NEWS
Iobroker und raspberrymatic 3.41
-
Hallo,
ich habe eine Raspberrymatic laufen mit der Version 3.37.8.20180922 und die neueste Version von IOBroker.
Alles läuft wunderbar. Jetzt habe ich auf der Raspberrymatic auf 3.41.11.20181126 upgedatet und jetzt wird hm-rpc.0 und hm-rpc.2 nicht mehr im IOBroker gestartet.
Hier die Fehlermeldung
2018-12-07 09:46:32.707 - error: hm-rpc.2 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.96:2001
2018-12-07 09:46:32.710 - error: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.96:2000
2018-12-07 09:46:32.707 - error: hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.96:2000
2018-12-07 09:46:33.458 - error: hm-rpc.2 init error: Error: response timeout
2018-12-07 09:46:33.513 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
Weiss jemand da eine Lösung oder liegt das Problem bei der Raspberrymatic ?
Viele Grüße
Werner
-
Es gibt schon erste beta tests dazu :
viewtopic.php?f=36&t=18979&share_tid=18 … are_type=t
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
-
Weiss jemand da eine Lösung oder liegt das Problem bei der Raspberrymatic ? ` Der Fehler wurde in letzter Zeit x-fach nachgefragt und geklärt….
In den Einstellungen des RPC-Adapters muss das Protokoll auf XML-RPC umgestellt werden.
Lediglich die für CuXD zuständige Instanz muss auf BIN-RPC stehen bleiben.

Auf der CCU muss in der Systemsteuerung > Sicherheit der Haken bei "Authentifizierung entfernt werden".
Sollte das auch noch nicht reichen müssen die Firewall-Einstellungen der CCU angepasst werden.