NEWS
MegaD 328
-
Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
Может кто-нибудь попробовать и проверить?
Для установки надо вызвать в iobroker папке
npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/и потом добавить инстанцию в admin.
Настоящяя версия поддерживает:
-
поддержка более, чем одной меги
-
настройка для каждого устройства: количество портов и имя
-
настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
-
конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
-
конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
-
-
Сегодня приезжаю с командировки. Попробую .
-
Модуль установился и активировался.
Если никаких настроек не делать, то в логе: warn adapter megaD: Got error by request connect EHOSTUNREACH
Вписал в настройки существующий ip в логе:
info http server listening on port 80
info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O
-
Модуль установился и активировался.
Если никаких настроек не делать, то в логе: warn adapter megaD: Got error by request connect EHOSTUNREACH
Вписал в настройки существующий ip в логе:
info http server listening on port 80
info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O `
Может aurodionov объяснит? Трудно в слепую без устройства.По идее надо сконфигурировать все порты в настройках. Какой у тебя порт P0?
-
все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт?
-
все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.Тогда появится
megad-0 2015-03-13 07:56:44 debug adapter megaD: reported new state for port 0 - true -
все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.Тогда появится
megad-0 2015-03-13 07:56:44 debug adapter megaD: reported new state for port 0 - true ```` `Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
-
Удержание должно происходить так:
-
Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
-
Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
-
При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
-
При получении false рост значения прекращается.
А как реализовать спад?
-
-
Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.А зачем убывание? `
А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера. -
В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.