Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. KNX Temperaturwerte werden vom iobroker falsch interpretiert

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

KNX Temperaturwerte werden vom iobroker falsch interpretiert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
2 Beiträge 2 Kommentatoren 230 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Max1404
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo erstmal!

    Ich habe schon überall gesucht aber nichts dazu gefunden.
    Ich habe schon seit 2 Jahren immer wieder das Problem, dass der iobroker die Aussentemperatur sobald es um die 0 Grad Celsius ist falsch interpretiert.
    Ich habe die Werte jetzt mal im iobroker und im ETS Gruppenmonitor geloggt und dabei festgestellt, dass die Fehlinterpretationen nur bei manchen Werten auftreten, bei Plusgraden ist alles in Ordnung.

    -0.04 (97FF) --> Interpretation iobroker: -81.88
    -0,08 (97FE) --> Interpretation iobroker: -81,88
    und mit einem anderen KNX-Sensor:
    -0,08 (9FFF) --> Interpretation iobroker: -163,76

    Ich kann nicht nachvollziehen wie das zustande kommt, ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob das ein Fehler im Adapter ist.

    Meine Eltern haben auch einen iobroker, der macht die gleichen Fehlinterpretationen, allerdings bekommt der iobroker die Daten vom gleichen KNX-Sensor.

    Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.

    Viele Grüße
    Max

    {
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1590919705990,
      "common": {
        "name": "Temperatur Aussen",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "unit": "°C",
        "min": -273,
        "max": 670670,
        "read": false,
        "write": true,
        "update": true,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "960",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
          }
        }
      },
      "native": {
        "dpt": "DPT9.001",
        "address": "12/6/101",
        "addressRefId": "P-0503-0_GA-475",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "objRef": "O-50_R-51",
        "devName": "M-0103_A-0901-10-F0F5",
        "devInst": "P-0503-0_DI-299",
        "objectSize": ""
      },
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator",
        "state": 1636
      },
      "_id": "knx.0.1.Statuswerte.Temperatur_Aussen",
      "type": "state"
    }
    
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Max1404

      Hallo erstmal!

      Ich habe schon überall gesucht aber nichts dazu gefunden.
      Ich habe schon seit 2 Jahren immer wieder das Problem, dass der iobroker die Aussentemperatur sobald es um die 0 Grad Celsius ist falsch interpretiert.
      Ich habe die Werte jetzt mal im iobroker und im ETS Gruppenmonitor geloggt und dabei festgestellt, dass die Fehlinterpretationen nur bei manchen Werten auftreten, bei Plusgraden ist alles in Ordnung.

      -0.04 (97FF) --> Interpretation iobroker: -81.88
      -0,08 (97FE) --> Interpretation iobroker: -81,88
      und mit einem anderen KNX-Sensor:
      -0,08 (9FFF) --> Interpretation iobroker: -163,76

      Ich kann nicht nachvollziehen wie das zustande kommt, ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob das ein Fehler im Adapter ist.

      Meine Eltern haben auch einen iobroker, der macht die gleichen Fehlinterpretationen, allerdings bekommt der iobroker die Daten vom gleichen KNX-Sensor.

      Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.

      Viele Grüße
      Max

      {
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1590919705990,
        "common": {
          "name": "Temperatur Aussen",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "°C",
          "min": -273,
          "max": 670670,
          "read": false,
          "write": true,
          "update": true,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
            }
          }
        },
        "native": {
          "dpt": "DPT9.001",
          "address": "12/6/101",
          "addressRefId": "P-0503-0_GA-475",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "objRef": "O-50_R-51",
          "devName": "M-0103_A-0901-10-F0F5",
          "devInst": "P-0503-0_DI-299",
          "objectSize": ""
        },
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "knx.0.1.Statuswerte.Temperatur_Aussen",
        "type": "state"
      }
      
      R Offline
      R Offline
      RES_DE
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @max1404 Hallo, schau mal bitte im Github unter
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
      nach, dort sind schon zahlreiche gelöste Issue bei der Datenübernahme konkret die Definition der DPT in der ETS als auch die Pflege der GA.
      Hast Du Deine ETS auch auf die aktuelle Version gesetzt:
      Die ETS Flags sauber kontrolliert.
      Der von Dir verwendete DPT Typ für die Temperatur funktioniert sonst ohne Probleme...
      Falls Du nicht weitergekommen bist, dann stell in Github ein neues Issue ein und füge zusätzliche Infos hinzu (besonders die Flags der GA in der ETS etc) Das Posten der Raw Daten des IOBroker Objekts ist aber schon einmal ein guter Start... ;-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      Antworten
      • In einem neuen Thema antworten
      Anmelden zum Antworten
      • Älteste zuerst
      • Neuste zuerst
      • Meiste Stimmen


      Support us

      ioBroker
      Community Adapters
      Donate

      672

      Online

      32.7k

      Benutzer

      82.4k

      Themen

      1.3m

      Beiträge
      Community
      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
      ioBroker Community 2014-2025
      logo
      • Anmelden

      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
      • Erster Beitrag
        Letzter Beitrag
      0
      • Home
      • Aktuell
      • Tags
      • Ungelesen 0
      • Kategorien
      • Unreplied
      • Beliebt
      • GitHub
      • Docu
      • Hilfe