  4. !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

!! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W woupi

    Danke erstmal an euch

    @martinp sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

    Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...

    Doch, habe ich.

    @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

    Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
    USB länge wäre ca. 1,5m.

    @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

    Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.

    An die Lösung habe ich auch schon gedacht. Mir ist dabei nur noch nicht klar, ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

    Würde ich dann aber auch als erstes versuchen.

    Außerdem stellt sich für mich noch die Frage ob einer der beiden USB C nicht geht. Ich kann ja entweder einen USB A auf C Adapter nehmen oder gleich ein passendes Kabel.

    Zufällig einer Erfahrungen mit dem ein oder anderen?

    Ich habe gerade bei kleinanzeigen zufällig 2 Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) gekauft.

    Danke nochmal und VG

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

    ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

    der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.

    Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

      ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

      der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.

      Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen

      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

      @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

      ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.

      der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.

      Das ist ja schonmal ne gute Info. Also versuche ich es erst mit einem USB-C Adapter (den habe ich hier) und wenn das mit USB-C nicht klappt, kaufe ich einen aktiven USB Hub.

      Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen

      Kein Problem, habe ich mir schon gedacht.

      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        Heute sind die beiden Köpfe gekommen.
        Also schnell in den Keller und den ersten mit USB-A auf USB-C Adapter an den NUC.
        In Proxmox flux durchgereicht.
        In iobroker eine Instanz smartmeter installiert und konfiguriert.
        Und zack, schon sind die Daten vom ersten Zähler da.

        Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht, hätte ich mich schon früher drum gekümmert.

        Jetzt mache ich noch schnell den 2. Zähler und eventuell werde ich auch noch den PIN Code suchen und eingeben. Irgendwo habe ich den.

        Vielen Dank nochmal für die Hilfe/Tipps.

        VG

        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W woupi

          Heute sind die beiden Köpfe gekommen.
          Also schnell in den Keller und den ersten mit USB-A auf USB-C Adapter an den NUC.
          In Proxmox flux durchgereicht.
          In iobroker eine Instanz smartmeter installiert und konfiguriert.
          Und zack, schon sind die Daten vom ersten Zähler da.

          Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht, hätte ich mich schon früher drum gekümmert.

          Jetzt mache ich noch schnell den 2. Zähler und eventuell werde ich auch noch den PIN Code suchen und eingeben. Irgendwo habe ich den.

          Vielen Dank nochmal für die Hilfe/Tipps.

          VG

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

          Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

          Auf mich hört ja niemand :cry:

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

            Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

            Auf mich hört ja niemand :cry:

            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @homoran sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

            @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

            Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

            Auf mich hört ja niemand :cry:

            Habe ich doch :blush:

            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W woupi

              @homoran sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

              @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

              Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht,

              Auf mich hört ja niemand :cry:

              Habe ich doch :blush:

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @woupi @Homoran Wenn es sich anbietet, den Iobroker-Server in USB-Reichweite vom Zähler aufzustellen, ist das ja durchaus alles eine feine Sache, aber die Frage ist, was man macht, wenn das nicht möglich ist.

              Ich bin mit meinem Zähler den Weg über Scripting unter Tasmota gegangen. Funktioniert auch...

              Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?

              https://hackaday.io/page/1304-virtual-serial-port-tunnel-to-use-with-esp-link

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?

                zu sowas hat @klassisch bereits vor einiger Zeit geschrieben. Hab ich nie verstanden :grin:

                @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                was man macht, wenn das nicht möglich ist.

                Ich gabe mich auch da nicht weiter drum gekümmert, da mein Serverschrank 5m neben dem Zählerschrank und damit in USB-Reichwrite steht.
                Vorher hatte ich einen Pi2 als Slave dafür im Zählerschrank und darauf den Adapter installiert.
                Das Netzwerkkabel dauerhaft provisorisch durch die Fuge üver der Tür herausgeführt.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?

                  zu sowas hat @klassisch bereits vor einiger Zeit geschrieben. Hab ich nie verstanden :grin:

                  @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  was man macht, wenn das nicht möglich ist.

                  Ich gabe mich auch da nicht weiter drum gekümmert, da mein Serverschrank 5m neben dem Zählerschrank und damit in USB-Reichwrite steht.
                  Vorher hatte ich einen Pi2 als Slave dafür im Zählerschrank und darauf den Adapter installiert.
                  Das Netzwerkkabel dauerhaft provisorisch durch die Fuge üver der Tür herausgeführt.

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @homoran said in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                  dauerhaft provisorisch

                  Nett - kenne ich irgendwoher ;-)

                  Das Problem ist ja, dass man den Joker "ioBroker Aufstellort nach Lage der zu steuernden Hardware wählen" nur einmal hat ... also entweder mit ioBroker Slaves, oder eben mit schwachbrüstigerer drahtlos oder per langem Kabel angebundener Peripherie arbeiten muss, um sein Haus flächig zu automatisieren.

                  Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer. Da ist eine ESP-Lösung deutlich preiswerter....

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                  Linux pve 6.17.9-1-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM MartinP

                    @homoran said in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                    dauerhaft provisorisch

                    Nett - kenne ich irgendwoher ;-)

                    Das Problem ist ja, dass man den Joker "ioBroker Aufstellort nach Lage der zu steuernden Hardware wählen" nur einmal hat ... also entweder mit ioBroker Slaves, oder eben mit schwachbrüstigerer drahtlos oder per langem Kabel angebundener Peripherie arbeiten muss, um sein Haus flächig zu automatisieren.

                    Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer. Da ist eine ESP-Lösung deutlich preiswerter....

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                    Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer.

                    Hatte ich noch da :-)
                    war ein Pi2, der reicht und hat vor allem einen LAN-Anschluss.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:

                      Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer.

                      Hatte ich noch da :-)
                      war ein Pi2, der reicht und hat vor allem einen LAN-Anschluss.

                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @homoran Stimmt - ein guter ioBroker-Hobbynutzer lässt sich vom Inhalt seiner Bastelkiste inspirieren, wenn er über Lösungswege nachdenkt.

                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                      Linux pve 6.17.9-1-pve
                      6 GByte RAM für den Container
                      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      554

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.3k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe