Hi
Ich würde gerne den Partymodus am Heizungsventil HmIP-eTRV-2 setzen. Ich habe in der CCU keine Verknüpfungen oder Gruppen erstellt und Steuere die Heizkörper über den ioBroker.
Funktioniert soweit, nur der Partymodus (über den ich die Abwesenheit steuern will) kann ich nicht einschalten. Der Punkt ist nicht beschreibbar und auch wenn ich das ändere bleibt der Eintrag Rot und wird nicht übernommen.
-
Falls du den PARTY_MODE beschreiben wolltest: das geht nicht, der Wert ist nur les- aber nicht schreibbar.
Du musst den
SET_POINT_MODE auf "2" stellen, nachdem du vorher
PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE auf deine gewünschte Temperatur und
PARTY_TIME_END auf die Endzeit und
PARTY_TIME_START auf die Startzeit
gestellt hast.
-
-
ah ok…frag nur, weil bei mir alles auf Auto läuft mit eventuellen Profilwechseln nach Schichtplan und Urlaub und dann die Abwesenheit per Manuell geschalten wird...damit sich da auch nix ändert....
bekanntlich führen viele Wege nach Rom :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.