Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    355

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
36 Posts 6 Posters 6.4k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F falkomfs

    @ray-1 Daher habe ich das auch, den ollen Cloud nur noch für Handyzugriff von unterwegs. Geht beides parallel.

    R Offline
    R Offline
    Ray 1
    wrote on last edited by
    #21

    @falkomfs
    Mir ist noch etwas aufgefallen.

    Ich vermut auch das ich den einfachen USB Adapter nicht nehmen könnte, da ich auf meinem NUC eine VM in Proxmox laufen habe, auf der ioBroker, Influxdb und Grafana läuft.
    Den USB Stick müsste ich ja an den NUC stecken und da hätte ihn dann nicht in der VM?!
    Vielleicht geht das irgendwie, aber da kenne ich mich nicht aus.

    Den genannten RS485 RTU Konverter mit seiner eigenen IP Adresse kann ich über die IP besser in das Netzwerk der VM einbinden. Beim Modbus Adapter im ioBroker habe ich gesehen das man ja eine IP einträgt.

    F 1 Reply Last reply
    0
    • R Ray 1

      @falkomfs
      Mir ist noch etwas aufgefallen.

      Ich vermut auch das ich den einfachen USB Adapter nicht nehmen könnte, da ich auf meinem NUC eine VM in Proxmox laufen habe, auf der ioBroker, Influxdb und Grafana läuft.
      Den USB Stick müsste ich ja an den NUC stecken und da hätte ihn dann nicht in der VM?!
      Vielleicht geht das irgendwie, aber da kenne ich mich nicht aus.

      Den genannten RS485 RTU Konverter mit seiner eigenen IP Adresse kann ich über die IP besser in das Netzwerk der VM einbinden. Beim Modbus Adapter im ioBroker habe ich gesehen das man ja eine IP einträgt.

      F Offline
      F Offline
      falkomfs
      wrote on last edited by
      #22

      @ray-1 man kann USB zur VM durchreichen, da ich aber 6 WR habe, habe ich mich für die W-Lan Variante entschieden. Der oben von mir verlinkte Adapter läuft bei mir auf jeden fall.

      R 1 Reply Last reply
      0
      • F falkomfs

        @ray-1 man kann USB zur VM durchreichen, da ich aber 6 WR habe, habe ich mich für die W-Lan Variante entschieden. Der oben von mir verlinkte Adapter läuft bei mir auf jeden fall.

        R Offline
        R Offline
        Ray 1
        wrote on last edited by Ray 1
        #23

        @falkomfs
        Diese WLan Lösung gefällt mir sehr gut und ich werde diese auch versuchen umzusetzen :-)
        Modul und Netzteil sind bestellt.

        Aber noch zwei Fragen:
        Benötigt man da den Ground an dem Eingang vom ModBus Modul, oder langt es den A und B vom
        abgeschnittenen Netzwerkkabel an das ModBus Modul anzuschließen?

        Wo sind die Abfragewerte im Adapter eingetragen?
        Bei den Dikreten Ausgängen oder den Holding Registern?

        R F 2 Replies Last reply
        0
        • R Ray 1

          @falkomfs
          Diese WLan Lösung gefällt mir sehr gut und ich werde diese auch versuchen umzusetzen :-)
          Modul und Netzteil sind bestellt.

          Aber noch zwei Fragen:
          Benötigt man da den Ground an dem Eingang vom ModBus Modul, oder langt es den A und B vom
          abgeschnittenen Netzwerkkabel an das ModBus Modul anzuschließen?

          Wo sind die Abfragewerte im Adapter eingetragen?
          Bei den Dikreten Ausgängen oder den Holding Registern?

          R Offline
          R Offline
          Ray 1
          wrote on last edited by
          #24

          @ray-1
          Ich denke es sind die 123 Eingangs Register.
          Habe ich eben in einem YT Video zum Modbus gesehen :-)

          1 Reply Last reply
          0
          • R Ray 1

            @falkomfs
            Diese WLan Lösung gefällt mir sehr gut und ich werde diese auch versuchen umzusetzen :-)
            Modul und Netzteil sind bestellt.

            Aber noch zwei Fragen:
            Benötigt man da den Ground an dem Eingang vom ModBus Modul, oder langt es den A und B vom
            abgeschnittenen Netzwerkkabel an das ModBus Modul anzuschließen?

            Wo sind die Abfragewerte im Adapter eingetragen?
            Bei den Dikreten Ausgängen oder den Holding Registern?

            F Offline
            F Offline
            falkomfs
            wrote on last edited by
            #25

            @ray-1 a und b reicht, bei mir auch ohne Abschluss widerstand, eintragen ist es bei mir unter Eingangsregister und fängt mit 30001 als Systemstatus an.

            R 1 Reply Last reply
            0
            • F falkomfs

              @ray-1 a und b reicht, bei mir auch ohne Abschluss widerstand, eintragen ist es bei mir unter Eingangsregister und fängt mit 30001 als Systemstatus an.

              R Offline
              R Offline
              Ray 1
              wrote on last edited by
              #26

              @falkomfs

              D A N K E ! :-)

              F 1 Reply Last reply
              0
              • R Ray 1

                @falkomfs

                D A N K E ! :-)

                F Offline
                F Offline
                falkomfs
                wrote on last edited by
                #27

                @ray-1 Also immer Plus 1 bei den Registern, Systemstatus ist in der PDF 0 also 30001, PV Voltage ist 1 also 30002 usw

                R 1 Reply Last reply
                0
                • F falkomfs

                  @ray-1 Also immer Plus 1 bei den Registern, Systemstatus ist in der PDF 0 also 30001, PV Voltage ist 1 also 30002 usw

                  R Offline
                  R Offline
                  Ray 1
                  wrote on last edited by Ray 1
                  #28

                  @falkomfs
                  Leider ist da doch noch eine einzige Frage.

                  Vom Netzwerkkabel sind ja die PIN 1 (weiß/orange) und 2 (orange) zu nehmen.
                  Ist der PIN 1 ( weiß/orange) am rs485 Modbus Adapter A oder B?

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • R Ray 1

                    @falkomfs
                    Leider ist da doch noch eine einzige Frage.

                    Vom Netzwerkkabel sind ja die PIN 1 (weiß/orange) und 2 (orange) zu nehmen.
                    Ist der PIN 1 ( weiß/orange) am rs485 Modbus Adapter A oder B?

                    F Offline
                    F Offline
                    falkomfs
                    wrote on last edited by
                    #29

                    @ray-1 bin leider nicht zu Hause um es dir genau zu sagen. Klemm einfach an, wenn es geht ist gut, wenn nicht einfach drehen, geht nichts kaputt.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Ray 1
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @falkomfs

                      Es geht ! ! !

                      Pin1 (weiß/orange) = RS485B
                      Pin2 (orange) = RS485A

                      Ich bin super zufrieden.
                      Danke an alle Helfer :-)

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • R Offline
                        R Offline
                        Ray 1
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @falkomfs
                        Aktuell lese ich die Modbusdaten meines SPF5000ES über den USB Modbusadapter an einem zweiten RPi4 mit einem ioBroker ein. Das funktioniert mit den von Dir gezeigte Einstellungen der Eingangsregister bisher sehr gut.

                        Das Protoss PW11-M Modul ist angekommen und ich habe mir die konfigurationsseite im internen Webinterface angeschaut. Das ist ja sehr komplex ?!?!

                        Kannst du mir einen Tipp geben was man dort einstellen muss, damit die Modbusdaten in meinem Haupt- ioBroker über die definierte IP Adresse vom PW11 eingelesen werden können?

                        Viele Grüße
                        Ray

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • R Ray 1

                          @falkomfs
                          Aktuell lese ich die Modbusdaten meines SPF5000ES über den USB Modbusadapter an einem zweiten RPi4 mit einem ioBroker ein. Das funktioniert mit den von Dir gezeigte Einstellungen der Eingangsregister bisher sehr gut.

                          Das Protoss PW11-M Modul ist angekommen und ich habe mir die konfigurationsseite im internen Webinterface angeschaut. Das ist ja sehr komplex ?!?!

                          Kannst du mir einen Tipp geben was man dort einstellen muss, damit die Modbusdaten in meinem Haupt- ioBroker über die definierte IP Adresse vom PW11 eingelesen werden können?

                          Viele Grüße
                          Ray

                          F Offline
                          F Offline
                          falkomfs
                          wrote on last edited by
                          #32

                          @ray-1 Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.00.58.png

                          Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.01.57.png

                          Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.03.37.png

                          Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.04.02.png

                          R 1 Reply Last reply
                          0
                          • F falkomfs

                            @ray-1 Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.00.58.png

                            Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.01.57.png

                            Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.03.37.png

                            Bildschirmfoto 2024-08-03 um 08.04.02.png

                            R Offline
                            R Offline
                            Ray 1
                            wrote on last edited by
                            #33

                            @falkomfs

                            Super :-)

                            Danke !

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • R Ray 1

                              Hallo,

                              ich habe mir einen Growatt ShineWiFi-X USB Stick mit der alternativen Firmware aus dem
                              Projekt https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway geflasht.

                              Der Stick ist in meinem WLan und ich habe die MQTT Settings zu meinem ioBroker eingestellt.
                              Die Verbindung funktioniert, aber ich bräuchte nun etwas Input, wie man die Daten vom Growatt
                              SPF5000ES in den ioBroker bekommt.

                              Hierzu möchte ich mich gerne informieren und einlesen, weiß aber leider nicht nach was ich suchen muss. Ich habe nur das Beispiel aus dem Projekt für die „Homeassistant configuration“.
                              Das verstehe ich aber nicht……

                              Gibt es ein Beispiel für den ioBroker und MQTT an dem ich mich schlau machen könnte?
                              Hat das schon mal jemand gemacht und eine Lesequelle oder ähnliches?

                              Viele Grüße
                              Ray

                              B Offline
                              B Offline
                              bernardof
                              wrote on last edited by
                              #34

                              @ray-1

                              Hallo Ray,

                              obgleich schon zu spät dennoch vielleicht nur zur Info: die Einbindung der alternativen Firmware in den ioBroker geht natürlich schon.

                              Man kann im ioBroker z.B. den Mqtt- und Javascript-Adapter installieren. Nach der Konfiguration des Mqtt-Adapters erscheinen die Daten als mqtt-Objekt, z.B. unter mqtt.0.energy.solar. Die Daten lassen sich dann per JS im JS-Adapter auslesen, Beispiel siehe Anlage.

                              Im Stick müssen vorher die gleichen mqtt-Zugangsdaten wie im iobroker hinterlegt worden sein.

                              Viele Grüße
                              Bernardo

                              growatt.js
                              mqtt-config-for-growatt.pdf

                              R 1 Reply Last reply
                              0
                              • B bernardof

                                @ray-1

                                Hallo Ray,

                                obgleich schon zu spät dennoch vielleicht nur zur Info: die Einbindung der alternativen Firmware in den ioBroker geht natürlich schon.

                                Man kann im ioBroker z.B. den Mqtt- und Javascript-Adapter installieren. Nach der Konfiguration des Mqtt-Adapters erscheinen die Daten als mqtt-Objekt, z.B. unter mqtt.0.energy.solar. Die Daten lassen sich dann per JS im JS-Adapter auslesen, Beispiel siehe Anlage.

                                Im Stick müssen vorher die gleichen mqtt-Zugangsdaten wie im iobroker hinterlegt worden sein.

                                Viele Grüße
                                Bernardo

                                growatt.js
                                mqtt-config-for-growatt.pdf

                                R Offline
                                R Offline
                                Ray 1
                                wrote on last edited by
                                #35

                                @bernardof

                                Vielen Dank für den Tipp.
                                Leider hatte ich den falschen USB Logger für meinen SPF5000ES gekauft und geflasht.
                                Ich habe einen WifiShine-X genommen, hatte aber einen mit dem COM Port gebraucht.
                                Damit war mir die MQTT Lösung schon nicht möglich.

                                Das mit dem WLan Modul und ModBus ist aber jetzt eine tolle Alternative.
                                Gruß Ray

                                K 2 Replies Last reply
                                0
                                • R Ray 1

                                  @bernardof

                                  Vielen Dank für den Tipp.
                                  Leider hatte ich den falschen USB Logger für meinen SPF5000ES gekauft und geflasht.
                                  Ich habe einen WifiShine-X genommen, hatte aber einen mit dem COM Port gebraucht.
                                  Damit war mir die MQTT Lösung schon nicht möglich.

                                  Das mit dem WLan Modul und ModBus ist aber jetzt eine tolle Alternative.
                                  Gruß Ray

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Karl-Heinz1
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @ray-1

                                  Hallo,

                                  vielleicht kann ich mich hier auch noch mal einklinken.

                                  Ich habe einen Raspberry pi und den IOBroker drauf und seit 3 Tagen wird der Growatt Adapter nicht mehr grün
                                  Hat bis jetzt alles funktioniert, aber wir haben einen neuen Router bekommen und es lief dort auch 14 Tage. Im IOBroker habe ich nix geändert.
                                  Das einzigste, was ich vor 14 Tagen gemacht habe, ich habe meine Shinephone Wifi Sticks ausgetauscht und dafür die Lan X Sticks angeschlossen. Da die per Kabel direkt am Router stecken, war das sehr einfach und hat auch bis jetzt funktioniert.

                                  Hat jemand eine Idee

                                  Ich habe einen WR Growatt SPH 10000 mit Growatt Battery, einen Growatt MOD 10000 und einen Growatt 3000, alle liefern keine Daten mehr. Weil der Adapter nicht grün ist, nehme ich an, das das der Grund ist.

                                  Über die Growatt APP auf dem Handy und auf dem Rechner über Server.growatt funktioniert es, aber ich möchte es natürlich im IOBroker haben.

                                  Gruss Karl Heinz

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  282

                                  Online

                                  32.7k

                                  Users

                                  82.5k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe