Hallo zusammen,
habe einen modernen Stromzähler der nur die eine Gewiss Wallbox und einen Außendose versorgt.
Iobroker ist mit einem USB Lesekopf angeschlossen, ich bekomme die Daten und sie werden weggeschrieben.
Was mir noch fehlet wäre eine Rückschau was bei jedem Ladevorgang an KWh ins Fahrzeug geladen wurde oder eine Mail mit den Daten nach dem Ladevorgang.
Die Grundlast der Wallbox liegt bei 8W und 0,051A und als alleiniger VErbraucher zieht nur die Wallbox über diesen Zähler.
Wie könnte ich nach vollzogener Ladung eine Meldung bekommen a' la Ladevorgang beendet Datum Uhrzeit xx KWh bzw eine Visualisierung wo ich dies für die VErgangenheit nachsehen kann.
Hat jemand Tips dafür?Gruß Jörg
-
Hallo zusammen,
habe einen modernen Stromzähler der nur die eine Gewiss Wallbox und einen Außendose versorgt.
Iobroker ist mit einem USB Lesekopf angeschlossen, ich bekomme die Daten und sie werden weggeschrieben.
Was mir noch fehlet wäre eine Rückschau was bei jedem Ladevorgang an KWh ins Fahrzeug geladen wurde oder eine Mail mit den Daten nach dem Ladevorgang.
Die Grundlast der Wallbox liegt bei 8W und 0,051A und als alleiniger VErbraucher zieht nur die Wallbox über diesen Zähler.
Wie könnte ich nach vollzogener Ladung eine Meldung bekommen a' la Ladevorgang beendet Datum Uhrzeit xx KWh bzw eine Visualisierung wo ich dies für die VErgangenheit nachsehen kann.
Hat jemand Tips dafür?Gruß Jörg
@joerg-schimmer das sollte relativ einfach sein, da die Mindestlast beim Laden sich hier deutlich von der Ruhe"last" unterscheidet.
Prinzip:
wenn sich die Last ändert und dabei >= min. Ladelast ist schreibst du den Zählerstand in eine Variable.
Wenn sich dann die Last wieder auf die Ruhelast ändert nimmst du Zählerstand -Startzählerstand und hast die eingeladene Energie.
Das schreibstvdu dann in einen eigenen Datenpunkt den du historisierst. -
@joerg-schimmer das sollte relativ einfach sein, da die Mindestlast beim Laden sich hier deutlich von der Ruhe"last" unterscheidet.
Prinzip:
wenn sich die Last ändert und dabei >= min. Ladelast ist schreibst du den Zählerstand in eine Variable.
Wenn sich dann die Last wieder auf die Ruhelast ändert nimmst du Zählerstand -Startzählerstand und hast die eingeladene Energie.
Das schreibstvdu dann in einen eigenen Datenpunkt den du historisierst.@homoran Danke für die Antwort, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich das umsetze, gibt es dafür irgendwo ein Beispiel?