Bewegungsmelderstatus mittels Shelly in ioBroker abbilden
-
Moin,
ich möchte gerne die Schaltsignale meiner Bewegungsmelder mittels Shelly abgreifen und in ioBroker als Trigger weiterverwenden.
Ich hab mir das so gedacht, dass ich den Shelly anlog eines Tasters mit dem BWM verbinde und dann den Schaltstatus des BWM unter Shelly.Input auslesen kann.
Könnt ihr meine Theorie bestätigen bevor ich mich auf die Leiter stelle und zu schrauben beginne?Danke im Voraus,
Kuesel -
@Kuesel Das sollte so machbar sein.
-
Hallo Kuesel, das habe ich genau so mit mehreren Bewegungsmeldern unterschiedlicher Bauart gemacht. Dann noch über mqtt angebunden und den Switch auf Detach stellen. Dann kannst du über ein Script entscheiden, ob ein Licht geschaltet oder nur die Bewegung signalisiert wird.
Allerdings habe ich in einigen Beiträgen gelesen, dass es wohl gelegentlich Probleme mit speziellen BWM-Typen geben soll. Such doch mal nach deinem Typ hier im Forum.Viel Spaß