NEWS
Драйвер MegaD-2561
-
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
-
-
@Ho Hum:В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
Похоже нет. Жаль.Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
!

Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
"http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? ;-)
-
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
-
-
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
! MCP23017_err.jpg
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).Из IOBroker:
-
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
-
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0. `
и
@Vadim:
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
-
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
-
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
Спасибо.
Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
Считывателю (W26) - не помогло.
-
-
Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
(значение перед температурой)
НО, в событиях я вижу быструю смену
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
true и сразу же false.
Соответственно в состоянии он всегда в false.
Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
Описание порта в ioBroker:
! {
! "_id": "megadd.0.p30_P30",
! "common": {
! "name": "P30",
! "role": "state",
! "write": false,
! "read": true,
! "def": false,
! "desc": "P30 - digital input",
! "type": "boolean"
! },
! "native": {
! "ecmd": "11:4",
! "af": 0,
! "eth": "",
! "naf": 0,
! "misc": 0,
! "d": 0,
! "pty": 0,
! "m": 1,
! "name": "P30",
! "long": false,
! "double": false,
! "role": "state",
! "room": "",
! "id": "megadd.0.p30_P30",
! "port": 30
! },
! "type": "state",
! "from": "system.adapter.megadd.0",
! "ts": 1517084515151,
! "acl": {
! "object": 1636,
! "owner": "system.user.admin",
! "ownerGroup": "system.group.administrator",
! "state": 1636
! }
! }
Подскажите с чем может быть связано и как поправить? -
Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
Установи mode:P с галкой.Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.
-
-
Не помогло. Глюк какой-то…..
Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:
stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226
stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124
Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.
-
Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
Установи mode:P с галкой.Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)
Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.
Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере. `
Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. -
Haus, привет!
PCA9682 в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
Считывателю (W26) - не помогло. `
Попробуй с git v.0.3.2cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/ iobroker upload megadd iobroker restart megadd -
Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. `
Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.
Оказывается можно и R.
Что с режимом Сlick mode и Р\R?
-
Попробуй с git v.0.3.2 `
Спасибо. Попробую, но W26 проверить пока не смогу.Считываетель оказался не очень удачным для меня. Я хотел от него хоть корпус с клавиатурой получить. Не удалось, хорошо залили. :(
Ну и сам считыватель не очень пережил процедуру отделения компаунда от платы.
Пока в стадии поиска нового считывателя. Не думал ,что это такая проблема найти вотерпруфный считыватель с клавиатурой, W26 OUT и эмуляцией номера карты для PIN кода.
-
Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. `
Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.
Оказывается можно и R.
Что с режимом Сlick mode и Р\R? `
На git в readme https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … /README.md есть ссылка https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561 на описание.
Драйвер Megad-2561(в отличии от Megad-328) по суте конфигурируется в три клика
1. ставим драйвер Megad-2561 открывается админка, нажимаем поиск устройства, выбираем нам нужный
2. считываем настройки(если сконфигурированы в Megad)
3. правим ioBroker веб-порт(если 80 занят apache или letsencrypt), записываем настройки в Megad (пропишется IP сервера, инстанция драйвера)
Всё
Режим Mode в соответствии с описанием Анндрея
Mode - параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя. P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта. С - Click ModeС - Click Mode (У нас он реализован на стороне драйвера)
Чекбокс ставим всегда
Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode. Данная опция не доступна для Click Mode.P.S. порт может быть один на все Megad-2561
-
предлагаю добавить в описание на гитхаб немного покороче: ;-)
"На стороне контроллера Меги:
-
в настройках портов IN, необходимо обязательно устанавливать чекбокс для поля Mode для корректной обработки драйвером событий!
-
допускаются настройки Mode: P или R или P\R.
Click mode реализован на уровне драйвера Megadd. "
Я думаю, многие вопросы в дальнейшем снимет.
-
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden
