Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    658

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
686 Posts 99 Posters 242.0k Views 56 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T tp1de

    Danke Frank,
    die Werte für _Hours und _ Days stimmen nun.
    Bei _Months ist mir aber noch folgendes aufgefallen:
    Bei 2 Monatswerten habe ich "komische" c-Werte. Ich komme nur über folgende Formel auf die richtigen Verbrauchswerte pro Monat:

    verbrauch = y / c * days * 24;    
    wobei days die Anzahl der Tage des entsprechenden Monats ist
    

    Damit stimmen die Verbrauchswerte bei mir auch mit dem vom Gaszähler gemessenen Verbrauch bis auf ca. 9% überein. 😄

    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    wrote on last edited by
    #161

    @tom57 , welche Werte greifst Du ganz genau ab um den Gasverbrauch zu messen?

    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

    1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      tp1de
      wrote on last edited by
      #162

      @Stuebi
      Am Gaszähler mit Impulszähler je 0,01 m3 und Umrechnung mit Brennwert und Zustandszahl in kWh.

      1 Reply Last reply
      0
      • T Offline
        T Offline
        tp1de
        wrote on last edited by tp1de
        #163

        @frankjoke
        Kannst Du bitte mal angeben, wie ich im Adapter nur konkrete Werte abfragen kann.

        Wenn ich in der Blacklist /recordings* eingebe und in Slow dann *._Days$, *._Months$
        werden keine States erzeugt. Analog bei allen anderen States.

        Ziel ist es alles auszuschließen, bis auf jeweils eine Werteliste in Normal, Fast und Slow.
        Ich komme da irgendwie nicht weiter und habe schon unterschiedliche Varianten probiert.
        Kann es sein, dass die Black / Pushlist alle Felder enthalten muss und dann in Fast und Slow nur das Update-Intervall verändert wird?
        D.h. was über Black/Pusch nicht selektiert wird kann auch nicht in Slow und Fast angegeben werden?

        frankjokeF 1 Reply Last reply
        0
        • T tp1de

          @frankjoke
          Kannst Du bitte mal angeben, wie ich im Adapter nur konkrete Werte abfragen kann.

          Wenn ich in der Blacklist /recordings* eingebe und in Slow dann *._Days$, *._Months$
          werden keine States erzeugt. Analog bei allen anderen States.

          Ziel ist es alles auszuschließen, bis auf jeweils eine Werteliste in Normal, Fast und Slow.
          Ich komme da irgendwie nicht weiter und habe schon unterschiedliche Varianten probiert.
          Kann es sein, dass die Black / Pushlist alle Felder enthalten muss und dann in Fast und Slow nur das Update-Intervall verändert wird?
          D.h. was über Black/Pusch nicht selektiert wird kann auch nicht in Slow und Fast angegeben werden?

          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          wrote on last edited by
          #164

          @tom57

          In der blacklist darfst '/recordungs*' nicht drinnen haben, oder nur mit '+/recordings*', sonst werden sie ja nicht gelesen bzw rausgeschmissen!

          Die slow/fast Listen teilen nur die übrig gebliebene Liste in fast/slow oder normal.

          Frank,

          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

          1 Reply Last reply
          0
          • T Offline
            T Offline
            tp1de
            wrote on last edited by
            #165

            @frankjoke soweit verstanden. Aber wie gebe ich eine Liste mit ca. 40 Werten ein, die ich lesen möchte?
            Und alles andere ausblenden möchte ....

            frankjokeF 1 Reply Last reply
            0
            • T tp1de

              @frankjoke soweit verstanden. Aber wie gebe ich eine Liste mit ca. 40 Werten ein, die ich lesen möchte?
              Und alles andere ausblenden möchte ....

              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              wrote on last edited by
              #166

              @tom57
              Tom, wenn du keine Monatswerte willst dann kannst *._Monthly$ in die blacklist eingeben, wennst keine outdoor_t1-Daten haben willst dann kannst *.outdoor_t1._*, so kannst einzelne Werte oder Reihen ausblenden, Einblenden geht natürlich auch mit '+' davor.

              Frank,

              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

              1 Reply Last reply
              0
              • T Offline
                T Offline
                tp1de
                wrote on last edited by
                #167

                @frankjoke , das bedeutet, dass ich von den 180 Werten 140 ausblenden will, dann muss ich ca. 140 Werte in due Blacklist eintragen ☹

                frankjokeF 1 Reply Last reply
                0
                • T tp1de

                  @frankjoke , das bedeutet, dass ich von den 180 Werten 140 ausblenden will, dann muss ich ca. 140 Werte in due Blacklist eintragen ☹

                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  wrote on last edited by
                  #168

                  @tom57 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                  @frankjoke , das bedeutet, dass ich von den 180 Werten 140 ausblenden will, dann muss ich ca. 140 Werte in due Blacklist eintragen ☹

                  Das stimmt nicht!

                  Meine Blacklist schaut so aus:
                  /gateway*,*switchPrograms*,*holiday*,*._Months$, da hab ich dann 113 States von den 180+ (habe 2 Heizkreise und Warmwasser).

                  Alle die Daten will ich nicht auslesen. Eigentlich hab ich alle /recordings* auch weg, hab sie jetzt nur zum Test drinnen gehabt, aber dann gäbe es 86 states wobei ca 12 davon mit fast alle 5min laufen und der Rest alle 30 Minuten.

                  Frank,

                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    wrote on last edited by
                    #169

                    @frankjoke
                    Schade Frank, dass ich dich nicht überzeugen kann neben der Blacklist auch eine Positiv-Liste einzuführen mit der Möglichkeit nur Einträge dieser Positiv-Liste zu verarbeiten.
                    Z.B: /* (alles auf Blacklist) , +switchPrograms (Auf Positiv-Liste überschreibt Blacklist), ...

                    Wie gesagt ich brauche aktuell 36 Werte, aber dabei auch Switch- und Holidaymodes.

                    frankjokeF 1 Reply Last reply
                    0
                    • T tp1de

                      @frankjoke
                      Schade Frank, dass ich dich nicht überzeugen kann neben der Blacklist auch eine Positiv-Liste einzuführen mit der Möglichkeit nur Einträge dieser Positiv-Liste zu verarbeiten.
                      Z.B: /* (alles auf Blacklist) , +switchPrograms (Auf Positiv-Liste überschreibt Blacklist), ...

                      Wie gesagt ich brauche aktuell 36 Werte, aber dabei auch Switch- und Holidaymodes.

                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      wrote on last edited by
                      #170

                      @tom57

                      Genau so kannst es ja machen, /*, +*stwitch*, +*holiday*, eben nur in einer Zeile!
                      Alles was + davor hat ist die Positiv-Liste und hat Vorrang gegenüber dem /*!

                      Frank,

                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        wrote on last edited by tp1de
                        #171

                        @frankjoke , sorry funktioniert bei mir nicht, das hatte ich schon getestet!

                        Ich habe verschiedene Schreibweisen und Datenfelder probiert. Z.B. :

                        /*, +*.actualTemp$
                        /*, +*.actualTemp*
                        /*, +*actualTemp*
                        /*, +*actualTemp$
                        

                        Es werden keine States erzeugt.
                        Habe ich Schreib- / Denkfehler - oder gibt es noch Fehler im Adapter?

                        frankjokeF 1 Reply Last reply
                        0
                        • T tp1de

                          @frankjoke , sorry funktioniert bei mir nicht, das hatte ich schon getestet!

                          Ich habe verschiedene Schreibweisen und Datenfelder probiert. Z.B. :

                          /*, +*.actualTemp$
                          /*, +*.actualTemp*
                          /*, +*actualTemp*
                          /*, +*actualTemp$
                          

                          Es werden keine States erzeugt.
                          Habe ich Schreib- / Denkfehler - oder gibt es noch Fehler im Adapter?

                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          wrote on last edited by
                          #172

                          @tom57
                          Tom, danke für das Beispioel, hab den Fehler gefunden!

                          Die Ursache ist dass natürlich bei z.B. alle Bäume die im Namen nicht actualTemp haben nicht gescannt wurden da sie die actualTemp erst kriegen.

                          Der Adapter versucht alle bekannten Bäume nach Services zu durchsuchen, ich habe jetzt den Check auf die blacklist beim Suchen ausgeschaltet und nur für das kreieren der states eingeschaltet, damit wird alles durchsucht.

                          Für dein Beispiel eine Anmerkung: Zum Scan-Zeitpunkt sind die Bäume durch '/' getrennt und nicht durch '.', also kannst die ersten 2 vergessen. Richtig ist das 3. in deinem Fall /*, +*actualTemp* und der Grund ist dass bei den Recordings ja noch das _Days, ... dazu kommt, ausser du hast noch +*_Days$, +*_Hours$drin. Wenn du nur die actualTemp ohne recording willst dann kannst auch *actualTemp$ nehmen.

                          Die Version auf git hab ich mit der Änderung die Suche selbst nicht auch einzuschränken schon gepostet!

                          p.s.: An alle anderen Nutzer: Diese neue Version kann mehr Datenpunkte bringen , das bedeutet ihr müsst eventuell die Konfig/Blacklist ändern!

                          Frank,

                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            wrote on last edited by
                            #173

                            @frankjoke
                            Super, funktioniert nun. Danke Frank

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              wrote on last edited by
                              #174

                              @alle
                              Habe V 2.0.1 auf git gepostet. Die Änderungen sind

                              • Die Blacklist wird jetzt komplett verarbeitet und erst angewendet wenn alle möglichen States gefunden wurden. Damit ist Ausblenden und Einblenden in viel mehr Situationen möglich und man kann gezielter einblenden.
                              • In der Konfig is ein Flag hinzugefügt worden welches normalerweise alle unbenutzten States welche nach einer Blacklist-Änderung wegfallen löscht, aber es kann jetzt ausgeschaltet werden damit die States im Objektbaum bestehen bleiben. Achtung!: Sie werden nicht mehr upgedated!!!!

                              Frank,

                              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                wrote on last edited by
                                #175

                                @frankjoke , super flag funktioniert. Ist nur im Standard nicht aktiv.
                                Sollte doch anders sein. Oder?

                                frankjokeF 1 Reply Last reply
                                0
                                • T tp1de

                                  @frankjoke , super flag funktioniert. Ist nur im Standard nicht aktiv.
                                  Sollte doch anders sein. Oder?

                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  wrote on last edited by
                                  #176

                                  @tom57
                                  Wenn du den adapter nur updatest dann ist das flag vorher nicht in der Konfig und deshalb nachher ausgeschaltet.
                                  Das ist gut so damit die Leute die erst ihre Blacklist umkonfigurieren müssen keine states verlieren!
                                  Der Default-Wert wird nur (ein/on/true) wird nur geladen wenn du eine neue Instanz kreierst da dann die Einstellungen aus dem io-package.json genommen werden.

                                  Frank,

                                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

                                  I 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • frankjokeF frankjoke

                                    @tom57
                                    Wenn du den adapter nur updatest dann ist das flag vorher nicht in der Konfig und deshalb nachher ausgeschaltet.
                                    Das ist gut so damit die Leute die erst ihre Blacklist umkonfigurieren müssen keine states verlieren!
                                    Der Default-Wert wird nur (ein/on/true) wird nur geladen wenn du eine neue Instanz kreierst da dann die Einstellungen aus dem io-package.json genommen werden.

                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    wrote on last edited by
                                    #177

                                    @frankjoke
                                    Ich möchte mich zuerst einmal herzlich für das Script bedanken. Prima Arbeit!

                                    Nun zu meinem Problem.
                                    Kessel: Buderus
                                    WebModul: KM200
                                    Script: Betriebsstundenzähler

                                    Am 25.03. hatte ich eine Stromabschaltung. Seit der Widereinschaltung bekam ich nur noch aufsummierte Verbrauchsdaten.
                                    Ich vermute dass mit dem Neustart am 25.03. ein Firmwareupdate am KM200 erfolgte und die Daten anders dargestellt werden.

                                    Da ich seit langem vermute das mit den Daten etwas nicht stimmt habe ich auf die Version 2.0.0 am Script umgestellt um das festzustellen.
                                    Nun bekomme ich keine Daten mehr. Die Verbindung scheint aber zu funktionieren. Es zeigt sich aber Folgendes:


                                    km200.0 2019-04-04 10:10:32.424 warn Promise problem unhandledRejection of Promise %O with reason
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:32.424 warn Promise problem unhandledRejection of Promise %O with reason %O Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'trim' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:590
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:32.421 info km200.0 address: http://192.168.2.8
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:32.421 info km200 starting main...
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:32.420 info km200 initialization started...
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:27.807 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:23.494 info terminating
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:23.489 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                    km200.0 2019-04-04 10:10:23.474 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)

                                    Trotz dem meine Blacklist leer ist, bekomme ich nur 101 Werte übertragen. Das mag vielleicht am Kesselmodell liegen. Ich kann das aber nicht nachvollziehen, da es nirgends eine Datenpunktliste zu geben scheint.
                                    Die in der Beschreibung aufgeführten Blacklisteinträge "recordings*" bekomme ich überhaupt nicht.

                                    Ich habe die vorherigen Beiträge gelesen, komme aber nicht weiter.
                                    So z.B. die Passwortgeschichten. Dort sehe ich den von mir in der Version 1.1.6 eingegebenen AES-Key, weiss aber nicht, ob da nun etwas geändert werden muss oder nicht. (Die Beschreibungen in Euren Beiträgen sollten da besser werden)
                                    Ich bin kein Linux oder Script-Experte. Es fällt mir daher schwer alle Belange umzusetzen aber es gelingt mir - meistens.

                                    Würde mich freuen, wenn es schnell zu einer Lösung kommen könnte.

                                    Derweil guten Erfolg

                                    frankjokeF 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • I ioTechnik

                                      @frankjoke
                                      Ich möchte mich zuerst einmal herzlich für das Script bedanken. Prima Arbeit!

                                      Nun zu meinem Problem.
                                      Kessel: Buderus
                                      WebModul: KM200
                                      Script: Betriebsstundenzähler

                                      Am 25.03. hatte ich eine Stromabschaltung. Seit der Widereinschaltung bekam ich nur noch aufsummierte Verbrauchsdaten.
                                      Ich vermute dass mit dem Neustart am 25.03. ein Firmwareupdate am KM200 erfolgte und die Daten anders dargestellt werden.

                                      Da ich seit langem vermute das mit den Daten etwas nicht stimmt habe ich auf die Version 2.0.0 am Script umgestellt um das festzustellen.
                                      Nun bekomme ich keine Daten mehr. Die Verbindung scheint aber zu funktionieren. Es zeigt sich aber Folgendes:


                                      km200.0 2019-04-04 10:10:32.424 warn Promise problem unhandledRejection of Promise %O with reason
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:32.424 warn Promise problem unhandledRejection of Promise %O with reason %O Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'trim' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:590
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:32.421 info km200.0 address: http://192.168.2.8
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:32.421 info km200 starting main...
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:32.420 info km200 initialization started...
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:27.807 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:23.494 info terminating
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:23.489 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                      km200.0 2019-04-04 10:10:23.474 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)

                                      Trotz dem meine Blacklist leer ist, bekomme ich nur 101 Werte übertragen. Das mag vielleicht am Kesselmodell liegen. Ich kann das aber nicht nachvollziehen, da es nirgends eine Datenpunktliste zu geben scheint.
                                      Die in der Beschreibung aufgeführten Blacklisteinträge "recordings*" bekomme ich überhaupt nicht.

                                      Ich habe die vorherigen Beiträge gelesen, komme aber nicht weiter.
                                      So z.B. die Passwortgeschichten. Dort sehe ich den von mir in der Version 1.1.6 eingegebenen AES-Key, weiss aber nicht, ob da nun etwas geändert werden muss oder nicht. (Die Beschreibungen in Euren Beiträgen sollten da besser werden)
                                      Ich bin kein Linux oder Script-Experte. Es fällt mir daher schwer alle Belange umzusetzen aber es gelingt mir - meistens.

                                      Würde mich freuen, wenn es schnell zu einer Lösung kommen könnte.

                                      Derweil guten Erfolg

                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      wrote on last edited by
                                      #178

                                      @ioTechnik

                                      Hallo erstmal und danke für das Feedback!
                                      Deinem Log entnehme ich dass du kein privates Passwort eingegeben hast, das Problem ist dass du von einer älteren Version upgrades und das Feld jetzt hehlt solange du nicht mindestens einmal was in der Konfig dort was eingetragen hast.

                                      Wenn du den Accesskey von früher verwendest ist egal was im Passwort steht, aber es muss einmal beschrieben werden.

                                      Seit gestern gibt's auch eine neue Version, 2.0.1, welche die Blacklist besser nützt und auch immer alle Werte zu finden versucht. Leider gibt es keine Liste vom Hersteller und der Adapter generiert die Liste indem er den KMxxx nach allen bekannten Einträgen sucht ("/dhwCircuits", "/gateway", "/heatingCircuits", "/heatSources", "/notifications","/recordings","/solarCircuits", "/system", "/notifications") welche dann wieder Einträge melden welche in dann ebenfalls durchsucht werden. So wird der Baum erzeugt und dann allerdings nur jene States generiert welche mittels blacklist erlaubt sind.

                                      Wenn du dem Adapter zuschauen willst kannst ihn auf debug schalten (oder direkt am Ende der Adresse ein Rufzeichen setzten), dann zeigt er alle Versuche an Informationen vom KM abzuholen und auch welche states er dann generiert.

                                      Frank,

                                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

                                      I 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frankjokeF frankjoke

                                        @ioTechnik

                                        Hallo erstmal und danke für das Feedback!
                                        Deinem Log entnehme ich dass du kein privates Passwort eingegeben hast, das Problem ist dass du von einer älteren Version upgrades und das Feld jetzt hehlt solange du nicht mindestens einmal was in der Konfig dort was eingetragen hast.

                                        Wenn du den Accesskey von früher verwendest ist egal was im Passwort steht, aber es muss einmal beschrieben werden.

                                        Seit gestern gibt's auch eine neue Version, 2.0.1, welche die Blacklist besser nützt und auch immer alle Werte zu finden versucht. Leider gibt es keine Liste vom Hersteller und der Adapter generiert die Liste indem er den KMxxx nach allen bekannten Einträgen sucht ("/dhwCircuits", "/gateway", "/heatingCircuits", "/heatSources", "/notifications","/recordings","/solarCircuits", "/system", "/notifications") welche dann wieder Einträge melden welche in dann ebenfalls durchsucht werden. So wird der Baum erzeugt und dann allerdings nur jene States generiert welche mittels blacklist erlaubt sind.

                                        Wenn du dem Adapter zuschauen willst kannst ihn auf debug schalten (oder direkt am Ende der Adresse ein Rufzeichen setzten), dann zeigt er alle Versuche an Informationen vom KM abzuholen und auch welche states er dann generiert.

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioTechnik
                                        wrote on last edited by
                                        #179

                                        @frankjoke
                                        Danke für die schnelle Info.
                                        Den AES-Key kann ich löschen aber wo soll ich nun das Passwort eingeben?

                                        frankjokeF 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          wrote on last edited by
                                          #180

                                          @ioTechnik
                                          im Feld Privates Passwort

                                          I 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          572

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe