NEWS
TASMOTA meldet POWER =, ioBroker.sonoff versteht OFF
-
Irgendwie wunderte mich die Anzeige meines Status-Panels immer etwas.
Heizung ist aus ? Never ever…
Bei der Suche fand ich dann raus, daß der Status des BASIC-Relais im Sonoff-Adapter immer wieder mit OFF gemeldet wurde, Minuten später wieder korrekt ON, ohne daß etwas schaltete oder ein Befehl gesandt wurde.
In der Konsole fand ich dann folgende Zeilen:
08:59:41 MQT: Verbindungsversuch... 08:59:41 MQT: verbunden 08:59:41 MQT: tele/Home-Heizung/LWT = Online (beibehalten) 08:59:41 MQT: cmnd/Home-Heizung/POWER = 09:02:00 MQT: tele/Home-Heizung/UPTIME = {"Time":"2018-12-23T09:02:00","Uptime":"0T09:58:46"} 09:03:27 MQT: Verbindungsversuch... 09:03:27 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.11:1883, rc -2\. Wiederversuch in 10 s 09:03:30 DNS: initialisiert 09:03:41 MQT: Verbindungsversuch... 09:03:41 MQT: verbunden 09:03:41 MQT: tele/Home-Heizung/LWT = Online (beibehalten) 09:03:41 MQT: cmnd/Home-Heizung/POWER = 09:03:52 MQT: tele/Home-Heizung/STATE = {"Time":"2018-12-23T09:03:52","Uptime":"0T10:00:38","Vcc":3.427,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":75,"LoadAvg":12,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"@home","BSSId":"5C:49:79:38:A1:02","Channel":13,"RSSI":60}} 09:05:50 DNS: initialisiert 09:05:51 MQT: Verbindungsversuch... 09:05:51 MQT: verbundenBei jeder neuen Verbindung sendet der BASIC ein MQTT-CMND mit "POWER =" ohne Inhalt. Der Adapter interpretiert das als "OFF".
Ich habe in TASMOTA mit "Prefix1 xxx" den Befehl(!) "cmnd" in "xxx" umgewandelt und der Sonoff-Adapter liest ihn nicht mehr.