Steuerung Zirkulationspumpe über Timeout
-
-
@jdilla sagte: was ich falsch machen?
Kann keinen Fehler erkennen.
-
@paul53
Komisch. In Summe sieht es so aus und zu Testzwecken habe ich das Timeout auf 5min reduziert. Aber leider tut sich nichts.
-
@jdilla sagte: leider tut sich nichts.
Es tut sich erst etwas, wenn nach Skriptstart der Switch einmal ein- und wieder ausgeschaltet wurde, denn es wird nur bei Wertänderung getriggert.
-
@jdilla sagte: alle 8 Stunden wenn die Pumpe inaktiv
Einen so großen Zeitraum würde ich nicht mit Timeout überbrücken, sondern einen Zeitplan verwenden:
-
@paul53
Danke, habe ich versucht umzusetzen. Aber nun geht der Schalter bereits nach einer Minute wieder an.
Habe ich irgendwas übersehen oder muss ich beim Zeitplan etwas anderes hinterlegen?
-
@jdilla sagte: nun geht der Schalter bereits nach einer Minute wieder an.
Sorry, mein Fehler. Es muss die Differenz zur aktuellen Zeit ausgewertet werden:
-
@paul53
Top, passt das so? Ich habe das Logik Element > wie du es hast bei mir nicht gefunden. Aber funktioniert hoffentlich auch so oder?
-
@jdilla sagte: Logik Element > wie du es hast bei mir nicht gefunden.
Ich habe den Vergleichsblock nur auf "externe Eingänge" umgeschaltet (rechte Maustaste). Funktioniert natürlich auch so.
-
@paul53
Ah, das kannte ich nicht! Danke dir nochmal. Hoffe jetzt habe ich mein Ziel erreicht.Sehr coole Community hier.