      WolfgangFB last edited by

      Ich habe mir jetzt aus China ein HLW8012 Breakout Board bestellt, komme aber nicht ganz mit dem ESPHome Modul zurecht.
      Ich habe die Standardkonfiguration genommen. Ich bekomme auch den Strom und die Spannung geliefert, allerdings wird mir als Spannung 214V - 220V angezeigt (sollten 233V sein), und als Strom 8,8A (sollten 4.5A sein) und die Leistung ist immer 0. (Als Testobjekt habe ich einen 1050W Heißluftfön verwendet).

      [17:53:24][D][sensor:131]: 'HLW8012 Voltage': Sending state 214.45245 V with 1 decimals of accuracy
      [17:53:24][D][sensor:131]: 'HLW8012 Power': Sending state 0.00000 W with 1 decimals of accuracy
      [17:53:24][D][sensor:131]: 'HLW8012 Energy': Sending state 0.18389 Wh with 1 decimals of accuracy
      [17:53:34][D][sensor:131]: 'HLW8012 Power': Sending state 0.00000 W with 1 decimals of accuracy
      [17:53:34][D][sensor:131]: 'HLW8012 Energy': Sending state 0.18389 Wh with 1 decimals of accuracy
      [17:53:44][D][hlw8012:076]: Got power=0.0W, current=8.8A
      [17:53:44][D][sensor:131]: 'HLW8012 Current': Sending state 8.77181 A with 2 decimals of accuracy
      [17:53:44][D][sensor:131]: 'HLW8012 Power': Sending state 0.00000 W with 1 decimals of accuracy
      [17:53:44][D][sensor:131]: 'HLW8012 Energy': Sending state 0.18389 Wh with 1 decimals of accuracy
      [17:53:54][D][hlw8012:076]: Got power=0.0W, current=5.6A
      

      Frage: Kann man das irgendwie kalibrieren? Warum ist die Leistung immer 0?

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        pboeck @WolfgangFB last edited by

        @wolfgangfb Hast Du schon mal hier https://esphome.io/components/sensor/hlw8012.html nachgelesen?

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WolfgangFB @pboeck last edited by

          @pboeck
          Hi

          Ja, die Seite hatte ich gelesen. Ich habe jetzt auch die relevanten Parameter voltage_divider und current_resistor entdeckt.
          Das Problem mit der Leistung, die immer 0 ist, war, dass ich dafür GPIO 3 (Wemos D1 Mini) verwendet habe. ESPHome moniert sonst bei allen möglichen Pins, wenn diese nicht für Input oder Output geeignet sind, der GPIO 3 (RX) lässt sich scheinbar nicht als INPUT verwenden (warum auch immer)

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          516
          Online

          31.6k
          Users

          79.5k
          Topics

          1.3m
          Posts

          2
          3
          234
          Loading More Posts
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
          The ioBroker Community 2014-2023
          logo