Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT)

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    209

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT)

VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT)

Scheduled Pinned Locked Moved Visualisierung
18 Posts 5 Posters 1.1k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AllElectrifiedA Offline
    AllElectrifiedA Offline
    AllElectrified
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich möchte in Vis die max. Ströme in openWB einstellen. openWB ist via MQTT angebunden und hat dort "get" und "set" Pfade der Datenpunkte. Ich kann zwar den Get-Pfad mit einem Increment-jqui-Button beschreiben/verändern. Das zeigt openWB sogar auch an, übernimmt diesen Wert aber intern nicht. Klar. Dafür gibt es ja den Set Datenpfad. Dieser ist aber One-Way. Ich kann ihn beschreiben aber keinen Wert zurücklesen. Ich bräuchte also einen Increment Button der den Istwert aus dem "Get" Datenpunkt liest und dann den Sollwert entsprechend in den "Set" Datenpunkt schreibt. Sicherlich kann ich das umständlich mit einem Script und einer Variable lösen. Gibt es da vielleicht etwas eleganteres?

    Danke.

    Viele Grüße
    Thomas.

    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

    S 1 Reply Last reply
    0
    • AllElectrifiedA AllElectrified

      Hallo zusammen,

      ich möchte in Vis die max. Ströme in openWB einstellen. openWB ist via MQTT angebunden und hat dort "get" und "set" Pfade der Datenpunkte. Ich kann zwar den Get-Pfad mit einem Increment-jqui-Button beschreiben/verändern. Das zeigt openWB sogar auch an, übernimmt diesen Wert aber intern nicht. Klar. Dafür gibt es ja den Set Datenpfad. Dieser ist aber One-Way. Ich kann ihn beschreiben aber keinen Wert zurücklesen. Ich bräuchte also einen Increment Button der den Istwert aus dem "Get" Datenpunkt liest und dann den Sollwert entsprechend in den "Set" Datenpunkt schreibt. Sicherlich kann ich das umständlich mit einem Script und einer Variable lösen. Gibt es da vielleicht etwas eleganteres?

      Danke.

      Viele Grüße
      Thomas.

      S Offline
      S Offline
      Strobelix
      wrote on last edited by
      #2

      @ampheus said in VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT):

      einem Increment-jqui-Button beschreiben/verändern. Das zeigt openWB sogar auch an, übernimmt diesen Wert aber intern nicht. Klar. Dafür gibt es ja den Set

      Du musst einen Alias anlegen mit unterschiedlichen read/write zielen und den Alias dann in deine Vis einsetzen

      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

      AllElectrifiedA 2 Replies Last reply
      0
      • S Strobelix

        @ampheus said in VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT):

        einem Increment-jqui-Button beschreiben/verändern. Das zeigt openWB sogar auch an, übernimmt diesen Wert aber intern nicht. Klar. Dafür gibt es ja den Set

        Du musst einen Alias anlegen mit unterschiedlichen read/write zielen und den Alias dann in deine Vis einsetzen

        AllElectrifiedA Offline
        AllElectrifiedA Offline
        AllElectrified
        wrote on last edited by
        #3

        @strobelix Danke. Wieder was gelernt. Alias kenne ich, habe ich bislang aber noch nicht verwendet. Werde mich mal damit beschäftigen.

        IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

        MartinPM 1 Reply Last reply
        0
        • AllElectrifiedA AllElectrified

          @strobelix Danke. Wieder was gelernt. Alias kenne ich, habe ich bislang aber noch nicht verwendet. Werde mich mal damit beschäftigen.

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          wrote on last edited by MartinP
          #4

          @ampheus Auch die Verwendung eines Alias dazu, um Json-Datenpunkte mit Strukturen zu "zerlegen" ist sehr hilfreich ...

          Hier wird die "voltage" aus dem zigbee2mqtt Datenpunkt eines aqara Sensors extrahiert:

          {
            "battery": 100,
            "humidity": 31.62,
            "last_seen": "2024-01-04T14:36:14+01:00",
            "linkquality": 166,
            "power_outage_count": 46,
            "pressure": 989.3,
            "temperature": -21.35,
            "voltage": 3005
          }
          

          217a6cf6-7b78-4eae-882f-c0d7ebd74f0a-grafik.png

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
          kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          AllElectrifiedA 1 Reply Last reply
          1
          • MartinPM MartinP

            @ampheus Auch die Verwendung eines Alias dazu, um Json-Datenpunkte mit Strukturen zu "zerlegen" ist sehr hilfreich ...

            Hier wird die "voltage" aus dem zigbee2mqtt Datenpunkt eines aqara Sensors extrahiert:

            {
              "battery": 100,
              "humidity": 31.62,
              "last_seen": "2024-01-04T14:36:14+01:00",
              "linkquality": 166,
              "power_outage_count": 46,
              "pressure": 989.3,
              "temperature": -21.35,
              "voltage": 3005
            }
            

            217a6cf6-7b78-4eae-882f-c0d7ebd74f0a-grafik.png

            AllElectrifiedA Offline
            AllElectrifiedA Offline
            AllElectrified
            wrote on last edited by
            #5

            @martinp Sehr guter Tipp. Danke. Wusste ich noch nicht.

            IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

            1 Reply Last reply
            0
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              wrote on last edited by
              #6

              In webUi könntest du das mit einem Blockly Script z.B. beim klicken lösen:

              3e0d6ab8-c096-469a-a782-dabfc6602872-image.png

              Check my ioBroker webui - a vis alternative
              see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui

              AllElectrifiedA 1 Reply Last reply
              0
              • jogibear9988J jogibear9988

                In webUi könntest du das mit einem Blockly Script z.B. beim klicken lösen:

                3e0d6ab8-c096-469a-a782-dabfc6602872-image.png

                AllElectrifiedA Offline
                AllElectrifiedA Offline
                AllElectrified
                wrote on last edited by AllElectrified
                #7

                @jogibear9988 Danke. Ja genau so ähnlich war meine ursprüngliche Idee. Deine vorgeschlagene Variante ohne Variable ist natürlich clever. Die Aliasvariante hat aber glaube ich Vorteile. Muss ich mal auschecken. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom 🙂

                IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

                jogibear9988J 1 Reply Last reply
                0
                • AllElectrifiedA AllElectrified

                  @jogibear9988 Danke. Ja genau so ähnlich war meine ursprüngliche Idee. Deine vorgeschlagene Variante ohne Variable ist natürlich clever. Die Aliasvariante hat aber glaube ich Vorteile. Muss ich mal auschecken. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom 🙂

                  jogibear9988J Offline
                  jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @ampheus

                  ja, dachte das ich das in meiner webUi auch mit meiner simplen scriptsprache lösen kann, ging nicht.
                  Daher hab ich nun dafür auch noch einen neuen script Befehl gebaut der das kann:

                  4072e334-876d-4cd5-a761-250b519a9946-image.png

                  ist ja doch was, was man öfter gebrauchen kann.

                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Strobelix

                    @ampheus said in VIS Increment Button mit getrenntem Ist und Sollwert (MQTT):

                    einem Increment-jqui-Button beschreiben/verändern. Das zeigt openWB sogar auch an, übernimmt diesen Wert aber intern nicht. Klar. Dafür gibt es ja den Set

                    Du musst einen Alias anlegen mit unterschiedlichen read/write zielen und den Alias dann in deine Vis einsetzen

                    AllElectrifiedA Offline
                    AllElectrifiedA Offline
                    AllElectrified
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @strobelix Soweit ich das jetzt verstanden habe, kann ich zwar mit dem "Geräte verwalten" Adapter einen Alias erstellen, der dann den Setwert und den Istwert enthält. Aber das sind dann halt wieder zwei Unter-Datenpunkte. Ich kann beim Increment Knopf in VIS ja nur einen Datenpunkt angeben. Dieser wird gelesen und dann der entsprechend inkrementierte Wert geschrieben. Das geht offenbar mit einem Alias nicht. Läuft also wohl doch auf einen Script hinaus ..... Oder hab ich das etwas übersehen?

                    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • AllElectrifiedA AllElectrified

                      @strobelix Soweit ich das jetzt verstanden habe, kann ich zwar mit dem "Geräte verwalten" Adapter einen Alias erstellen, der dann den Setwert und den Istwert enthält. Aber das sind dann halt wieder zwei Unter-Datenpunkte. Ich kann beim Increment Knopf in VIS ja nur einen Datenpunkt angeben. Dieser wird gelesen und dann der entsprechend inkrementierte Wert geschrieben. Das geht offenbar mit einem Alias nicht. Läuft also wohl doch auf einen Script hinaus ..... Oder hab ich das etwas übersehen?

                      S Offline
                      S Offline
                      Strobelix
                      wrote on last edited by Strobelix
                      #10

                      @ampheus Doch das geht mit nur einem Datenpunkt.
                      Du kannst den Alias auch manuell anlegen in alias.0 oder über den Alias-Manager oder "Geräte verwalten"

                      Hier mal ein Beispiel für unterschiedliche read/write Datenpunkte
                      Für den Alias wird aus ..parameter.valueKey gelesen und nach ...parameter.setValue geschrieben

                      Hier wird zusätzlich noch mein Boolean Alias in einen Number Datenpunkt übersetzt mit
                      "read": "val == 2 ? true : false", (Macht aus einer 2 ein True - aus allem anderen ein False)
                      "write": "val == true ? 2 : 1", (Macht aus einem True eine 2 - aus allem anderen eine 1)

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "valueKey",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "froeling.0.29755.details.Strobel.betriebsart-9969.parameter.valueKey",
                              "write": "froeling.0.29755.details.Strobel.betriebsart-9969.parameter.setValue"
                            },
                            "read": "val == 2 ? true : false",
                            "write": "val == true ? 2 : 1"
                          }
                        },
                        "_id": "alias.0.Froeling.Extraladen",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1642942444886,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                      AllElectrifiedA 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Strobelix

                        @ampheus Doch das geht mit nur einem Datenpunkt.
                        Du kannst den Alias auch manuell anlegen in alias.0 oder über den Alias-Manager oder "Geräte verwalten"

                        Hier mal ein Beispiel für unterschiedliche read/write Datenpunkte
                        Für den Alias wird aus ..parameter.valueKey gelesen und nach ...parameter.setValue geschrieben

                        Hier wird zusätzlich noch mein Boolean Alias in einen Number Datenpunkt übersetzt mit
                        "read": "val == 2 ? true : false", (Macht aus einer 2 ein True - aus allem anderen ein False)
                        "write": "val == true ? 2 : 1", (Macht aus einem True eine 2 - aus allem anderen eine 1)

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "valueKey",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "froeling.0.29755.details.Strobel.betriebsart-9969.parameter.valueKey",
                                "write": "froeling.0.29755.details.Strobel.betriebsart-9969.parameter.setValue"
                              },
                              "read": "val == 2 ? true : false",
                              "write": "val == true ? 2 : 1"
                            }
                          },
                          "_id": "alias.0.Froeling.Extraladen",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.admin.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1642942444886,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        AllElectrifiedA Offline
                        AllElectrifiedA Offline
                        AllElectrified
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @strobelix Danke für das Beispiel. Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer ansehen. Das ist sehr elegant und Resourcenschonend.

                        Habe mir vorerst mit einer Variable geholfen die über zwei Trigger im Javascript/Blockly entsprechend gesetzt wird (wenn ein Inputdatenpunkt sich ändert) oder einen anderen Output-Datenpunkt setzt wenn sie z.B. via Vis-Inkrement-Schalter geändert wird. Umständlich aber läuft erst mal.
                        Zwischenablage03.png

                        IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

                        S B 2 Replies Last reply
                        0
                        • AllElectrifiedA AllElectrified

                          @strobelix Danke für das Beispiel. Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer ansehen. Das ist sehr elegant und Resourcenschonend.

                          Habe mir vorerst mit einer Variable geholfen die über zwei Trigger im Javascript/Blockly entsprechend gesetzt wird (wenn ein Inputdatenpunkt sich ändert) oder einen anderen Output-Datenpunkt setzt wenn sie z.B. via Vis-Inkrement-Schalter geändert wird. Umständlich aber läuft erst mal.
                          Zwischenablage03.png

                          S Offline
                          S Offline
                          Strobelix
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @allelectrified da musst du aber mit "schreibe" / "aktualisiere" darauf achten, dass du keine Endlosschleifen baust.

                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • AllElectrifiedA AllElectrified

                            @strobelix Danke für das Beispiel. Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer ansehen. Das ist sehr elegant und Resourcenschonend.

                            Habe mir vorerst mit einer Variable geholfen die über zwei Trigger im Javascript/Blockly entsprechend gesetzt wird (wenn ein Inputdatenpunkt sich ändert) oder einen anderen Output-Datenpunkt setzt wenn sie z.B. via Vis-Inkrement-Schalter geändert wird. Umständlich aber läuft erst mal.
                            Zwischenablage03.png

                            B Do not disturb
                            B Do not disturb
                            bommel_030
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @allelectrified
                            Wie ich sehe bist du noch mit openWB <2.0 unterwegs. Dann solltest du direkt mit Alias arbeiten. Dann musst du beim Upgrade nur an einer Stelle anpassen und nicht x Skripte durchsuchen und anpassen. Beim ChargepointEnabled (v1.9) haben Sie mit manual_lock (v2.0) quasi den Sinn direkt mit invertiert. Kann der Alias auch elegant abfangen.
                            cffa7df4-6bec-485a-a434-c3eb051b026b-image.png

                            AllElectrifiedA 1 Reply Last reply
                            0
                            • B bommel_030

                              @allelectrified
                              Wie ich sehe bist du noch mit openWB <2.0 unterwegs. Dann solltest du direkt mit Alias arbeiten. Dann musst du beim Upgrade nur an einer Stelle anpassen und nicht x Skripte durchsuchen und anpassen. Beim ChargepointEnabled (v1.9) haben Sie mit manual_lock (v2.0) quasi den Sinn direkt mit invertiert. Kann der Alias auch elegant abfangen.
                              cffa7df4-6bec-485a-a434-c3eb051b026b-image.png

                              AllElectrifiedA Offline
                              AllElectrifiedA Offline
                              AllElectrified
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @bommel_030 Welchen Adapter hast Du dafür installiert? Den Alias Manager oder den Linked Devices?

                              IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • AllElectrifiedA AllElectrified

                                @bommel_030 Welchen Adapter hast Du dafür installiert? Den Alias Manager oder den Linked Devices?

                                B Do not disturb
                                B Do not disturb
                                bommel_030
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @allelectrified
                                Keinen, beide getestet und mittlerweile deaktiviert. Wenn du unter alias.0. einen Datenpunkt anlegst kannst du mit dem Bleistift editieren und dann einfach selber die Quelle auswählen und bei Bedarf die Konvertierungen anlegen. Da das mittlerweile alles mit Boardmitteln geht nutze ich keinen zusätzlichen Adapter mehr.
                                Ich nutze aber auch keine Geräte im Sinne von Devices Adapter, weiß nicht ob es da im alias-Manager weitere Möglichkeiten gibt.

                                AllElectrifiedA 1 Reply Last reply
                                0
                                • B bommel_030

                                  @allelectrified
                                  Keinen, beide getestet und mittlerweile deaktiviert. Wenn du unter alias.0. einen Datenpunkt anlegst kannst du mit dem Bleistift editieren und dann einfach selber die Quelle auswählen und bei Bedarf die Konvertierungen anlegen. Da das mittlerweile alles mit Boardmitteln geht nutze ich keinen zusätzlichen Adapter mehr.
                                  Ich nutze aber auch keine Geräte im Sinne von Devices Adapter, weiß nicht ob es da im alias-Manager weitere Möglichkeiten gibt.

                                  AllElectrifiedA Offline
                                  AllElectrifiedA Offline
                                  AllElectrified
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @bommel_030 Danke für den Tipp. Auf diese einfachste Variante bin ich natürlich nicht gekommen. Habe es gefunden. Werde das bei Gelegenheit in den Scripten mal nach und nach umstellen. Vielleicht will ich ja doch mal irgendwann auf openWB 2, dann wäre das recht bequem. Habe bislang eigentlich im 1.9 noch nichts vermisst (habe zwei goEcharger und mein RCT PV und Speicher damit laufen und zusätzlich halt bisschen Automation und VIS im IOBROKER inklusive TESLA laden 3 phasig bis runter zu 600 Watt via API und halt Tibber) . Welche Punkte würden denn aktuell für ein upgrade sprechen? Soweit ich das verstehe, ist die 2 noch ziemlich Baustelle, oder?

                                  IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AllElectrifiedA AllElectrified

                                    @bommel_030 Danke für den Tipp. Auf diese einfachste Variante bin ich natürlich nicht gekommen. Habe es gefunden. Werde das bei Gelegenheit in den Scripten mal nach und nach umstellen. Vielleicht will ich ja doch mal irgendwann auf openWB 2, dann wäre das recht bequem. Habe bislang eigentlich im 1.9 noch nichts vermisst (habe zwei goEcharger und mein RCT PV und Speicher damit laufen und zusätzlich halt bisschen Automation und VIS im IOBROKER inklusive TESLA laden 3 phasig bis runter zu 600 Watt via API und halt Tibber) . Welche Punkte würden denn aktuell für ein upgrade sprechen? Soweit ich das verstehe, ist die 2 noch ziemlich Baustelle, oder?

                                    B Do not disturb
                                    B Do not disturb
                                    bommel_030
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @allelectrified
                                    Mich hat die neue Fahrzeugverwaltung getriggert weil die alte ja quasi nicht existent war... Und der Jahreswechsel war nen runder Zeitpunkt dafür. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich damit locker noch bis zum nächsten Jahreswechsel warten. Irgendwann wird es halt für die 1.9er kein Update/Patches mehr geben und dann ist man quasi zum Wechsel gezwungen.

                                    AllElectrifiedA 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B bommel_030

                                      @allelectrified
                                      Mich hat die neue Fahrzeugverwaltung getriggert weil die alte ja quasi nicht existent war... Und der Jahreswechsel war nen runder Zeitpunkt dafür. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich damit locker noch bis zum nächsten Jahreswechsel warten. Irgendwann wird es halt für die 1.9er kein Update/Patches mehr geben und dann ist man quasi zum Wechsel gezwungen.

                                      AllElectrifiedA Offline
                                      AllElectrifiedA Offline
                                      AllElectrified
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @bommel_030 Danke für das Feedback. Ich werde erst mal auf der 1.9er bleiben. Habe das mit den Aliaspunkten und den verschiedenen Lese und Schreibdatenpunkten hinbekommen. Funktioniert jetzt prima mit der openWB.

                                      IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      93

                                      Online

                                      32.4k

                                      Users

                                      81.3k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community