Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
-
@vlink ok. Gerne.
-
Guten Morgen.
Also die Steuerung von der CCU geht wieder.Mittels Jarvis geht auch hoch und runter fahren.
Der Stop Button hat weiterhin keine funktion. Ist ausgegraut.Auch die Ventilationsfunktion geht nicht.
Hast Du das als Text zum reinkopieren:
Der DP unter 0_userdata > Activity ändert sich auch nie. Steht immer auf False.
VG
-
Wie wird in dem Script 'DP 1.Process' eigentlich getriggert?
-
@vlink Da musst du den DP eintragen -> aus den Objekten kopieren und einfügen.
s.o.
Der ändert sich ja, wenn das Tor gefahren wird?Zeig mal den Ventilations-Geräte-DP
Welche Werte nehmen die DPs an?
Ventilation-DP
s.o./*Anzeige-Variante*/ {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"} /* datenpunkt-Eigenschaften */ {"on":"4"} /* Icon */ {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"} /* Label */ {"default":"Ventilation einschalten"}
-
-
@vlink Ventilation
{"on":4}
-
@mcu Script
'hm-rpc.1.0024F29970981.1.PROCESS'
Ist das der ganze Pfad? Unter welchem Adapter läuft der HomematicIP, dann muss da noch was davor sein?
Am besten koopieren wie es oben beschrieben wurde. -
@vlink Wer setzt den DP true?
-
Achso
Der Variableninhalt 'DP 1.Process' muss ja mit meinem richtigen DP ersetzt werden.
Ja 'hm-rpc.1.00241F29970981.1.PROCESS' passt. -
@vlink Bitte die Fragen von oben beantworten. Danke.
-
Homematic IP läuft unter dem HomeMatic RPC Adapter.
Der Pfad für den DP passt.
Startet mit hm-rpc.1 -
@vlink Ich meinte die
-
Cool
Jetzt geht es mit Stop.
Ich drücke z.b. auf Öffnen, dauert ca. 2 Sek, dann steht läuft nach oben und Stop ist anwählbar.
Drücke auf Stop > Tor hält an
Drücke Schließen > dauert wieder ca. 2 Sek bis Stop Button aktiv ist. -
@vlink Und Ventilation?
-
-
Teilweise dauert es bis 3-4 Sek wenn das Tor läuft bis Stop button möglich ist.
Die Ventilations funktion geht nur leider nicht.
Er schreibt in den DP Partial_Open(4) aber geht nichts -
Aktiviere ich die Lüftungfunktion in der CCU3 geht es und folgendes steht in den DPs:
-
@vlink Wenn du es in ioBroker direkt einstellst, was dann?
Wie sieht jetzt der Ventilation-DP aus? -
dann geht es wenn ich DOOR_COMMAND manuel auf Partial_Open(4) setze
-
@vlink Wie sieht jetzt der Ventilation-DP aus?