NEWS
Elektroauto nur mit PV Überschuss laden
-
Hallo liebe ioBroker,
nachdem ich mir eine Wallbox zum laden meines Elektroautos selbst gebaut habe würde ich gerne die Ladung nur Überschuss geführt machen. Über den Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt) bekomme ich die aktuelle Stromerzeugung meiner PV Anlage und den aktuellen Stromverbrauch, Einspeisung ins Netz usw. auf dem PC angezeigt. Die Wallbox kann über ein Bluetoothmodul in der Ladeleistung eingestellt werden. Jetzt würde ich gerne die Ladung des Elektroautos per ioBroker automatisieren. Dann könnte ich mir das ewige nachschauen ob die eingestellte Ladungleistung noch mit dem Stromüberschuss passt ersparen. Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Wallbox mit ioBroker über Bluetooth steuern könnte? Oder hat einer von euch sowas ähnliches schon im Betrieb. Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!!
Gruß
Sven Lemke -
Servus Sven,
welches Protokoll verwendest Du innerhalb Deiner Wallbox?
In den kommenden Wochen gibt es ein ähnliches Projekt mit einem E-Taxi Unternehmen in Bayern, bei welchem allerdings die IoBroker GmbH mit uns auf der Industriellen Ebene wichtige Protokolle wie OCPP 1.6 und das dahinterligende Energie- samt Lastmanagement integrieren soll.
Bitte PN an mich.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
-
@equilora said in Elektroauto nur mit PV Überschuss laden:
Servus Sven,
welches Protokoll verwendest Du innerhalb Deiner Wallbox?
In den kommenden Wochen gibt es ein ähnliches Projekt mit einem E-Taxi Unternehmen in Bayern, bei welchem allerdings die IoBroker GmbH mit uns auf der Industriellen Ebene wichtige Protokolle wie OCPP 1.6 und das dahinterligende Energie- samt Lastmanagement integrieren soll.
Bitte PN an mich.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
Hallo Harald,
die Steuereinheit in der Wallbox ist eine simple EVSE WB und kommuniziert wenn ich das richtig verstehe über Modbus
-
@Lemmi sagte in Elektroauto nur mit PV Überschuss laden:
EVSE WB
OK -Also 220V - ohne Puffer und Co?
-
Ja, 220V. Geladen wird der Kia Soul einphasig mit 30A (6,6 KW). Falls mit Puffer ein Batteriespeicher gemeint sein sollte, ist der auch vorhanden. Der Speicher hat aber nur 4,4 KW und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass nur mit Überschuss geladen wird und nicht der Speicher genutzt wird. Der soll ja das Haus die Nacht über versorgen. Ansonsten wäre mir ein bischen Netzbezug ja auch noch egal und der Handbetrieb geht dann auch in Ordnung.
-
Das ist ein sehr spannendes Thema, wenn ich mich hier einmal einklinken darf.
Wir planen aktuell 2 Ladesäulen an unserer Firma, und eine PV Anlage. Es ist auch genau unser Anielgen, die E Autos nach Möglichkeit mit dem PV Überschuss zu laden, weil sich dadurch der Ertrag der PV Anlage natürlich deutlich verbessert.
So wie ich sehen kann gibt es bereits einen iobroker Adapter für Keba Ladesäulen sowie für Fronius PV Wechselrichter, weshalb ich derzeit auf dem Stand bin eine Keba Ladesäule zu erwerben.
Oder habt ihr andere Infos, dass z.B. auch die Integration einer Alfen Eve Ladesäule über OCPP 1.5 / 1.6 angebunden werden kann? Laut Hersteller soll darüber hinaus ab Mai die Kommunkation mit anderen Energiemanagementsystemen Via Modbus TCP/IP (per Ethernet) möglich sein.Ich würde nämlich eigentlich lieber die Alfen Eve Ladesäulen nehmen, aber wenn die Konnektivität zu iobroker mit den Keba Ladesäulen einfacher ist, dann wäre das ein starkes Argument für Keba.