Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. iobroker - S7 Adapter - Frage zur LOGO8 Verbindung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    774

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

iobroker - S7 Adapter - Frage zur LOGO8 Verbindung

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
logo8s7 adapter
5 Posts 2 Posters 512 Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    Matrix1991
    wrote on last edited by Matrix1991
    #1

    Hallo zusammen,

    ich lese schon lange und viel hier im Forum mit und konnte schon viele Probleme dadurch lösen :)
    Doch leider komme ich gerade nicht weiter.
    Ich habe im Haus insgesamt 8x Siemens LOGO 8 verbaut.
    Ich habe die Verbindung zu 6 von Ihnen erfolgreich erstellen können. So dass ich die 6 lesen, und auch beschreiben kann. Alles Toll :D
    Aber 2 Logo´s haben das gleiche "Problem", dass ich sie nicht unter "Objekte" rücklesen kann. Wenn ich einen Hardware Taster an der Wand drücke kommt das nicht im iobroker Objekte an. Auch keine Zustände der Ausgänge... Bei keiner der Verbindungen an den beiden besagten Logos.
    Wenn ich aber über Vis2 z.b. Signale an die Logo sende über die DB´s -> Netwerkeingänge der Logo dann kommen sie in der Logo an und die Logo schaltet dementsprechnd die Ausgänge. Die Logo Instanzen sind auch grün. Unter Objekte -> Info sind die Verbindungen auch True.
    Woran kann es liegen? :(
    Hier mal ein paar Screenshots zur besseren Verständnis:

    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg
    5.jpg
    6.jpg
    6a.jpg
    7.jpg
    8.jpg

    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)

    Viele Grüße,
    Andre

    M M 2 Replies Last reply
    0
    • M Matrix1991

      Hallo zusammen,

      ich lese schon lange und viel hier im Forum mit und konnte schon viele Probleme dadurch lösen :)
      Doch leider komme ich gerade nicht weiter.
      Ich habe im Haus insgesamt 8x Siemens LOGO 8 verbaut.
      Ich habe die Verbindung zu 6 von Ihnen erfolgreich erstellen können. So dass ich die 6 lesen, und auch beschreiben kann. Alles Toll :D
      Aber 2 Logo´s haben das gleiche "Problem", dass ich sie nicht unter "Objekte" rücklesen kann. Wenn ich einen Hardware Taster an der Wand drücke kommt das nicht im iobroker Objekte an. Auch keine Zustände der Ausgänge... Bei keiner der Verbindungen an den beiden besagten Logos.
      Wenn ich aber über Vis2 z.b. Signale an die Logo sende über die DB´s -> Netwerkeingänge der Logo dann kommen sie in der Logo an und die Logo schaltet dementsprechnd die Ausgänge. Die Logo Instanzen sind auch grün. Unter Objekte -> Info sind die Verbindungen auch True.
      Woran kann es liegen? :(
      Hier mal ein paar Screenshots zur besseren Verständnis:

      1.jpg
      2.jpg
      3.jpg
      4.jpg
      5.jpg
      6.jpg
      6a.jpg
      7.jpg
      8.jpg

      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)

      Viele Grüße,
      Andre

      M Offline
      M Offline
      Matrix1991
      wrote on last edited by Matrix1991
      #2

      @matrix1991
      Ich habe das Problem scheinbar gefunden :) :)
      Die Lösung war, ich habe in den beiden Fehlerhaften Logos alle Eingänge und Ausgänge gelöscht und als DB´s neu eingetragen.
      Also von z.b Eingang DB1 1024.0 --> DB2 1024.0
      Ich weiß, die Logo verwendet eigentlich nur den DB1 aber mit DB1 funktionierte es bei mir auch nicht.

      9.jpg
      10.jpg

      Vielleicht hilft es ja noch dem einen oder anderen.

      Viele Grüße,
      Andre

      1 Reply Last reply
      0
      • M Matrix1991

        Hallo zusammen,

        ich lese schon lange und viel hier im Forum mit und konnte schon viele Probleme dadurch lösen :)
        Doch leider komme ich gerade nicht weiter.
        Ich habe im Haus insgesamt 8x Siemens LOGO 8 verbaut.
        Ich habe die Verbindung zu 6 von Ihnen erfolgreich erstellen können. So dass ich die 6 lesen, und auch beschreiben kann. Alles Toll :D
        Aber 2 Logo´s haben das gleiche "Problem", dass ich sie nicht unter "Objekte" rücklesen kann. Wenn ich einen Hardware Taster an der Wand drücke kommt das nicht im iobroker Objekte an. Auch keine Zustände der Ausgänge... Bei keiner der Verbindungen an den beiden besagten Logos.
        Wenn ich aber über Vis2 z.b. Signale an die Logo sende über die DB´s -> Netwerkeingänge der Logo dann kommen sie in der Logo an und die Logo schaltet dementsprechnd die Ausgänge. Die Logo Instanzen sind auch grün. Unter Objekte -> Info sind die Verbindungen auch True.
        Woran kann es liegen? :(
        Hier mal ein paar Screenshots zur besseren Verständnis:

        1.jpg
        2.jpg
        3.jpg
        4.jpg
        5.jpg
        6.jpg
        6a.jpg
        7.jpg
        8.jpg

        Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)

        Viele Grüße,
        Andre

        M Offline
        M Offline
        mane444
        wrote on last edited by
        #3

        @matrix1991 Hi, das ist scheinbar bei manchen LOGO's so. Ich frage auch schon immer meine Ausgänge im DB2 ab und das klappt zuverlässig.
        Vielleicht liegts ja an der Firmware der Logo. Bei mir ist eine mit 1.82.01 verbaut.

        M 1 Reply Last reply
        0
        • M mane444

          @matrix1991 Hi, das ist scheinbar bei manchen LOGO's so. Ich frage auch schon immer meine Ausgänge im DB2 ab und das klappt zuverlässig.
          Vielleicht liegts ja an der Firmware der Logo. Bei mir ist eine mit 1.82.01 verbaut.

          M Offline
          M Offline
          Matrix1991
          wrote on last edited by
          #4

          @mane444 Das ist echt komisch :D
          Die beiden besagten Logo´s bei mir laufen beide auf Firmware Version 1.81.02
          Die anderen Logos haben folgende Firmware´s:
          V1.08.02
          V1.82.02
          V1.81.02
          V1.08.02
          V1.82.01

          Es sind also auch welche dabei mit der selben Firmware wie die zwei besagten und die lässt sich ganz normal auslesen :D
          Naja läuft ja jetzt

          M 1 Reply Last reply
          0
          • M Matrix1991

            @mane444 Das ist echt komisch :D
            Die beiden besagten Logo´s bei mir laufen beide auf Firmware Version 1.81.02
            Die anderen Logos haben folgende Firmware´s:
            V1.08.02
            V1.82.02
            V1.81.02
            V1.08.02
            V1.82.01

            Es sind also auch welche dabei mit der selben Firmware wie die zwei besagten und die lässt sich ganz normal auslesen :D
            Naja läuft ja jetzt

            M Offline
            M Offline
            mane444
            wrote on last edited by
            #5

            @matrix1991 Danke für die Info.
            Es wäre ja ein Ansatz gewesen, da ja schon mehr vor dem Problem gestanden haben.

            1 Reply Last reply
            0

            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

            With your input, this post could be even better 💗

            Register Login
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            632

            Online

            32.8k

            Users

            82.7k

            Topics

            1.3m

            Posts
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Login

            • Don't have an account? Register

            • Login or register to search.
            • First post
              Last post
            0
            • Home
            • Recent
            • Tags
            • Unread 0
            • Categories
            • Unreplied
            • Popular
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe