Moin,
ich habe den Modbus Adapter erfolgreich mit meinem Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU_GER
verbunden direkt an der RS485 Schnittstelle mit einem USB-RS485 Stick und kann über die
Adresse einige/alle Daten auslesen.Problem hier noch, die Doku der Adressen von Solis stimmen nicht überein.
Auch hier muss ich die Adresse 33034 tauschen mit 63034 und der modbus-Adapter
ändert irgendwie die Addresse:LOG:
[DevID_1/inputRegs/63050] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 33049 !
Warum steht hier inputRegs/63050 aber dann for address 33049 ??