  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    553

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
138 Posts 32 Posters 38.9k Views 21 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    wrote on last edited by
    #51

    Mit true forcen meine ich meine Startbedingung auf true setzen javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv. Diese Objekt ID wird bei mir true wenn keiner zu Hause ist..Mit dieser Bedingung gehe ich in die Automatikfunktion der Alarmanlage..Dazu habe ich dein Programmteil der Alarmanlage verwendet , weil es viel besser ist als meine eigenen stümperhaften Gehversuche. Das funktioniert auch prima…Wenn jetzt jemand heim kommt, wird die oben genannte Objekt ID false...Damit müsste ich jetzt noch die javascript.0.alarm.in.disable erneut true schalten um die Alarmanlage wieder zu deaktivieren, aber so, dass ich jederzeit die 4 andern Profile manuell über vis aktivieren kann...Also nur kurz antriggern und nicht ständig auf false halten... Ist das in dem Programmteil der Alarmanlage so gelöst? Das macht es nämlich nicht bei mir..

    ` > on('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv', function (obj) {

    var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;

    var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;

    if (profile == 'auto' || state === 0) {

    if (obj.state.val && state > 0) {

    setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);

    } else {

    setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);

    }

    }

    }); `

    1 Reply Last reply
    0
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      wrote on last edited by
      #52

      Ok hab es geschnallt….hab bei der ganzen Sache etwas auf dem Schlauch gestanden..wenn ich mir meine fragen jetzt so durchlese möchte ich sie am liebsten löschen. Aber aller Anfang ist schwer....die Alarmanlage ist nun in Betrieb und läuft bestens....danke für die tolle Arbeit ...

      1 Reply Last reply
      0
      • ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by
        #53

        @smartboart:

        Ok hab es geschnallt….hab bei der ganzen Sache etwas auf dem Schlauch gestanden..wenn ich mir meine fragen jetzt so durchlese möchte ich sie am liebsten löschen. Aber aller Anfang ist schwer....die Alarmanlage ist nun in Betrieb und läuft bestens....danke für die tolle Arbeit ... `

        so haben wir alle mal angefangen. Viel Spaß weiterhin

        1 Reply Last reply
        0
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          wrote on last edited by
          #54

          Das Script läuft nun seit einiger Zeit fantastisch und Stabil…

          Ich frage mich nur, warum das Script bei jeder Veränderung der Enum facade und motion also bei Fenster - Türkontakten und Bewegungsmeldern losläuft.

          (check Sensor)

          Kann man das nicht auf die Zeit begrenzen in der die Alarmanlage scharf ist...

          Wäre das ein großer Aufwand das anzupassen? Richte die Frage mal an den Entwickler...

          Würde das nicht Ressourcen schonen?

          1 Reply Last reply
          0
          • ? Offline
            ? Offline
            A Former User
            wrote on last edited by
            #55

            @smartboart:

            Das Script läuft nun seit einiger Zeit fantastisch und Stabil…

            Ich frage mich nur, warum das Script bei jeder Veränderung der Enum facade und motion also bei Fenster - Türkontakten und Bewegungsmeldern losläuft.

            (check Sensor)

            Kann man das nicht auf die Zeit begrenzen in der die Alarmanlage scharf ist...

            Wäre das ein großer Aufwand das anzupassen? Richte die Frage mal an den Entwickler...

            Würde das nicht Ressourcen schonen? `

            Wieviele Fenster öffnest du denn so pro Sekunde?

            Denke der Aufwand zur Optimierung ist nicht gerechtfertigt…

            1 Reply Last reply
            0
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              wrote on last edited by
              #56

              Meintest wohl nicht gerechtfertigt, oder?

              …nun ja wir laufen schon sehr oft durch den Flur und das Wohnzimmer, wo ich jeweils nen Bewegungsmelder habe...

              Und die Terassentür und Haustür ist auch sehr stark frequntiert...

              Und Fenster werden auch sehr oft geöffnet.

              Ich habe jetzt keine Auswertung mit dem historyadapter gefahren, aber es kommt schon was zusammen...

              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk

              1 Reply Last reply
              0
              • Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                wrote on last edited by
                #57

                Hallo,

                @ nisio

                Vielen Dank für Dein tolles script, ich habe es (glaube ich) größtenteils verstanden und eingebaut.

                Es tut, was es soll.

                Meine BWM und Türkontakte sind in die Homematic über einen wired HMW-Sen-SC-12-DR angebunden.

                Nachdem meine Bewegungsmelder im Gegensatz zu den Türkontakten deutlich verzögert auslösten, habe ich nach langem Suchen festgestellt, daß ein Alarm im script nur bei KontaktÖFFNUNG ausgelöst wird.

                Angezeigt werden die BWM im Ruhezustand als geöffnet, die Türkontakte jedoch als geschlossen.

                Leider gibt es in HM keine Möglichkeit in den Geräteeinstellungen die Logik umzukehren (geschweige denn für einzelne Kanäle…).

                Hättest Du einen Tip für mich, wie ich im script den Auslöser umstellen kann von geöffnet auf geschlossen?

                Vielen Dank im Voraus

                Ulrich

                MfG Ulrich

                1 Reply Last reply
                0
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  wrote on last edited by
                  #58

                  Hi,

                  ich hab das Script auch soweit gut am laufen habe nur ein Problem das die Bewegungsmelder ständig Alarm auslösen.

                  Bewegungsmelder sind Homematic IP haben als Alarmanlage auf der CCU wunderbar ohne Fehler funktioniert.

                  An was könnt es also liegen das diese hier im Script einfach auslösen.

                  Grüße
                  5373_img_0117.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    wrote on last edited by
                    #59

                    @Homer1976

                    Kann es sein, daß Du Alarm- und Logmeldungen verwechselst?

                    Auf Deinem Bildschirmcopy sehe ich Alarmlogs, aber keinen Alarm.

                    Die Alarmanlage ist immer in Betrieb, schreibt also immer logs (z.B. für Sabotagemeldungen), Alarm gibt es jedoch nur nach Einschalten eines Profils.

                    Ulrich

                    MfG Ulrich

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      wrote on last edited by
                      #60

                      Nein ist alles IO hab alles auch nochmal durch geschaut schalte ich die Anlage scharf dauert es keine 5 Minuten und der Alarm wird ausgelöst.

                      Und immer von einem anderen Melder.

                      Was im Log steht war nur von mir der Test ob sie Auslöst.

                      Grüße

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by
                        #61

                        @smartboart:

                        Das Script läuft nun seit einiger Zeit fantastisch und Stabil…

                        Ich frage mich nur, warum das Script bei jeder Veränderung der Enum facade und motion also bei Fenster - Türkontakten und Bewegungsmeldern losläuft.

                        (check Sensor)

                        Kann man das nicht auf die Zeit begrenzen in der die Alarmanlage scharf ist...

                        Wäre das ein großer Aufwand das anzupassen? Richte die Frage mal an den Entwickler...

                        Würde das nicht Ressourcen schonen? `

                        Meinstest du das als Anpassung?

                        vorher:

                            function _checkSensor(obj, group) {
                                if (enable) {
                                    if (sensorDelay[group] === 0) {
                                        _check(obj);
                                    } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                        setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                    }
                                }
                                log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                            }
                        

                        nachher:

                            function _checkSensor(obj, group) {
                                if (enable) {
                                    if (sensorDelay[group] === 0) {
                                        _check(obj);
                                    } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                        setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                    }
                                log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                                }
                            }
                        
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          A Former User
                          wrote on last edited by
                          #62

                          @zahnheinrich:

                          Hättest Du einen Tip für mich, wie ich im script den Auslöser umstellen kann von geöffnet auf geschlossen? `

                          Um nicht immer wieder die gleichen Probleme zu bekommen, würde ich dir empfehlen die Werte gleich korrekt aus HM zu setzen.

                          Mach doch dazu mal eine eigene Frage im Forum auf. Bestimmt kennt jemand eine schöne Lösung dazu, HM ist ja doch sehr verbreitet hier.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            A Former User
                            wrote on last edited by
                            #63

                            @Homer1976:

                            Nein ist alles IO hab alles auch nochmal durch geschaut schalte ich die Anlage scharf dauert es keine 5 Minuten und der Alarm wird ausgelöst.

                            Und immer von einem anderen Melder.

                            Was im Log steht war nur von mir der Test ob sie Auslöst.

                            Grüße `

                            Kannst du bitte mal die Einträge der Alarmanlage aus dem iobroker-log hier posten. Dann kann man vielleicht etwas erkennen was unstimmig ist.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              wrote on last edited by
                              #64

                              Hallo Nisio,

                              klar hier die Daten bei Auslösung.

                              Wie schon gesagt löst immer mal ein anderer aus.

                              ! 2018-09-03 08:50:21.085 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:silent
                              ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:0
                              ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:5
                              ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:30
                              ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                              ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                              ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                              ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
                              ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
                              ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                              ! 2018-09-03 08:50:21.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ausgelöst
                              ! 2018-09-03 08:50:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
                              ! 2018-09-03 08:50:26.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
                              ! 2018-09-03 08:50:26.090 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
                              ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Sirene state:true
                              ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Anruf state:true
                              ! 2018-09-03 08:50:51.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:strobe
                              ! 2018-09-03 08:50:51.420 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: strobe state:true
                              ! 2018-09-03 08:34:23.165 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ist scharf geschalten
                              ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarmTimer
                              ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarm state:1
                              ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: loadSettings profile:full
                              ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: enable
                              ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: on: in.enable val:full

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                wrote on last edited by
                                #65

                                Ist es eigentlich normal das soviel ausgelöst wird bei Bewegung. ?

                                Die Alarmlogdatei wird auch nur manchmal aktualisiert ist das normal.

                                ! 2018-09-03 19:40:16.236 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
                                ! 2018-09-03 19:40:16.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
                                ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
                                ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
                                ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                                ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:39.951 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
                                ! 2018-09-03 19:40:39.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
                                ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_PEER
                                ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:44.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.MOTION
                                ! 2018-09-03 19:40:44.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.ILLUMINATION
                                ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion[/spoiler]

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  wrote on last edited by
                                  #66

                                  > Meinstest du das als Anpassung?
                                  Perfekt!!!!

                                  Ja genau das!

                                  Funktioniert prima….habs mal schnell getestet...

                                  Vielen lieben Dank!

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    A Former User
                                    wrote on last edited by
                                    #67

                                    @Homer1976:

                                    Hallo Nisio,

                                    klar hier die Daten bei Auslösung.

                                    Wie schon gesagt löst immer mal ein anderer aus.

                                    ! 2018-09-03 08:50:21.085 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:silent
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:0
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:5
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:30
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                    ! 2018-09-03 08:50:21.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ausgelöst
                                    ! 2018-09-03 08:50:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
                                    ! 2018-09-03 08:50:26.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
                                    ! 2018-09-03 08:50:26.090 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
                                    ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Sirene state:true
                                    ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Anruf state:true
                                    ! 2018-09-03 08:50:51.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:strobe
                                    ! 2018-09-03 08:50:51.420 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: strobe state:true
                                    ! 2018-09-03 08:34:23.165 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ist scharf geschalten
                                    ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarmTimer
                                    ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarm state:1
                                    ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: loadSettings profile:full
                                    ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: enable
                                    ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: on: in.enable val:full `

                                    Die Alarmanlage ist scharf. Dann ist es doch auch richtig dass sie auslöst? Auf deinem Screenshot war als Status "Disabled" zu erkennen.

                                    bin verwirrt

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      A Former User
                                      wrote on last edited by
                                      #68

                                      @Homer1976:

                                      Ist es eigentlich normal das soviel ausgelöst wird bei Bewegung. ?

                                      Die Alarmlogdatei wird auch nur manchmal aktualisiert ist das normal.

                                      ! 2018-09-03 19:40:16.236 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
                                      ! 2018-09-03 19:40:16.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
                                      ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                      ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
                                      ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
                                      ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                      ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                                      ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:39.951 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
                                      ! 2018-09-03 19:40:39.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_PEER
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.MOTION
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.ILLUMINATION
                                      ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion[/spoiler]

                                      Sieht so aus, als wenn jemand durch die Wohnung läuft.

                                      Flur- WZ - Flur - WZ - Bad

                                      Sieht ok aus `

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        wrote on last edited by
                                        #69

                                        Morgen,

                                        Richtig sollte auslösen aber doch nicht wenn niemand da ist.

                                        War nur mal ein Screenshot wie ich es jetzt umgesetzt habe.

                                        Grüße

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          A Former User
                                          wrote on last edited by
                                          #70

                                          @Homer1976:

                                          Morgen,

                                          Richtig sollte auslösen aber doch nicht wenn niemand da ist.

                                          War nur mal ein Screenshot wie ich es jetzt umgesetzt habe.

                                          Grüße ` Das ist dann aber eher ein Problem deiner Sensoren und nicht von der Alarmanlage. Oder es war doch jemand da den du nicht kennst?!? Dafür ist die Alarmanlage ja da

                                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          419

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe