KNX Zentralfunktionen ioBroker Visualisierung
-
Hallo zusammen,
habe begonnen, mich mit KNX im ioBroker zu beschäftigen. Ich kann bereits Lichter ein und ausschalten, sowie Temperatur lesen und schreiben.
Bei den Zentralfunktionen weiß ich jedoch nicht weiter. Ich habe eine Gruppenadresse für zentral ein und zentral aus erstellt. Beim betätigen der zentral ein Taste wird beispielsweise auf die Adresse 0/0/3 eine 1 gesendet. Wie teile ich den Objekten im ioBroker beispielsweise hinter Adresse 0/0/1 und 0/0/2 mit, dass sie ihre Werte ändern müssen, damit die Lampe in der Visu umschaltet?Vielen Dank!
Gruß
-
Hallo,
so wie in KNX eine zentrale Ein/Aus Adresse keine StatusGA hat (bzw. haben sollte), so gibts das auch in IOBroker nicht.
Um den KNX Bus nicht zu verwirren bzw. zu schwemmen würde ich schauen das die einzelnen Schaltobjekte korrekt mit den jeweiligen StatusGA's verknüpft sind. Dann sollten sie auch inn IOBroker korrekt umschalten (wie es wahrscheinlich auch auf deinem KNX Bus sein wird).
Lg
-
@Wylaryzel
Hallo,vielen Dank für die Antwort. Leider verstehe ich es noch nicht ganz wie es gemint ist. Hier meine momentane Konfig im KNX:
Was genau sollte ich jetzt ändern damit die Lampen im ioBroker mit umschalten? Es exisitieren momentan die zwei Lampen Küche und Wohnzimmer mit entsprechender Object ID.
LG
-
@m-fuchs
Ich vermute du arbeitest dich noch in KNX ein. Meine Vermutung kommt daher das du erstens mehrere GA's für die Schaltaktion auf den Tasten 1 und 2 vergeben hast. Zur Info: Hier wird nur auf die 1 GA gesendet.
Dafür hast du ja dann den Wert der Umschaltung zu den jeweiligen Tasten.Desweiteren - habs jetzt nicht genau im Kopf - aber es schaut so aus als ob du an den Flags was geändert hast. Normalerweise sollte man diese so belassen wie sie sind - ausser man weiss was man tut
ZentralBefehle sowie die StatusGA's auf die sie hören sollen sind auch immer eine knifflige Sache. Daher würde ich vorschlagen du stellst alles korrekt in KNX ein und danach kümmerst du dich in IO darum. Da du noch am Anfang des Projektes stehst geb ich dir den Tipp den Namen der GA entsprechend der Konventionen des KNX Adapters zu vergeben. Dann verheiratet er StatusGA und BefehlsGA korrekt - und dann funktionierts auch in IOBroker
Lg