NEWS
EBUS Valliant
-
Hallo zusammen.
Ist es einem mal gelungen die Heizungseinstellung Zeiten per ebus zu überschreiben?Sind alle r,w .
Jemand eine Idee?
Gruß Schmiddy
-
Hallo zusammen.
Ist es einem mal gelungen die Heizungseinstellung Zeiten per ebus zu überschreiben?Sind alle r,w .
Jemand eine Idee?
Gruß Schmiddy
@stefan-schmidt
Hallo Stefan,
ich schreibe jeden Tag einen neue HC1 Heat Curve ich denke das wird mit den Zeiten ganz ähnlich sein.
Also gerade mal porbiert
mitpi@raspberrypi:~ $ ebusctl read -c 700 z1Timer.Monday 05:10;22:00;00:00;00:00;00:00;00:00gelesen das geht schon mal.
Dann habe ich ein bisschen probiert schreiben geht auch uns zwar wie folgend:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl write -c 700 z1Timer.Monday "05:20;22:00;00:00;00:00;00:00;00:00" doneBestätigung mit done bekommen und dann nochmal gelesen:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read -c 700 z1Timer.Monday 05:20;22:00;00:00;00:00;00:00;00:00Wie man sieht aus der 5:10 ist die 5:20 geworden.
Die Tagesbezeichnung habe ich aus der EbusD Doku von John30 aus seinem Github
Zur Frage:
Also ist mir das gerade gelungen
Gruß
DerDani
Achso ich habe eine vaillant vwf 114/8 mit einem multiMATIC 700 Regler
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.