modbus Adapter ständig Error Messages
-
Hallo,
ich benutzer den modbus Adapter um eine Wallbox von Alfen auszulesen. Ich bekam anfangs sporadisch, jetzt andauernd folgende Fehlermeldung:
2022-09-19 15:10:59.950 - error: modbus.0 (299372) Socket Error 2022-09-19 15:10:59.951 - error: modbus.0 (299372) Client in error state. 2022-09-19 15:10:59.951 - warn: modbus.0 (299372) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"} 2022-09-19 15:11:00.952 - info: modbus.0 (299372) Disconnected from slave 192.168.100.21 2022-09-19 15:12:00.953 - info: modbus.0 (299372) Connected to slave 192.168.100.21 2022-09-19 15:13:11.108 - error: modbus.0 (299372) Socket Error 2022-09-19 15:13:11.108 - error: modbus.0 (299372) Client in error state. 2022-09-19 15:13:11.108 - warn: modbus.0 (299372) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"} 2022-09-19 15:13:12.109 - info: modbus.0 (299372) Disconnected from slave 192.168.100.21 2022-09-19 15:14:12.110 - info: modbus.0 (299372) Connected to slave 192.168.100.21
leider seh ich nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß
Alex
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: VM (Intel based) Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Debian Node-Version: v16.16.0 Nodejs-Version: v16.16.0 NPM-Version: 8.11.0 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein -
Verbindung über TCP/IP oder RS485 Schnittstelle .
Wieviel Teilnehmer fragen die Walbox ab.
Die Wallbox mal neu gestartet. -
TCP/IP
Einer, also nur der ioBroker
Ja, das bringt leider nix, der Fehler bleibt der selbe.Es Wundert mich, da der ioBroker tatsächlich auch Daten empdängt. Kann es sein das evtl ein Register, welches nicht existiert abgerufen wird und so einen Fehler verursachen kann?
-
Erstelle eine neue Instanz und Frage dort erstmal ein Register ab ,
dann nächste eintragen ...
und wenn der Fehler kommt dann .... siehst du woher es kommt. -
Ich habe den Fehler gefunden:
Die Wallbox war noch so konfiguriert, dass sie sich mit dem ocpp Adapter auf dem ioBroker connecten soll. Da ich diesen Adapter aber deaktiviert habe, nachdem ich den modbus Adapter eingerichtet hatte hat sich die Wallbox ständig versucht mit dem deaktivierten ocpp Adapter zu connecten, was jedoch zu einem Fehler in der Wallbox geführt hat und das Netzwerkinterface in einer Dauerschleife neu initialisiert wurde.
Dies führte dazu, das sich der modbus Adapter disconnected hat und wenn dabei zufällig gerade etwas gelesen wurde, bzw. gelesen werden sollte gab es den oben beschriebenen Fehler, da die Wallbox nicht erreichbar war.
Das erklärt auch warum alle Daten da waren, da die Wallbox solange das Netzwerkinterface initialisiert war ausgelesen werden konnte. -
@bronzeorb sagte in modbus Adapter ständig Error Messages:
was jedoch zu einem Fehler in der Wallbox geführt hat und das Netzwerkinterface in einer Dauerschleife neu initialisiert wurde.
dann passt das :
@glasfaser sagte in modbus Adapter ständig Error Messages:
Wieviel Teilnehmer fragen die Walbox ab.schön das du den Fehler gefunden hast .
-
Danke dir @Glasfaser der kleine Denkanstoss hat geholfen