NEWS
Problem - HM Rolläden, Scripte und HM-RPC
-
Guten Morgen Zusammen,
bin gestern mit einem Script auf ein kleines Problem mit der HM-RPC Instanz in Verbindung mit meinen Rollläden gestoßen und wollt mal hören, ob jemand hier schon eine Lösung hat oder ob es vielleicht gar ein Problem im HM-RPC Adapter sein könnte.
Wenn der Rolladen an unserer Terrasse geschlossen wird, heißt das ja, dass niemand mehr im Garten ist und somit alles was eventuell draußen noch an ist ausgeschaltet werden kann. Hierzu habe ich ein kleines Script gemacht, was bei Rolladen Level < 40% alle Schaltaktoren im Garten durchgeht und auf OFF schaltet. Trigger für das Script ist der Rollladen-Datenpunkt LEVEL des Rollladens.
Wenn ich nun aber den Rolladen mit Alexa herunterfahre springt dieser Datenpunkt kurz auf den Sollwert 0% und kehrt danach sofort wieder auf 100% zurück. Erst wenn der Rolladen seine Zielposition erreicht hat, geht der Datenpunkt dann dauerhaft auf den neuen Wert. Hierdurch läuft das Script mindestens 2x an, was zu Fehlern führt.
Hat da jemand eine Idee für mich?
Danke und Gruß
Mario
-
Wenn du es mit Blockly gemacht hast, würde ich direkt nach dem Trigger nochmal eine Pause von z.B. 2 Sekunden einbauen um das Problem mit Alexa zu überspringen.
Nach den 2 Sekunden folgt dann nochmal ein Wenn-Dann Prüfung mit deinem Rolladen-Level und dann sollte das funtionieren
-
Hi,
ja so habe ich es aktuell auch gelöst aber irgendwie hat das für mich eher den Geschmack von Workaround als einer sauberen Lösung.
Na mal schaun ob / was mir da sonst noch so einfallen tut.
Viele Grüße
Mario