NEWS
Bitte u. Tipps, was ist Top am HeizungsThermostaten Markt!
-
hi @alls
nun leider nach 5 Jahren ist mir eines meiner 5 Heizkörperthermostate eingegangen, es funktioniert zwar Äußerliche, aber kann den druck auf das Ventil nicht mehr so ausüben, habe zum testen einige male die Thermostate zwischne den Rräumen getauscht um zu sehen, ob es eh an der Hardware liegt und nicht am Heizkörper!
Nun meine bescheidene Frage, was empfiehlt ihr zur Zeit an Zigbee Thermostaten die auch mit dem Adapter ohne Probleme hier funktionieren
@myzerat Mit Zigbee bin ich noch in den Kinderschuhen.
Falls die Raumtemperatur auch irgendwie anderweitig vorliegt, und Du Vertrauen in Deinen ioBroker hast wäre auch ggfs. eine ganz andere Lösung möglich, die ohne Batterien auskommt ...https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
Kostet ca 10 €.
Den Stellantrieb dann mit einem Netzstecker versehen, und durch eine Zigbee Steckdose schalten lassen ...
Laut Datenblatt (siehe oben) soll man das Stellglied aber mit einer 3A Feinsicherung absichern ...Hat keinen Motor, sondern öffnet über eine Thermodose, die bei anliegender Spannung beheizt wird das Ventil.
5 Jahre ist mein Stellglied noch nicht im Einsatz, aber ein gutes Jahr schon ...
Die Regelstrecke würde dann natürlich durch den iobroker laufen. In einem Datenpunkt läuft die Raumtemperatur ein, und z. B. ein Blockly Skript entscheidet, ob das Ventil aufgemacht, oder geschlossen werden soll ...
-
hi @alls
nun leider nach 5 Jahren ist mir eines meiner 5 Heizkörperthermostate eingegangen, es funktioniert zwar Äußerliche, aber kann den druck auf das Ventil nicht mehr so ausüben, habe zum testen einige male die Thermostate zwischne den Rräumen getauscht um zu sehen, ob es eh an der Hardware liegt und nicht am Heizkörper!
Nun meine bescheidene Frage, was empfiehlt ihr zur Zeit an Zigbee Thermostaten die auch mit dem Adapter ohne Probleme hier funktionieren
-
hi @alls
nun leider nach 5 Jahren ist mir eines meiner 5 Heizkörperthermostate eingegangen, es funktioniert zwar Äußerliche, aber kann den druck auf das Ventil nicht mehr so ausüben, habe zum testen einige male die Thermostate zwischne den Rräumen getauscht um zu sehen, ob es eh an der Hardware liegt und nicht am Heizkörper!
Nun meine bescheidene Frage, was empfiehlt ihr zur Zeit an Zigbee Thermostaten die auch mit dem Adapter ohne Probleme hier funktionieren
-
@peoples Naja, Zigbee läuft bei mir mit Lampen und Sensoren auch problemlos. Seltenst, dass mal ein Sensor aussteigt, meistens dann die Aqara, die sollen da generell problembehaftet sein.
Aber für Heizung habe ich schon immer auf Anderes gesetzt. Früher mal mit der FHZ und dann halt der Umstieg auf Homematin/HMip. Nie bereut.Gruss, Jürgen
-
Bei mir läuft überall dort, wo ich 100%ige Zuverlässigkeit will, Homematic. Dazu gehört neben der Heizung so Sachen wie Wassermelder oder Rauchmelder.
Bei der Heizung war ich allerdings erst zufrieden mit externen HM Temperatur Sensoren. Die Temperaturmessung im Thermostatventil direkt am Heizkörper brachte unbefriedigendes Regelverhalten. -
Bei mir läuft überall dort, wo ich 100%ige Zuverlässigkeit will, Homematic. Dazu gehört neben der Heizung so Sachen wie Wassermelder oder Rauchmelder.
Bei der Heizung war ich allerdings erst zufrieden mit externen HM Temperatur Sensoren. Die Temperaturmessung im Thermostatventil direkt am Heizkörper brachte unbefriedigendes Regelverhalten.@linedancer Das Problem hast Du mit allen Systemen, egal ob Zigbee, Homematic, Dect oder was auch sonst. Bei Heizung setze ich eigentlich schon voraus, dass die Heizkörperventilmotoren (wasfüreinwort), mit Raumthermostaten und Tür- Fenster-Sensoren gekoppelt sind. Sonst macht das ganze ja nicht wirklich Sinn und man kann gleich beim klassischen Thermostat bleiben.
Gruss, Jürgen
-
Bei mir läuft überall dort, wo ich 100%ige Zuverlässigkeit will, Homematic. Dazu gehört neben der Heizung so Sachen wie Wassermelder oder Rauchmelder.
Bei der Heizung war ich allerdings erst zufrieden mit externen HM Temperatur Sensoren. Die Temperaturmessung im Thermostatventil direkt am Heizkörper brachte unbefriedigendes Regelverhalten.@linedancer sagte in Bitte u. Tipps, was ist Top am HeizungsThermostaten Markt!:
Die Temperaturmessung im Thermostatventil direkt am Heizkörper brachte unbefriedigendes Regelverhalten.
Das ist aber doch klar.
Je nach Einbausituation ist die dort gemessene Temperatur deutlich unterschiedlich zur Raumtemperatur.
Möglicherweise sogar noch unterschiedlich ob das Ventil gerade geöffnet ist, oder nicht. -
Na klar ist das klar.
Ich wollte dem TE nur aufzeigen das es mit der Anschaffung von Thermostatventilen alleine nicht getan ist. -
Na klar ist das klar.
Ich wollte dem TE nur aufzeigen das es mit der Anschaffung von Thermostatventilen alleine nicht getan ist.@linedancer oh!
ich hatte das erst fehlinterpretiert.
Klang für mich, dass du erst zufrieden warst, dann aber nicht mehr.