  4. Wechselrichter Weess auslesen RS485 TO ETH (B) Modbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    347

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Wechselrichter Weess auslesen RS485 TO ETH (B) Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
6 Posts 2 Posters 542 Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    MadTrinity
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo,

    es geht sich um folgendes, ich möchte gerne die Daten aus einem Weess Wechselrichter in Iobroker bekommen.

    Habe den Wechselrichter mit dem Waveshare RS485 TO ETH (B) verbunden, aber irgendwas funktioniert nicht.

    Fehler:


    error.JPG

    Einstellungen Waveshare:


    Wave.JPG

    Einstellungen Adapter:


    adapter.JPG

    Wechselrichter:


    wechselrichter1.JPG

    Holdingregister (03H):


    wechselrichter2.JPG

    Von Modbus habe ich leider keine Ahnung.

    Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen? Liegt es an der verbindung Iobroker - RS485 To ETH, oder haut der Wechselrichter keine Daten raus.?

    Vielen Dank vorab

    wendy2702W 1 Reply Last reply
    0
    • M MadTrinity

      Hallo,

      es geht sich um folgendes, ich möchte gerne die Daten aus einem Weess Wechselrichter in Iobroker bekommen.

      Habe den Wechselrichter mit dem Waveshare RS485 TO ETH (B) verbunden, aber irgendwas funktioniert nicht.

      Fehler:


      error.JPG

      Einstellungen Waveshare:


      Wave.JPG

      Einstellungen Adapter:


      adapter.JPG

      Wechselrichter:


      wechselrichter1.JPG

      Holdingregister (03H):


      wechselrichter2.JPG

      Von Modbus habe ich leider keine Ahnung.

      Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen? Liegt es an der verbindung Iobroker - RS485 To ETH, oder haut der Wechselrichter keine Daten raus.?

      Vielen Dank vorab

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #2

      @madtrinity würde die Instanz auf TCP Stellen und das umwandeln im Waveshare machen lassen.

      Das loggen mal auf debug stellen und die Ausgabe davon hier als Text in Code Tags </> posten wenn nur ein Register eingetragen ist.

      Die Register Einstellungen hast du nicht gepostet.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @madtrinity würde die Instanz auf TCP Stellen und das umwandeln im Waveshare machen lassen.

        Das loggen mal auf debug stellen und die Ausgabe davon hier als Text in Code Tags </> posten wenn nur ein Register eingetragen ist.

        Die Register Einstellungen hast du nicht gepostet.

        M Offline
        M Offline
        MadTrinity
        wrote on last edited by
        #3

        @wendy2702 habe im Adapter auf TCP umgestellt.
        Log:


        DebugLog.JPG

        Holdingregister:


        batSoc.JPG
        batSocIob.JPG

        Was muss ich eigentlich für eine ID eintragen, ich wüsste jetzte keinen Weg an die zu kommen, weil der wechselrichter nur eine App hat ohne möglichkeit was einzustellen.

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          MadTrinity
          wrote on last edited by
          #4

          Hi,

          Fehler gefunden die bautrate wurde mit 115200 angegeben, aber mit 19200 läuft die Sache jetzt.

          Danke.

          wendy2702W 1 Reply Last reply
          0
          • M MadTrinity

            Hi,

            Fehler gefunden die bautrate wurde mit 115200 angegeben, aber mit 19200 läuft die Sache jetzt.

            Danke.

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #5

            @madtrinity dann poste doch mal deine funktionierenden Einstellungen und ein Export der Register damit andere das bei Bedarf nutzen können.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              MadTrinity
              wrote on last edited by
              #6

              Mit diesen Einstellungen funktioniert das bei mir.

              Waveshare


              WaveFunktioniert.JPG

              ModbusAdapter


              ModbusFunktioniert.JPG

              Modbus TSV


              _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
              0 1 unlock zumentsperren 0xFF55 string 2 1 0 value true false false false
              6 1 bat_volt Batterie V V uint16be 1 0.1 0 value true false false false
              8 1 bat_soc BatterieSoC % uint16be 1 1 0 value true false false false
              14 1 bat_chg_power Batterieladeleistung W uint16be 1 1 0 value true false false false
              15 1 bat_dischg_power Batterieentladeleistung W uint16be 1 1 0 value true false false false
              24 1 bat_status Batteriestatus 0:Default;1:init;2:standby;3:pre_charge;4:HV on;5:charge mode;6:discharge mode;7:fault mode;8:HV off;9:after run;10:EOL mode 11:OTA mode;12:code mode; uint16be 1 1 0 value true false false false
              101 1 inv_run_mode Wechselrichter-Betriebsart 0: Wartemodus; 2: Netzverbundmodus; 4: EPS-Modus; Testmodus; 8: Aktualisierungsmodus; 10: Fehlermodus; 12: Standby-Modus; uint16be 1 1 0 value true false false false
              141 1 grid_power Netzseitige Leistung des Wechselrichters W uint16be 1 1 0 value true false false false
              146 1 pv1_volt PV1-Spannung, Einheit 0,1 V V uint16be 1 0.1 0 value true false false false
              147 1 pv1_curr PV1-Strom, Einheit 0,01 A A uint8be 1 0.01 0 value true false false false
              148 1 pv1_power PV1-Leistung, Einheit 1W W uint8be 1 1 0 value true false false false
              149 1 pv2_volt PV2-Spannung, Einheit 0,1 V V uint16be 1 0.1 0 value true false false false
              150 1 pv2_curr PV2-Strom, Einheit 0.01 A A uint16be 1 0.01 0 value true false false false
              151 1 pv2_power PV2-Leistung, Einheit 1W W uint16be 1 1 0 value true false false false
              187 1 load_energy Gesamtstromverbrauch, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              189 1 selfuse_energy Gesamteigenverbrauchsleistung, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              191 1 selfsufficient_energy Autarke Gesamtleistung, Einheit 0,001 KWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              193 1 grid_in_energy Gesamtstromverbrauch im Internet, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              195 1 grid_out_energy Gesamtstrombezug aus dem Stromnetz, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              197 1 bat_dischg_energy Gesamtentladekapazität der Batterie, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              199 1 bat_chg_energy Gesamtladekapazität der Batterie, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              427 1 pv1_energy PV1-Stromerzeugung, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              429 1 pv2_energy PV2-Stromerzeugung, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false

              1 Reply Last reply
              1
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes


              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              455

              Online

              32.7k

              Users

              82.5k

              Topics

              1.3m

              Posts
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
              ioBroker Community 2014-2025
              logo
              • Login

              • Don't have an account? Register

              • Login or register to search.
              • First post
                Last post
              0
              • Home
              • Recent
              • Tags
              • Unread 0
              • Categories
              • Unreplied
              • Popular
              • GitHub
              • Docu
              • Hilfe