      Hallo,

      ich bin heute von dem anderen KNX Adapter auf diesen umgestiegen. Nach etlichen Änderungen in der ETS habe ich nun meine Datenpunkte alle importiert bekommen.

      Mein Größtes Problem ist jetzt, dass der Adapter sehr lange benötigt zum schalten.

      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:25.009	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1665,"ack":true,"ts":1728416185008,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416185008}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:24.928	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416184926,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:23.100	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416183099,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416183099}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:23.097	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.2.3 GA 6/1/5 to Object openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status value: false dpt: DPT1.001
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:22.941	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416182939,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:22.937	debug	Inbound GroupValue_Write confirmation true received for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:22.937	debug	A receiver confirmed reception of our message for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:21.429	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":84,"ack":true,"ts":1728416181427,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181427}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:21.385	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 84 dpt: DPT9.021
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:21.367	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit:{"val":0.87,"ack":true,"ts":1728416181365,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181365}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:21.362	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.11 GA 0/0/12 to Object openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit value: 0.87 dpt: DPT9.005
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:20.007	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1662,"ack":true,"ts":1728416180006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416180006}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:19.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416179924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:18.933	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2:{"val":15537,"ack":true,"ts":1728416178931,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728400868654}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:18.930	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.62 GA 9/2/21 to Object openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2 value: 15537 dpt: DPT13.013
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:16.879	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":178.88,"ack":true,"ts":1728416176878,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416176878}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:16.877	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 178.88 dpt: DPT9.021
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:15.008	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1660,"ack":true,"ts":1728416175006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416165005}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:14.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":0,"ack":true,"ts":1728416174924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416169924}
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:14.435	debug	Outbound GroupValue_Write to " 1/1/5 value: false from openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
      
      openknx.0
      2024-10-08 21:36:14.435	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1728416174434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
      

      vom auslösen des Schaltbefehls bis tatsächlichen schalten, vergehen ca. 8 Sekunden. Am MDT IP Router wird es wohl kaum liegen. Mit dem anderen KNX Adapter klappt es. Woran kann das liegen?

      Node.js: v20.17.0
      NPM: 10.8.2
      openknx: 0.9.0

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Tontechniker last edited by Tontechniker

        Bei mir läuft wie bei Dir die 0.9.0!
        Was steht denn in den Einstellungen bei "Minimum send delay between two frames [ms]"? Ich habe da 150 stehen.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mpl1338 @Tontechniker last edited by

          @tontechniker

          80ms. Soll ich da mal dran rumschrauben ?

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Tontechniker @mpl1338 last edited by

            @mpl1338 Versuch macht kluch! Vielleicht ist das zu schnell für Deine Hardware??

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              densdevito last edited by

              Hallo miteinander,

              also mit der Version 0.9 kommt bei mir leider immer noch die Warnung
              Ignoring GroupValue_Write of unknown bei diversen Gruppenadressen !

              Was ist denn hier die Voraussetzung, dass die Warnungen gesetzt wird bzw. was muss ich vor dem Import der Gruppenadressen auf ETS-Seite machen, dass diese Gruppenadressen gekannt werden ?

              Es sind halt echt viele Warnungen...

              DANKE

              D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • D
                densdevito @densdevito last edited by

                @densdevito gibt es hier überhaupt eine Lösung ? 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  densdevito @densdevito last edited by

                  @densdevito Logs_iobroker_21.10.2024_openknx.png

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mane444 @densdevito last edited by

                    @densdevito Hi, das sieht so aus als wenn du auf eine Gruppenadresse ein Datum mit Uhrzeit sendest welche in der ETS als DPT9. definiert ist.
                    Datum und Zeit sind DPT19.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Tontechniker last edited by

                      Hallo,
                      ich lese aus der Fehlermeldung, dass Du für die entsprechenden Daten DPT 9 (2 Byte) eingestellt hast, KNX aber
                      4 Bytes bekommt. Du müsstest mit dem Busmonitor der ETS suchen, um welche Daten es sich da handelt.

                      Edit: Sorry! Antworten haben sich überschnitten!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        densdevito last edited by

                        Hallo ihr Zwei ! DANKE für die Antwort. gerade taucht der Fehler nicht mehr auf aber ich werde dementsprechend die Dateitypen angehen, wenn es wieder soweit ist !

                        Nochmal vielen DANK !

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Opelpower last edited by

                          Hallo,
                          ich habe ein ähnliches Problem.
                          Erhalte auch immer Fehlermeldungen, siehe:

                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 14:26:34.383	error	[error] "2025-03-13T13:26:34.382Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 14:26:33.562	error	[error] "2025-03-13T13:26:33.562Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 14:26:27.014	error	[error] "2025-03-13T13:26:27.014Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 14:26:26.975	error	[error] "2025-03-13T13:26:26.974Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 13:58:49.635	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.635Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 13:58:49.632	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.632Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 13:58:23.018	error	[error] "2025-03-13T12:58:23.018Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 13:58:22.025	error	[error] "2025-03-13T12:58:22.025Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 12:44:08.858	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.858Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 12:44:08.746	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.746Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 12:43:38.013	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.013Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 12:43:38.009	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.009Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 10:44:35.253	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.253Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 10:44:35.250	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.249Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 10:44:25.626	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.626Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          openknx.0
                          2025-03-13 10:44:25.604	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.604Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                          
                          Kann man dies irgendwie sehen, welche GA dies sind. 
                          Hinter der Uhrzeit steht ja auch z.B. 604Z, 626Z, 249Z usw. 
                          Was bedeutet dies?
                          
                          Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
                          
                          Vielen Dank
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          692
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.5k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          71
                          571
                          108687
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo