls und wieder Zurückkehrens in den normalen Betrieb erkennen und ablesen.

      Mein Ziel ist es, dieses mittels eines Scriptes auszuwerten und mittel Telegram mich zu informieren.

      Die Auswertung der beiden Steigungen wird sicherlich nicht ausreichend sein.
      Weiß jemand wie das z.B. Homematic mit den Thermostaten auswertet?

      Für irgendwelche Ideen wäre ich sehr dankbar.
      Viele Grüße
      Otti

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @ottili sagte: irgendwelche Ideen

      VL-Temperatur < 30°C ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

      OttiliO 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @ottili sagte: irgendwelche Ideen

        VL-Temperatur < 30°C ?

        OttiliO Offline
        OttiliO Offline
        Ottili
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53
        Das wird nicht reichen. Anbei mal ein Rückblick auf das letzte Jahr:
        162d4a35-b635-473d-99b5-b3c09e62dd29-image.png

        Die Heizung ist teilweise auch noch im Mai und Juni angesprungen, das es in der Bude richtig kalt wurde.

        b434535c-d156-4842-b146-9689a07215e0-image.png

        Eine Idee ist es, evtl. alle Heizungsthermostate auszuwerten und wenn evt. 80 % dieser einen Temperatursturz aufzeigen und in Kombination mit der Vorlauf- und Rücklauftemperaturauswertung zum Schluss zu kommen Heizung ist ausgefallen.
        Dann gilt es jedoch den exakten Zeitpunkt zu ermitteln.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • OttiliO Ottili

          Hallo,
          wir beziehen "Fernwärme" aus einem nahe gelegenem Heizkraftwerk.
          Es existiert keine hydraulische Weiche, d.h. die Heizkörper werden direkt aus dem Heizkraftwerk durchströmt 😒!
          Immer wieder kommt es zu Ausfällen des Heizkraftwerks.
          Zur Datenerfassung habe ich am Vorlauf und Rücklauf in unser Haus Temperaturfühler installiert.
          Ich möchte mittels eines Scripts auswerten wann es zu einem Ausfall des Kraftwerks kommt.

          Ein typischer Kurvernverlauf ist nachfolgend zu sehen:

          56f141ee-367c-4bc0-8b74-0ee7fd730f5f-image.png

          Rot: Vorlauf / Blau: Rücklauf / Grün: Außentemperatur

          Im Laufe eines Tages schwanken Vor- und Rücklauf und nähern sich auch an.
          Bei einem Ausfall kommt es zu einem Temperatursturz. Vorlauf- und Rücklauf fallen stark ab und laufen auf einen gemeinsamen Grenzwert.
          Optisch ist das sofort erkennbar und man kann den Zeitpunkt des Aufalls und wieder Zurückkehrens in den normalen Betrieb erkennen und ablesen.

          Mein Ziel ist es, dieses mittels eines Scriptes auszuwerten und mittel Telegram mich zu informieren.

          Die Auswertung der beiden Steigungen wird sicherlich nicht ausreichend sein.
          Weiß jemand wie das z.B. Homematic mit den Thermostaten auswertet?

          Für irgendwelche Ideen wäre ich sehr dankbar.
          Viele Grüße
          Otti

          H Offline
          H Offline
          hans_999
          Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @ottili said in Ermittlung Heizungsausfall - Algorithmus:

          Für irgendwelche Ideen wäre ich sehr dankbar.

          Wenn ich mir die Diagramme ansehe, so fällt mir auf:

          • < 30° VL scheint eine gute Kennung für "keine Heizwärme" zu sein
          • Dazu noch prüfen, ob Außentemp. unter 18° ist
          • Das ganze mit Verzögerung (z.B. 15') auswerten
          1 Antwort Letzte Antwort
          1

          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

          Registrieren Anmelden
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          531

          Online

          32.9k

          Benutzer

          83.0k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe