    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
11 Beiträge 3 Kommentatoren 473 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D drapo

    Hallo zusammen
    Ich habe mir ein Blockly erstellt, welches die Pool Heizung automatisch ausschalten soll, sobald zu wenig PV Strom vorhanden ist. Abschaltung Heizung Pool.jpg

    ACTotalRealPower ist der Wert welcher gerade ins Netz gespiesen wird. Wird dieser kleiner als 300 so soll die Heizung wenn der Wert 15min lang unter diesen 300 lag ausschalten.

    Ich denke ich habe ein Problem mit dem Timeout. Die Heizung schaltet aus. Jedoch war es z.B. heute so dass der Wert nie unter den 300 war jedoch die Heizung ausgeschaltet hat. An was könnte das liegen?

    Danke für die Hilfe.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

    Ich denke ich habe ein Problem mit dem Timeout.

    ja!

    in diesen 15 Minuten wird bei jeder Änderung der Leistung, die immer weiter <300 sinkt der Timeout erneut gestartet, ohne dass er vorher beendet wurdr.
    Dadurch lässt er sich nie mehr beenden.

    Nimm eine Sperrvariable, setze sie bei der ersten Ändetung <=300 auf true und prüfe sie im falls.

    oder

    prüfe im falls ob WERT <=300 UND VORIGER WERT >300
    dazu musst du WERT und VORIGER WERT aus den Triggerbausteinen nehmen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

      Ich denke ich habe ein Problem mit dem Timeout.

      ja!

      in diesen 15 Minuten wird bei jeder Änderung der Leistung, die immer weiter <300 sinkt der Timeout erneut gestartet, ohne dass er vorher beendet wurdr.
      Dadurch lässt er sich nie mehr beenden.

      Nimm eine Sperrvariable, setze sie bei der ersten Ändetung <=300 auf true und prüfe sie im falls.

      oder

      prüfe im falls ob WERT <=300 UND VORIGER WERT >300
      dazu musst du WERT und VORIGER WERT aus den Triggerbausteinen nehmen

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #3

      @homoran sagte: WERT <=300 UND VORIGER WERT >300
      dazu musst du WERT und VORIGER WERT aus den Triggerbausteinen nehmen

      Z.B. so:

      Bild_2022-06-17_183447870.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @homoran sagte: WERT <=300 UND VORIGER WERT >300
        dazu musst du WERT und VORIGER WERT aus den Triggerbausteinen nehmen

        Z.B. so:

        Bild_2022-06-17_183447870.png

        D Offline
        D Offline
        drapo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @paul53 @Homoran vielen Dank Euch beiden für die rasche und kompetente Hilfe. Das mit Wert und vorheriger Wert ist mir noch nicht ganz klar. Ich habs mal so umgesetzt ich glaube aber ihr meintet es etwas anders.

        Pool Heizung Script.jpg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D drapo

          @paul53 @Homoran vielen Dank Euch beiden für die rasche und kompetente Hilfe. Das mit Wert und vorheriger Wert ist mir noch nicht ganz klar. Ich habs mal so umgesetzt ich glaube aber ihr meintet es etwas anders.

          Pool Heizung Script.jpg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

          ich glaube aber ihr meintet es etwas anders.

          jepp!
          du musst den Baustein nehmen, den Paul genommen hat.

          der befindet sich unter Trigger und hatcein Pulldown-Menü.
          Standardmäßig steht da object ID drin, aber beim aufklappen auch die gewünschten Variablen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

            ich glaube aber ihr meintet es etwas anders.

            jepp!
            du musst den Baustein nehmen, den Paul genommen hat.

            der befindet sich unter Trigger und hatcein Pulldown-Menü.
            Standardmäßig steht da object ID drin, aber beim aufklappen auch die gewünschten Variablen

            D Offline
            D Offline
            drapo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @homoran ok das mit dem Wert und vorheriger Wert habe ich nun gefunden.

            6f74316d-c861-4ba0-8518-d9dbc6514672-grafik.png

            Bei Paul waren aber beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn und hab ich mal angepasst so dass die erste bei >300 läuft und die zweite bei <= 300.

            Was mir ebenfalls noch nicht klar ist was die unterste verschachtelte Falls abfrage genau macht. Dort wo bei Paul der Switch gesteuert wird. Würde das so wie in meinem beispiel auch gehen?

            HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D drapo

              @homoran ok das mit dem Wert und vorheriger Wert habe ich nun gefunden.

              6f74316d-c861-4ba0-8518-d9dbc6514672-grafik.png

              Bei Paul waren aber beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn und hab ich mal angepasst so dass die erste bei >300 läuft und die zweite bei <= 300.

              Was mir ebenfalls noch nicht klar ist was die unterste verschachtelte Falls abfrage genau macht. Dort wo bei Paul der Switch gesteuert wird. Würde das so wie in meinem beispiel auch gehen?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

              Bei Paul waren aber beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn

              doch macht es. Ich ahne was @paul53 da machen will, aber da fehlt mir eine zweite Bedingung :thinking_face:
              Es würde mich bei ihm jedoch nicht wundern, wenn die nicht fehlt, sondern irgendwie versteckt ist.

              Die Pumpe soll ja nur ausschalten wenn die Einspeisung mindestens 15 Minuten unter 300 W fällt.
              also muss der letzte Wert über 300W gelegen haben.

              Wenn dann nur eine Wolke da war und die Einspeisung wieder über 300W geht soll der Timer gestoppt werden

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                Bei Paul waren aber beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn

                doch macht es. Ich ahne was @paul53 da machen will, aber da fehlt mir eine zweite Bedingung :thinking_face:
                Es würde mich bei ihm jedoch nicht wundern, wenn die nicht fehlt, sondern irgendwie versteckt ist.

                Die Pumpe soll ja nur ausschalten wenn die Einspeisung mindestens 15 Minuten unter 300 W fällt.
                also muss der letzte Wert über 300W gelegen haben.

                Wenn dann nur eine Wolke da war und die Einspeisung wieder über 300W geht soll der Timer gestoppt werden

                D Offline
                D Offline
                drapo
                schrieb am zuletzt editiert von drapo
                #8

                @homoran @paul53 die funktion des ganzen wie im vorherigen post von homoran soll genau so ablaufen. Aber einfach dass es keine Missverständnisse gibt. Der Wert des Objektes ACTotalRealPower ändert jede sekunde da es bei der Sonne halt schwankungen gibt. Nicht dass das dann probleme bei der Überprüfung des "Wert" und "vorherigen Wert" gibt nur weil dieser so häufig wechselt

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D drapo

                  @homoran ok das mit dem Wert und vorheriger Wert habe ich nun gefunden.

                  6f74316d-c861-4ba0-8518-d9dbc6514672-grafik.png

                  Bei Paul waren aber beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn und hab ich mal angepasst so dass die erste bei >300 läuft und die zweite bei <= 300.

                  Was mir ebenfalls noch nicht klar ist was die unterste verschachtelte Falls abfrage genau macht. Dort wo bei Paul der Switch gesteuert wird. Würde das so wie in meinem beispiel auch gehen?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #9

                  @drapo sagte: beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn und hab ich mal angepasst

                  Deine Anpassung macht keinen Sinn:

                  sonst falls vorheriger Wert > 300
                  

                  entspricht

                  Wert <= 300 UND vorheriger Wert > 300
                  

                  @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                  Nicht dass das dann probleme bei der Überprüfung des "Wert" und "vorherigen Wert" gibt nur weil dieser so häufig wechselt

                  Ein Trigger jede Sekunde macht keine Probleme.

                  @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                  was die unterste verschachtelte Falls abfrage genau macht.

                  Die schaltet die Pool-Heizung nur dann aus, wenn sie eingeschaltet ist (Vermeidung unnötigen Funkverkehrs).

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @drapo sagte: beide Falls abfragen mit >300 drin das macht keinen Sinn und hab ich mal angepasst

                    Deine Anpassung macht keinen Sinn:

                    sonst falls vorheriger Wert > 300
                    

                    entspricht

                    Wert <= 300 UND vorheriger Wert > 300
                    

                    @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                    Nicht dass das dann probleme bei der Überprüfung des "Wert" und "vorherigen Wert" gibt nur weil dieser so häufig wechselt

                    Ein Trigger jede Sekunde macht keine Probleme.

                    @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                    was die unterste verschachtelte Falls abfrage genau macht.

                    Die schaltet die Pool-Heizung nur dann aus, wenn sie eingeschaltet ist (Vermeidung unnötigen Funkverkehrs).

                    D Offline
                    D Offline
                    drapo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @paul53 super. dann hab ichs auch verstanden :grin: vielen Dank für die Hilfe. Hier nochmal der Vollständigkeit halber das Blockly wie es jetzt aussieht. Werde das Morgen testen. Das Wetter dazu sollte stimmen.
                    final.jpg

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D drapo

                      @paul53 super. dann hab ichs auch verstanden :grin: vielen Dank für die Hilfe. Hier nochmal der Vollständigkeit halber das Blockly wie es jetzt aussieht. Werde das Morgen testen. Das Wetter dazu sollte stimmen.
                      final.jpg

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @drapo sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                      dann hab ichs auch verstanden

                      und meine Vermutung

                      @homoran sagte in Pool Heizung ausschalten sobald zu wenig PV Strom vorhanden:

                      wenn die nicht fehlt, sondern irgendwie versteckt ist.

                      hat sich auch bestätigt

                      dann hab ich auch mal wieder was von @paul53 gelernt

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      483

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.3k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe