NEWS
Wassererkennung in Fußboden um Wassertherme
-
Hallo zusammen,
In unserem Neubau steht im DG eine Therme auf dem Estrichfußboden.
Da es nur eine Frage der Zeit ist, dass die Therme in nächsten 10-30 Jahren undicht wird, wüsste ich gerne, wenn Wasser ins Haus reinläuft.Daher würde ich gerne rund um die Therme Feuchtikeitsdetektoren verbauen.
Die Therme steht auf dem Estrich und wiegt ca. 400kg, sodass diese nicht hochgehoben wird, sondern das Parkett rundum gelegt wird. Wird die Therme undicht läuft das Wasser also an ei er Seite raus. Ich hatte gedacht Leiterbahnen auf den Estrich zu legen und darauf das Parkett zu verlegen. Die Leiterbahnen würde ich dann mit vermutlich einem ESP8266 oder einem dezidiert Wassersensor verbinden.
Meine Fragen:
- Anmerkungen zu diesem Vorhaben?
- Hat jemand Hardwarevorschläge - speziell für die Leiterbahnen zwischen Estrich und Parkett?
Besten Dank für eure Antworten!
-
@chillkroete1206 ich würde mit Feuchte/Wassersensoren von Homematic arbeiten
ABER:
wieso meinst du dass@chillkroete1206 sagte in Wassererkennung in Fußboden um Wassertherme:
es nur eine Frage der Zeit ist, dass die Therme in nächsten 10-30 Jahren undicht wird,
meine ist jetzt knapp 30 Jahre alt und hat noch nie auch nur getröpfelt
-
@homoran sagte in Wassererkennung in Fußboden um Wassertherme:
meine ist jetzt knapp 30 Jahre alt und hat noch nie auch nur getröpfelt
Ich drücke die Daumen, das das so bleibt
Den HmIP Sensor könnte ich ja nur auf den Parkettboden legen. Wenn Wasser aus der Therme austritt läuft dieses aber zwischen Estrich und Parkett, sodass dieses nicht vom Sensor erkannt wird. Ich müsste also die Messkontakte noch verlängern. Kann ich dazu einfach normale Kabel an die 4 Messkontakte des HmIP Sensors befestigen?
Ich vermute, dass der Sensor einfach die Spannung zwischen den Polen misst und auslöst, sobald das Wasser einen Leiter bildet. Gibt es da nichts vorgefertigtes zum Einbringen in den Fußboden?
-
@chillkroete1206
jetzt mal ehrlich:mir gingen ganz andere Dinge durch den Kopf, als ich deinen Post las:
-
400 kg auf einem (schwimmenden?) Estrich???
-
Wenn du da so besorgt bist, sollte das Ganze in einer Wanne stehen. (Wie bei Öltanks)
-
und schon gar kein Parkett drum herum (ohne es wasserdicht abzugrenzen)
-
jeglicher Feuchtesensor in dem Boden muss auch diese Umgebung langjährig überdauern
- eingießen in den Estrich würde wahrscheinlich den Elektroden wegen der Alkalität den Garaus machen
-
außerdem sollen sie bei leichtester Feuchte reagieren, aber nicht bei Baufeuchte
Ich weiß wirklich nicht was ich dir empfehlen soll.
Ja, die Wassermelder besitzen Spikes die auf dem Boden stehen, die bei Feuchte einen Kriechstrom messen. Zusätzlich noch einen kürzeren Spike, der den Boden nicht berührt, der dann Wasser meldet
-
-
Die Therme hält sicherlich länger wie irgendwelche Sensoren IM Fussboden (wo man noch dazu nie wieder dran kommt)
Warum eigentlich im DG neben Parkett? Sowas hör ich auch zum ersten Mal...