NEWS
Viessmann Adapter - 20CB
-
Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe den Viessmann Adapter in der Version 1.3.4 installiert. Soweit kann ich auch alle Werte, die für mich relevant sind, aus meiner Anlage (Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 KW6B) auslesen und setzen.Allerdings beim Betriebsstatus immer die gleiche Rückmeldung, egal ob die Anlage im "Normalbetrieb" oder im "Reduzierten Betrieb" ist.
Hier der Auszug aus meiner Vito.xml und der vcontrold.xml
Vito.xml:
<devices> <device ID="20CB" name="VitoO1" protocol="P300" /> </devices> <commands> <!-- Betriebsprogramm & Betriebsstatus --> <command name='getVitoBetriebsstatusHK' protocmd='getaddr'> <addr>3500</addr> <len>1</len> <unit>ABA</unit> <description>Betriebsstatus des Heizkreises</description> </command> <command name='getVitoBetriebsprogramm' protocmd='getaddr'> <addr>3323</addr> <len>1</len> <unit>BA</unit> <description>Betriebsprogramm</description> </command> <command name='setVitoBetriebsprogramm' protocmd='setaddr'> <addr>3323</addr> <len>1</len> <unit>BA</unit> <description>Setze Betriebsprogramm</description> </command>Vcontrold.xml:
<unit name='Aktuelle Betriebsart'> <abbrev>ABA</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/> <enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/> <enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/> <enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/> <enum text='?'/> </unit> <unit name='Betriebsprogramm'> <abbrev>BA</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/> <enum bytes='01' text='Nur Warmwasser'/> <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/> <enum text='?'/> </unit>Das Log gibt folgendes aus, egal welcher Status anliegt:
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : Befehl: getVitoBetriebsstatusHK
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 41
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 05
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 00
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 01
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 35
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 00
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 01
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >SEND: 3C
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 06 (30.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: received 06
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 :
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >FRAMER: Command send
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : >FRAMER: no preset result
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 41 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: received 41
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 06 (10.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: received 06
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 01 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 01 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 35 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 00 (10.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 01 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 02 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: len=1 40 (0.0 ms)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : <RECV: received 01 01 35 00 01 02 40
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : 02 -> Normalbetrieb (Schaltuhr)
[3625] Thu Dec 30 21:07:45 2021 : Normalbetrieb (Schaltuhr)Auch habe ich schon die Adresse: 3301 ohne erfolg ausprobiert.
Ich freue mich auf eine Rückmeldung.
Herzlichen Dank
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.