In der Vis zeige ich verschiedene Power-Werte in kW an. Bei allen Sensoren (Shelly, Shelly Plus, Sonoff usw.) klappt das. Nur bei einem neuen Shelly Plus wird in der Vis nur "NaN" angezeigt. In der Editier-Ansicht wird der Wert aber korrekt angezeigt:




-
In der Vis zeige ich verschiedene Power-Werte in kW an. Bei allen Sensoren (Shelly, Shelly Plus, Sonoff usw.) klappt das. Nur bei einem neuen Shelly Plus wird in der Vis nur "NaN" angezeigt. In der Editier-Ansicht wird der Wert aber korrekt angezeigt:




@chrisprefect sagte in NaN bei Power-Wert von Shelly?:
wird in der Vis nur "NaN" angezeigt
mit welchem Widget?
Ist der Wert eine Zahl oder doch eher ein String?
NaN bedeutet Not a Number -
In der Vis zeige ich verschiedene Power-Werte in kW an. Bei allen Sensoren (Shelly, Shelly Plus, Sonoff usw.) klappt das. Nur bei einem neuen Shelly Plus wird in der Vis nur "NaN" angezeigt. In der Editier-Ansicht wird der Wert aber korrekt angezeigt:




@chrisprefect sagte in NaN bei Power-Wert von Shelly?:
NaN
NotANumber
zeig mal die Objektdaten vom Datenpunkt bitte.
-
@chrisprefect sagte in NaN bei Power-Wert von Shelly?:
NaN
NotANumber
zeig mal die Objektdaten vom Datenpunkt bitte.
Wie sehe ich was für ein Widget es ist? Das hier kommt, wenn ich widget exportieren klicke:
[{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce649278#1.Relay0.Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" W","html_append_singular":" W","digits":"","html_prepend":"Waschtrockner: "},"style":{"left":"45px","top":"509px","width":"241px","height":"33px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]Es ist das exakt gleiche Widget wie bei allen anderen Werten. Ich habe es sogar extra gelöscht, von einem anderen Shelly-Wert kopiert und die Quelle angepasst.
Hier die Definition des Power-Datenpunktes vom Shelly-Plus-Adapter:
{ "type": "state", "common": { "name": "Power", "type": "number", "role": "value.power", "read": true, "write": false, "def": 0, "unit": "W" }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1693052911309, "_id": "shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce649278#1.Relay0.Power", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Wie sehe ich was für ein Widget es ist? Das hier kommt, wenn ich widget exportieren klicke:
[{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce649278#1.Relay0.Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" W","html_append_singular":" W","digits":"","html_prepend":"Waschtrockner: "},"style":{"left":"45px","top":"509px","width":"241px","height":"33px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]Es ist das exakt gleiche Widget wie bei allen anderen Werten. Ich habe es sogar extra gelöscht, von einem anderen Shelly-Wert kopiert und die Quelle angepasst.
Hier die Definition des Power-Datenpunktes vom Shelly-Plus-Adapter:
{ "type": "state", "common": { "name": "Power", "type": "number", "role": "value.power", "read": true, "write": false, "def": 0, "unit": "W" }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1693052911309, "_id": "shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce649278#1.Relay0.Power", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@chrisprefect sagte in NaN bei Power-Wert von Shelly?:
Wie sehe ich was für ein Widget es ist?
Den Reiter Widgets anklicken und dann siehst Du links oben welches Widget es ist.
Beispiel:

-
Wie sehe ich was für ein Widget es ist? Das hier kommt, wenn ich widget exportieren klicke:
[{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce649278#1.Relay0.Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" W","html_append_singular":" W","digits":"","html_prepend":"Waschtrockner: "},"style":{"left":"45px","top":"509px","width":"241px","height":"33px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]Es ist das exakt gleiche Widget wie bei allen anderen Werten. Ich habe es sogar extra gelöscht, von einem anderen Shelly-Wert kopiert und die Quelle angepasst.
Hier die Definition des Power-Datenpunktes vom Shelly-Plus-Adapter:
{ "type": "state", "common": { "name": "Power", "type": "number", "role": "value.power", "read": true, "write": false, "def": 0, "unit": "W" }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1693052911309, "_id": "shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce649278#1.Relay0.Power", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@chrisprefect sagte in NaN bei Power-Wert von Shelly?:
"type": "number",das passt zumindest.
kann es sein, dass kurzfristignullim DP steht? -
@chrisprefect sagte in NaN bei Power-Wert von Shelly?:
"type": "number",das passt zumindest.
kann es sein, dass kurzfristignullim DP steht?Ich habe das Problem gefunden :grimacing:
Ich hatte zwei Views mit fast demselben Namen und die falsche in der Navigation verlinkt. Ich hatte das Widget immer in der geändert, die gar nicht angezeigt wird.Danke für die Denkanstösse! Ist somit gelöst :innocent: