NEWS
Problem mit Modbus und SMA
-
Hey,
ich weiß, es gibt viel dazu hier im Forum. Dennoch eine Frage.
Kann mir hierzu jemand sagen, wo das Problem liegt?modbus.0 2021-05-02 20:02:09.333 debug (30799) Closing client on purpose. modbus.0 2021-05-02 20:02:08.330 debug (30799) Cleaning up request fifo. modbus.0 2021-05-02 20:02:08.329 debug (30799) Socket closed with error modbus.0 2021-05-02 20:02:08.328 warn (30799) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.43","port":502} modbus.0 2021-05-02 20:02:08.326 error (30799) Client in error state. modbus.0 2021-05-02 20:02:08.325 error (30799) Socket ErrorIch bin grade soweit den Modbus wieder nutzen zu wollen. Ich hatte ihn früher schonmal aktiv, bin aber dann auf den Solar-Log-Adapter umgeswitcht. Allerdings glaube ich auch, das ich damals den Solar-Log abgefragt habe und nicht direkt den SMA....
Kann das ein Problem mit der Aktivierung des Modbus sein?Leider kann ich 10 mal in den Sunny-Explorer gehen und den TCP auf ja einstellen. Jedesmal ist er wieder aus wenn ich da rein schaue ...
VG Karsten
-
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden
