NEWS
Richtige Verwendung des Scene Adapters
-
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Verwendung des Scene Adapters:
Ich habe für jeden Raum das entsprechende Homematic Ventil und Wandthermostat (jeweils die SOLL Temperatur) in eine Szene gepackt um diese gemeinsam mit einem Befehl setzen zu können.
Dieses ist nötig, da ich auf der CCU Heizgruppen definiert habe (und auch behalten möchte) und wenn ich nur Thermostat oder Ventil neu setzte wird diese neue Temperatur durch die Gruppe wieder überschrieben.
Wenn ich nun per setState die Szene setze
setState("scene.0.Schlafzimmer"/*0.Schlafzimmer*/,11);kommt folgendes im log````
hm-rpc-0 2016-10-12 10:47:34.503 info setValue ["LEQ0000000:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":11}] FLOAT
hm-rpc-0 2016-10-12 10:47:34.501 info setValue ["KEQ0000000:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":11}] FLOAT
javascript-0 2016-10-12 10:47:34.498 warn Wrong type of scene.0.Schlafzimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.Die neue SOLL Temperatur wird wie gewünscht im Ventil und Thermostat neu gesetzt. Dann aber der fehler über den falschen Typ. Ist der Adapter für diese (dynamische) Nutzung gedacht? Oder kann ich "nur" eine statische Szene erzeugen, die dann aktiviert wird wenn der Datenpunkt der Szene auf TRUE gesetzt wird? Danke und Grüße, Ralf