NEWS
Siemens LOGO! mit iobroker verbinden.
-
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei meine beiden LOGOs in den iobroker zu bekommen.
Leider scheiter ich daran. Der Adapter wird einfach nicht grün. Nach eintragen der TSAP und neustart geht er nur auf Gelb. Im Log steht Connection failed. Code #111.
Kann mir jemand erklären wie ich meine Logo und den iobroke einrichten muss?Danke im vorraus und liebe Grüße.

-
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei meine beiden LOGOs in den iobroker zu bekommen.
Leider scheiter ich daran. Der Adapter wird einfach nicht grün. Nach eintragen der TSAP und neustart geht er nur auf Gelb. Im Log steht Connection failed. Code #111.
Kann mir jemand erklären wie ich meine Logo und den iobroke einrichten muss?Danke im vorraus und liebe Grüße.

-
Ich habe den Fehler gefunden. Zwei Netzwerkeingänge meiner Schaltung hatten den selben VM: Bspw.
NI5 = V1.1
NI9 = V1.1
Muss ich wohl aus versehen eingestellt haben.
Habe I9 auf V1.2 geändert und nun verbindet sich der Adapter!Wichtig!!!
Die VM dürfen im gesamten Netzwerk nicht doppelt belegt sein. Auch nicht wenn zwei S7 Adapter und zwei Logos (oder mehrere) am laufen sind.
LOGO1 hat jetzt bei mir V0.n
und
LOGO2 hat jetzt V1.nDie TSAP scheinen nicht wirklich relevant zu sein, so wie @mane444 das schon erläutert hat.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login

