      StefanH 0 last edited by

      Hallo,
      ich benutze seid geraumer Zeit den modbus Adapter um die Werte meiner Tecalor THZ 403 SOL auszulesen.
      Eigentlich funktioniert alles bestens, auch das ändern von Werten im HoldingRegister.
      Lediglich wenn die Temperatur meines Solar-Kollektors unter 0 Grad sinkt, werden falsche Werte, in meinem Fall Werte > 6000 Grad, angezeigt.
      Dies muss aber nicht zwangsläufig ein Bug im Adapter sein, sondern es kann natürlich auch schon von der Tecalor-Schnittstelle falsch geliefert werden. In der Tecalor-Oberfläche meiner Anlage erhalte ich jedenfalls korrekte Werte.
      Hat jemand von Euch vergleichbare Efekte bei diesem Adapter festgestellt?

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        StefanH 0 @StefanH 0 last edited by

        Moin,
        sehe gerade, bei der Außentemperatur sieht das genauso aus, sobald diese ins Minus rutscht, werden Werte von über 6000 angezeigt.....

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mr. Moose last edited by

          Hi, du musst die Eigenschaft der Variable von unsigned auf signed umstellen. Unsigned kann nur positive Zahlen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • S
            StefanH 0 last edited by

            OK , vielen Dank, habe ich gemacht, kann aber der Erfolg noch nicht kontrollieren, da wir im Moment keine Minus-Temperaturen mehr haben.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              StefanH 0 @StefanH 0 last edited by

              @stefanh-0
              Guten Morgen, hier noch meine verspätete Rückmeldung.
              Nach der Umstellung des Datentypes im IOBroker-Modbus-Adapeter von Unsigned auf Signed werden nun die Minustemperaturen korrekt dargestellt.

              Vielen Dank and Mr. Moose nochmals für deine Hilfe!!!

              Gruss Stefan

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              907
              Online

              31.7k
              Users

              79.6k
              Topics

              1.3m
              Posts

              dargestellt modbus minuswerte nicht korrek
              2
              5
              418
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo