Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Tasmota Rule für Port Expander (PCF8574)

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    485

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    398

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    981

Tasmota Rule für Port Expander (PCF8574)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
2 Beiträge 1 Kommentatoren 293 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • oberfraggerO Offline
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    #1

    Moin,

    ich hoffe hier hat jemand eine Idee.

    Ich verwende einen PortExpander. Die Inputs und Outputs werden mir auch angezeigt (sowohl Web als auch MQTT/ Sonoff Adapter).

    Ich möchte gerne hardgecoded als Rule (ja könnte ich auch via Blockly) mitgeben:

    Wenn Input1 (auf dem PCF8574) auf 0 dann mach Power1 0
    

    Also sowas in der Richtung. Hat jemand eine Ahnung wie das geht?
    1ec1860e-f31a-4256-9a8a-759124ead923-image.png

    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • oberfraggerO oberfragger

      Moin,

      ich hoffe hier hat jemand eine Idee.

      Ich verwende einen PortExpander. Die Inputs und Outputs werden mir auch angezeigt (sowohl Web als auch MQTT/ Sonoff Adapter).

      Ich möchte gerne hardgecoded als Rule (ja könnte ich auch via Blockly) mitgeben:

      Wenn Input1 (auf dem PCF8574) auf 0 dann mach Power1 0
      

      Also sowas in der Richtung. Hat jemand eine Ahnung wie das geht?
      1ec1860e-f31a-4256-9a8a-759124ead923-image.png

      oberfraggerO Offline
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      #2
      Rule1
      ON PCF8574-1_INP#D0=0 DO Power3 1 ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D0=1 DO Power3 0 ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D1=0 DO Power5 1 ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D1=1 DO Power5 0 ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D2=1 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Tuer_SchuppenHinten_Offen":"1"} ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D2=0 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Tuer_SchuppenHinten_Offen":"0"} ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D3=1 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Tuer_SchuppenVorne_Offen":"1"} ENDON
      ON PCF8574-1_INP#D3=0 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Tuer_SchuppenVorne_Offen":"0"} ENDON
      Backlog Rule1 1
      Rule1 1
      
      Rule2
      ON analog#a0=1024 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"1"} ENDON
      ON analog#a0=816 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"2"} ENDON
      ON analog#a0=547 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"3"} ENDON
      ON analog#a0=289 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"4"} ENDON
      ON analog#a0=246 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"5"} ENDON
      ON analog#a0=216 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"6"} ENDON
      ON analog#a0=161 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"7"} ENDON
      ON analog#a0=148 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"8"} ENDON
      ON analog#a0=134 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"9"} ENDON
      ON analog#a0=103 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"0"} ENDON
      ON analog#a0=110 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"*"} ENDON
      ON analog#a0=98 DO publish stat/Schuppen/RESULT {"Keypad":"#"} ENDON
      Backlog Rule2 1
      Rule2 1
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0

      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

      Registrieren Anmelden
      Antworten
      • In einem neuen Thema antworten
      Anmelden zum Antworten
      • Älteste zuerst
      • Neuste zuerst
      • Meiste Stimmen


      Support us

      ioBroker
      Community Adapters
      Donate

      286

      Online

      32.8k

      Benutzer

      82.8k

      Themen

      1.3m

      Beiträge
      Community
      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
      ioBroker Community 2014-2025
      logo
      • Anmelden

      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
      • Erster Beitrag
        Letzter Beitrag
      0
      • Home
      • Aktuell
      • Tags
      • Ungelesen 0
      • Kategorien
      • Unreplied
      • Beliebt
      • GitHub
      • Docu
      • Hilfe