Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum umschalten der Werte

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    931

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Script zum umschalten der Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    Die Objekte sehen klar nach State-Objekten aus und die IDs stimmen offenbar auch.

    Sind bei allen 3 Objekten Werte im Reiter "Objekte" oder "Zustände" zu sehen ?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Marcolotti
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      Ja, die Werte sind da. Jedoch wenn die PV-Anlage nichts ins Netz speist, dann ist der Wert auf 0. Logisch. ;-) Beim Wert null kommt der Fehler. Das müsste man abfangen.

      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        null und 0 ist nicht das Gleiche. Der Wert 0 dürfte keine Probleme machen. Nur wie kommt dort null hinein ? Das sollte verhindert werden.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          Anmerkung zu Deinem Zähler:

          setState("javascript.0.Displayzaehler", getState("javascript.0.Displayzaehler").val + 1);
          

          sorgt dafür, dass "Displayzaeher" erst einmal auf 3 springt, bevor er kurz danach auf 0 zurück gesetzt wird. Besser:

          schedule("*/1 * * * *",  function () { // jede Minute
          var cnt = getState("javascript.0.Displayzaehler").val + 1;
          if (cnt > 2) cnt = 0;
          setState("javascript.0.Displayzaehler", cnt);
          
          if (cnt === 0) setState("javascript.0.Displayanzeige", "Netzbezug");
          
          else if (cnt  == 1) setState("javascript.0.Displayanzeige", "PVLeistung");
          
          else setState("javascript.0.Displayanzeige", "Einspeisung");   
          
          }); // end of schedule
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            pix
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            Hallo,

            auch wenn ich hier jetzt komplett Verwirrung stifte :lol:

            Jetzt habe ich auch kapiert, dass es sich um eine Anzeige handelt, die jede Minute entweder den Bezug, die PVLeistung oder die Einspeisung abwechselnd darstellt. Und das jeweils für eine Minute.

            Wenn nicht noch an anderer Stelle (zB mit VIS Widget State val) die Displayanzeige geändert werden soll, dann würde ich die "rollenartige" Anzeige anders angehen. Nämlich mit einem Interval. Ich lasse so in einem Widget verschiedene Webcams und Grafiken alle zehn Sekunden alternierend anzeigen:

            ! var idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug'; var idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung'; var idEinspeisung = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung'; ! var idZaehler = 'javascript.0.Displayzaehler', idAnzeige = 'javascript.0.Displayanzeige', idInhalt = 'javascript.0.Displayinhalt'; ! var x = 0; // Zähler ! setInterval(function () { if (x === 0) { setState(idAnzeige, 'Netzbezug'); setState(idInhalt, getState(idBezug).val); } else if (x==1) { setState(idAnzeige, 'PVLeistung'); setState(idInhalt, getState(idPVLeistung).val); } else if (x==2) { setState(idAnzeige, 'Einspeisung'); setState(idInhalt, getState(idEinspeisung).val); } log('Displayinhalt: ' + getState(idInhalt).val); x++; // hochzählen if (x == 3) x = 0; // Reset }, 60 * 1000); // jede Minute ! // Modbus inputRegisters überwachen on( { id: /\.inputRegisters.*$/ }, function(obj) { if (!obj.state.val) { // wenn kein Wert da // Welcher der drei Werte ist hier gemeint? var nameDatenpunkt = (obj.id).split('_'); // zB javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert nameDatenpunkt = nameDatenpunkt[nameDatenpunkt.length]; // letzter Teil nach dem Unterstrich (also Bezug,PVLeistung oder Einspeisung) var nameVariable = 'id' + nameDatenpunkt; setState(nameVariable, 0); // Wert auf '0' statt 'null' } }); !
            Unten ist noch eine Funktion eingebaut, die die drei Modbus-Datenpunkt überwacht. Man kann natürlich für jeden dieser drei Datenpunkte eine eigene Funktion schreiben````
            on( idBezug, function(obj) {
            if (!obj.state.val) setState(idBezug, 0); // Wert auf '0' statt 'null'
            });
            on( idPVLeistung, function(obj) {
            if (!obj.state.val) setState(idPVLeistung, 0);
            });
            on( idEinspeisung, function(obj) {
            if (!obj.state.val) setState(idEinspeisung, 0);
            });

            
            Achtung: __idPV__ muste in __idPVLeistung__ (analog zur Modbus-Datenpunkt-Bennung umbenannt werden).
            
            Probier das mal (hab es noch nicht getestet).
            
            Gruß
            
            Pix

            ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              Man muss 3 Werte anzeigen mit 3 Widgets und deren Visibility über setInterval steuern.

              Vorteil: auch wenn während das Wert angezeigt wird, das Wert sich ändert, das wird auch angezeigt.

              Bei deiner Lösung das Wert wird statisch sein und nur beim nächsten Anzeigen wird upgedated.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pix
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                Hallo,
                @Bluefox:

                Man muss 3 Werte anzeigen mit 3 Widgets und deren Visibility über setInterval steuern.

                Vorteil: auch wenn während das Wert angezeigt wird, das Wert sich ändert, das wird auch angezeigt.

                Bei deiner Lösung das Wert wird statisch sein und nur beim nächsten Anzeigen wird upgedated. `
                das ist völlig richtig. Danke für den Hinweis.

                Also einfach den Interval laufen lassen und eine Variable für die Anzeige verwenden

                ! var idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug'; var idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung'; var idEinspeisung = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung'; ! var idZaehler = 'javascript.0.Displayzaehler'; var x = 0; // Zähler für Interval ! setInterval(function () { setState(idZaehler, x); log('Displayzaehler: ' + getState(idZaehler).val); x++; // hochzählen if (x == 3) x = 0; // Reset }, 60 * 1000); // jede Minute !
                unten dran wieder entweder Regexp

                // Modbus inputRegisters überwachen
                on( {
                    id: /\.inputRegisters.*$/
                }, function(obj) {
                    if (!obj.state.val) { // wenn kein Wert da
                        // Welcher der drei Werte ist hier gemeint?
                        var nameDatenpunkt = (obj.id).split('_'); // zB modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug
                        nameDatenpunkt = nameDatenpunkt[nameDatenpunkt.length]; // letzter Teil nach dem Unterstrich (also Bezug,PVLeistung oder Einspeisung)
                        var nameVariable = 'id' + nameDatenpunkt;
                        setState(nameVariable, 0);    // Wert auf '0' statt 'null'
                    }
                });
                

                oder einfach

                on( idBezug, function(obj) {
                    if (!obj.state.val) setState(idBezug, 0);    // Wert auf '0' statt 'null'
                });
                on( idPVLeistung, function(obj) {
                    if (!obj.state.val) setState(idPVLeistung, 0);
                });
                on( idEinspeisung, function(obj) {
                    if (!obj.state.val) setState(idEinspeisung, 0);
                });
                >! ````Das funktioniert natürlich nur, wenn du aus Javascript die Datenpunkte des modbus-Adapters beschreiben kannst. Wenn nicht, brauchst du noch jeweils eine neue Variable in Javascript, die die modbus-Werte (ggf. korrigiert) einliest und die du später in VIS verwenden kannst.
                Dann drei Widgets deckungsgleich übereinander legen und in die Sichtbarkeit den gewünschten Wert von x eintragen.
                
                Beim Widget __Bezug__ in OID die ID des (ggf. korrigierten) modbus-Datenpunktseintragen, in Sichtbarkeit die ID __javascript.0.Displayzaehler__ und als Wert die ==0.
                
                Beim Widget __PVLeistung__ den entsprechenden Datenpunkt, in Sichtbarkeit wieder die ID __javascript.0.Displayzaehler__ und als Wert die ==1.
                
                Beim Widget __Einspeisung__ schließlich den richtigen Datenpunkt, in Sichtbarkeit die ID __javascript.0.Displayzaehler__ und als Wert die ==2.
                
                Zwei der drei Widgets werden jetzt im Minutentakt für eine Minute ausgeblendet, es bleibt ein Widget mit stets aktuellen Daten.
                
                Gruß,
                
                Pix

                ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marcolotti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  Guten Morgen,

                  vielen Dank für eure Antworten.

                  Ich habe das jetzt mit dem Interval und den 3 deckungsgleichen Anzeigen gemacht. Das funktioniert soweit ganz gut ABER…

                  Wenn ich die 3 Widgets übereinander lege, dann sind prinzipiell immer 2 davon klein bei der Anzeige. Ich habe es über Widgets-Exportieren und Importieren gemacht, alle Werte verglichen, alle 3 zusammen markiert und nochmals die Werte (Größenangaben) neu geschrieben. Trotzdem sind immer 2 davon in klein, das letzte ist groß.

                  721_pv.jpg
                  721_einspeisung.jpg
                  721_bezug.jpg

                  VIS Edit
                  721_vis.jpg

                  Vielen Dank und viele Grüße

                  Marco

                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @Marcolotti:

                    Guten Morgen,

                    vielen Dank für eure Antworten.

                    Ich habe das jetzt mit dem Interval und den 3 deckungsgleichen Anzeigen gemacht. Das funktioniert soweit ganz gut ABER…

                    Wenn ich die 3 Widgets übereinander lege, dann sind prinzipiell immer 2 davon klein bei der Anzeige. Ich habe es über Widgets-Exportieren und Importieren gemacht, alle Werte verglichen, alle 3 zusammen markiert und nochmals die Werte (Größenangaben) neu geschrieben. Trotzdem sind immer 2 davon in klein, das letzte ist groß.

                    filename="PV.JPG" index="1">~~
                    filename="Einspeisung.JPG" index="2">~~
                    filename="bezug.JPG" index="3">~~

                    VIS Edit
                    filename="vis.JPG" index="0">~~

                    Vielen Dank und viele Grüße

                    Marco `
                    Kannst du mal die 3 exportieren hier?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Marcolotti
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18
                      [{"tpl":"tplSegmentClock","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug","visibility-cond":"==","visibility-val":"1","clock":false,"seconds":false,"pattern":"#####","colorOn":"#fd1717","colorOff":"rgba(0, 0, 0, 0.1)","runStepInterval":"0","segmentCount":"7","displayAngle":"9","digitHeight":"25","digitWidth":"20","digitDistance":"2","segmentWidth":"2","segmentDistance":"0.5","cornerType":"PointedCorner","gestures-offsetX":"0","gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","text":"","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Displayzaehler"},"style":{"left":"796px","top":"6px","width":"334px","height":"92px","text-align":"","color":"#fd0808"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplSegmentClock","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung","visibility-cond":"==","visibility-val":"2","clock":false,"seconds":false,"pattern":"#####","colorOn":"#fd1717","colorOff":"rgba(0, 0, 0, 0.1)","runStepInterval":"0","segmentCount":"7","displayAngle":"9","digitHeight":"25","digitWidth":"20","digitDistance":"2","segmentWidth":"2","segmentDistance":"0.5","cornerType":"PointedCorner","gestures-offsetX":"0","gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","text":"","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Displayzaehler"},"style":{"left":"796px","top":"7px","width":"334px","height":"92px","text-align":"","color":"#fd0808","font-style":"normal"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplSegmentClock","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung","visibility-cond":"==","visibility-val":"3","clock":false,"seconds":false,"pattern":"#####","colorOn":"#fd1717","colorOff":"rgba(0, 0, 0, 0.1)","runStepInterval":"0","segmentCount":"7","displayAngle":"9","digitHeight":"25","digitWidth":"20","digitDistance":"2","segmentWidth":"2","segmentDistance":"0.5","cornerType":"PointedCorner","gestures-offsetX":"0","gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","text":"","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Displayzaehler"},"style":{"left":"798px","top":"7px","width":"334px","height":"92px","text-align":"","color":"#fd0808"},"widgetSet":"timeandweather"}]
                      

                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      747

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.2k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe