NEWS
SOLVED ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten
-
@cskoehnen sagte in ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten:
KNX IP-Schnittstelle
Ist sie erreichbar ,
hast du einen Datenpunkt von Iobroker wo auch vom Bus empfangen wird (Uhrzeit ... ) . -
@cskoehnen
Kannst du alle Datenpunkte von KNX löschen oder hast du dort etwas geloggt mit History,SQL...
Ich würde dann nochmal das Projekt neu einfügen -
Ja, andere Arten von Datenpunkten kann ich auch erfolgreich schreiben:
IioBorker Log:knx.0 2020-04-19 23:39:20.321 info (826) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 0 GA : 1/6/13 conCheck.co knx.0 2020-04-19 23:39:20.319 info (826) add to Buffer cnt: 194 : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 queue.length : 0 GA : 1/6/13 knx.0 2020-04-19 23:39:20.317 info (826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/13 P-04EB-0_GA-342 typeof val: number 90 DPT5.001
ETS-GruppenMonitor:
# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info 13 19.04.2020 23:38:10,972 vom Bus Niedrig 1.0.12 SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure 1/6/13 Rolladen Absolute Position 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $E5 | 90 %
Wie man sieht, ist der Unterschied, dass im ersten Fall keine Nutzdaten mitgeschieckt werden und auch kein DPT agegeben ist.
Grüße
Christopher -
@cskoehnen
Kannst du alle Datenpunkte von KNX löschen oder hast du dort etwas geloggt mit History,SQL...
Ich würde dann nochmal das Projekt neu einfügen -
Hi,
das habe ich schon mehrfach probiert. Leider ohne Erfolg...
Grüße
Christopher -
Sorry ....
aber was soll ich dazu alles schreiben , wenn du es schon alles gemacht hast !?
Kann man in deinem Start-Thread leider nicht erlesen .... -
Welche Möglichkeiten des Debuggens gibt es denn noch? Im ioBroker Log sieht es ja eigentlich gut aus. Ich vermute, dass es an der Schnittstelle zum neuen KNX Adapter ein Problem gibt.
Grüße
Christopher -
Welche KNX Adapter Version hat du ?
Zum Log ... du kannst in der Instanz die Logstufe auf debug stellen
-
Hi,
Habe KNX Adapter Version 1.0.39.
Das teste ich morgen mal...
Grüße
Christopher -
@cskoehnen
Habe schon hochgezogen auf 1.0.41 und bis jetzt keine Probleme damit gehabt . -
OK, habe nun nicht nur den knx.0 - Knoten komplett gelöscht, sondern auch den Adapter mal komplett entfernt und neu installiert. Jetzt funktioniert alles wieder!
Danke!