      Ok, ein bissl Entwickler-Feedback:

      • widget/www Verzeichnisse entfernen wenn nicht genutzt

      • io-package.json: Adatertype "general" ist falsch. Würde "alarm" sagen.

      • Bitte Readme-Info wenn nur Admin v3 unterstützt wird.

      • Wenn on(message) nicht gebraucht wird, dann bitte entfernen

      Rest sieht gut aus ,…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi last edited by

        @apollon77:

        Ok, ein bissl Entwickler-Feedback:

        • widget/www Verzeichnisse entfernen wenn nicht genutzt

        • io-package.json: Adatertype "general" ist falsch. Würde "alarm" sagen.

        • Bitte Readme-Info wenn nur Admin v3 unterstützt wird.

        • Wenn on(message) nicht gebraucht wird, dann bitte entfernen

        Rest sieht gut aus ,… `

        Danke für die Rückmeldung! Alles inkl. Übersetzung und BlueFox als zusätzlichen npm Owner hinzugefügt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi last edited by

          Es gibt eine neue Version (0.3.4) vom Lupusec Adapter. Über Tests würde ich mich freuen. In der neuen Version wird jetzt das Passwort verschlüsselt.

          Bisher getestete Geräte:

          • Door contact / window contact (Type 4)

          • Water sensor (Type 5)

          • Motion detector (Type 9)

          • Smoke Detector / Heat Detector (Type 14)

          • Status Indicator / Mini Indoor Siren (Type 22)

          • Power Switch (Type 24)

          • Keypad (Type 37)

          • Power Switch Meter (Type 49)

          • Room sensor V1 (Type 54)

          • Hue (Type 74)

          • Roller shutter relay V1 (Type 76)

          • Radiator thermostat (Type 79)

          Falls Ihr weitere Geräte habt, die nicht auf der Liste stehen, meldet Euch gerne bei mir. Dann werde ich diese in dem Adapter mit berücksichtigen, wenn dieses nicht sowieso schon automatisch der Fall ist.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            ichbinns last edited by

            Hallo

            Ichhabe den Luposec Adapter installiert und versucht meine XT2plus einzubinden

            Bei der Konfiguration ist mir jedoch aufgefallen, das der Anlagentyp nicht auf XT2Plus eingetragen wird obwohl ich mehrfach versucht habe dies zuändern

            Leider hat es nicht geklappt die Schnittstelle zum laufen zu bringen und die Türzustände zu übernehmen

            Ich habe sowohl mit http als auch https versucht zu koppeln

            Ich bekomme immer folgende Fehler in den Logs

            lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.781 error Fehler in funciton DevicePSSListGet Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.781 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.780 error Fehler in funciton PanelCondGet Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.780 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:59.774 error Fehler in funciton DeviceListGet Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:59.773 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.768 error Fehler in funciton DevicePSSListGet Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.768 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.768 error Fehler in funciton PanelCondGet Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.767 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:44.761 error Fehler in funciton DeviceListGet Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:57:44.761 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up

            lupusec.1 2018-10-27 21:50:59.377 error Fehler in funciton DevicePSSListGet

            lupusec.1 2018-10-27 21:50:59.376 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListPSSGet: null

            lupusec.1 2018-10-27 21:50:56.367 error Fehler in funciton PanelCondGet

            lupusec.1 2018-10-27 21:50:56.367 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/panelCondGet: null

            lupusec.1 2018-10-27 21:50:53.352 error Fehler in funciton DeviceListGet

            lupusec.1 2018-10-27 21:50:53.351 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListGet: null

            ich habe auch mal versucht die Befehle über den Webbrowser abzusetzten aber da kommt auch ein Fehler

            SyntaxError: JSON.parse: bad control character in string literal at line 5 column 71 of the JSON data

            im Editor habe ich mir mal die Daten angeschaut aberdie Syntax verstehe ich leider nicht

            ich habe sie als Textdatei beigefügt

            vielleicht können Sie mir da weiterhelfen

            Im voraus vielen Dank für die Unterstützung

            Gruß Klaus
            9445_devicelistget.txt

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi last edited by

              @ichbinns:

              Hallo

              Ichhabe den Luposec Adapter installiert und versucht meine XT2plus einzubinden

              Bei der Konfiguration ist mir jedoch aufgefallen, das der Anlagentyp nicht auf XT2Plus eingetragen wird obwohl ich mehrfach versucht habe dies zuändern

              Leider hat es nicht geklappt die Schnittstelle zum laufen zu bringen und die Türzustände zu übernehmen

              Ich habe sowohl mit http als auch https versucht zu koppeln

              Ich bekomme immer folgende Fehler in den Logs

              lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.781 error Fehler in funciton DevicePSSListGet Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.781 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.780 error Fehler in funciton PanelCondGet Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:58:02.780 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:59.774 error Fehler in funciton DeviceListGet Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:59.773 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.768 error Fehler in funciton DevicePSSListGet Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.768 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.768 error Fehler in funciton PanelCondGet Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:47.767 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:44.761 error Fehler in funciton DeviceListGet Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:57:44.761 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up

              lupusec.1 2018-10-27 21:50:59.377 error Fehler in funciton DevicePSSListGet

              lupusec.1 2018-10-27 21:50:59.376 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListPSSGet: null

              lupusec.1 2018-10-27 21:50:56.367 error Fehler in funciton PanelCondGet

              lupusec.1 2018-10-27 21:50:56.367 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/panelCondGet: null

              lupusec.1 2018-10-27 21:50:53.352 error Fehler in funciton DeviceListGet

              lupusec.1 2018-10-27 21:50:53.351 error Fehler in Service http://192.168.178.22:80/action/deviceListGet: null

              ich habe auch mal versucht die Befehle über den Webbrowser abzusetzten aber da kommt auch ein Fehler

              SyntaxError: JSON.parse: bad control character in string literal at line 5 column 71 of the JSON data

              im Editor habe ich mir mal die Daten angeschaut aberdie Syntax verstehe ich leider nicht

              ich habe sie als Textdatei beigefügt

              vielleicht können Sie mir da weiterhelfen

              Im voraus vielen Dank für die Unterstützung

              Gruß Klaus `

              Kurze Frage, wenn Du den Lupusec Adapter startest erhältst Du folgende Meldungen:

              ` > lupusec.0 2018-10-27 22:42:25.503 info Connecting to Lupusec with http://192.168.178.22:80

              lupusec.0 2018-10-27 22:42:25.178 info Lupusec Alarmsystem 192.168.178.22 is alive `

              Sollte folgendes erscheinen, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Benutzer und das Passwort nicht passen. Gib einmal den Benutzernamen des Administrators und das entsprechende Passwort ein (Die Angaben findest Du hier: http://192.168.178.22/action/login#changePasswd3. Es kann sein, dass der Fehler immer noch kommt. Dann einmal den Adapter ca. 5 min deaktivieren und dann erst neu starten. Treten nämlich zu viele Fehler hintereinander auf, dauert es ein wenig bis die Lupusec sich beruhigt hat.

              Ich werde den Adapter anpassen, dass beim Start der Benutzername und das Passwort geprüft wird. Sollten zu viele Fehler auftreten, werde ich den Adapter beenden bzw. ein restart nach ein paar Minuten einbauen. Und das mit der Konfiguration des Lupusec Typs passe ich an. Es wird der richtig Typ gespeichert, aber falsch angezeigt. Da die XT1 Plus, XT2, XT2 Plus und XT3 alle die gleiche API nutzen ist es momentan egal.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                ichbinns last edited by

                Hallo nochmal vielen Dank für den Tip mit den 5 Minuten Wartezeit hat die Alarmanlage dann auch den adminuser reingelassen 😄

                Auch die änderung auf HTTPS hat dann funktioniert

                Jetzt bekomme ich die Türzustände aktualisiert.

                und kann weiter lernen was man so alles mit dem IO Broker machen kann und das ist ja riesig

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi last edited by

                  @ichbinns:

                  Hallo nochmal vielen Dank für den Tip mit den 5 Minuten Wartezeit hat die Alarmanlage dann auch den adminuser reingelassen 😄

                  Auch die änderung auf HTTPS hat dann funktioniert

                  Jetzt bekomme ich die Türzustände aktualisiert.

                  und kann weiter lernen was man so alles mit dem IO Broker machen kann und das ist ja riesig `

                  ich bin gerade dabei den Adapter umzubauen damit die Fehlermeldungen übersichtlicher werden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by

                    Moin,

                    die latest Version 0.3.5 steht jetzt zur Verfügung. Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:

                    Andere Logik beim Lesen und Schreiben des Lupusec Status. Das sollte jetzt sehr viel schneller gehen.

                    Und dann Anpassungen am Fehlerhandling. Sprechendere Ausgabe im Log.

                    Wird z.B. ein falsches Passwort gesetzt, wird das polling auf 1 min gesetzt um zu verhindern dass die Alarmanlage diese als DoS Attacken interpretiert. In schlimmsten Fall wird der Wert bis auf 5 min hochgesetzt.

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kaiman55 last edited by

                      Moin zusammen,

                      ich will in meiner VIS auf einer Seite alle Adapter anzeigen lassen, ob diese verbunden sind. Dort will ich farblich sehen, ob sie laufen.
                      Bei allen habe ich diesen Eintrag (Beispiel) gefunden:
                      system.adapter.zigbee.0.connected

                      Laut Stübi lautet der wohl auch system.adapter.lupusec.0.connected
                      Aber beim Lupusec Adapter fehlt mir dieser.

                      Kann mir jemand sagen, wie ich den bekomme? Oder soll ich den Adapter mal deinstallen/neu installieren?

                      Vielen Dank für die Hilfe.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • StM47
                        StM47 last edited by

                        Hi Stuebi,

                        mit dem Update 1.1.0 bekomme ich keine Verbindung zur XT2 Plus.
                        Egal was ich auch versucht habe, der Adapter bleibt rot.

                        Bin dann zurück auf Version 1.0.0

                        Damit funktioniert die Verbindung reibungslos.

                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          Stuebi @StM47 last edited by

                          @StM47 , hast du mindestens Node 8 installier? Siehst du unter Info.Node 8 ist Voraussetzung. Schicke mir bitte einmal die Logfiles mit dem Fehler.
                          VG Stübi

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StM47
                            StM47 last edited by

                            Ich schau am WE danach. Bin gerade beruflich unterwegs.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • StM47
                              StM47 last edited by StM47

                              Hi Stuebi,

                              habe soeben auf Version 1.1.1. geupdatet.
                              Jetzt wird zwar der Adapter grün, aber er arbeitet nicht.
                              Wenn ich ein Fenster öffne, bleibt der State auf Close.

                              Hier mal ein Auszug aus dem Log

                              Bildschirmfoto 2019-04-07 um 18.17.32.png

                              Und Node 8 ist auf der DiskStation installiert.

                              Bildschirmfoto 2019-04-07 um 18.22.16.png

                              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stuebi
                                Stuebi last edited by

                                Hallo,

                                ab Morgen steht die neue Lupusec Version 1.1.2 in Latest zur Verfügung. Es hat sich sehr viel getan. Ich habe viele neue Sensoren hinzugefügt und Fehler behoben.

                                • Neu: Licht Sensor wird unterstützt
                                • Neu: CO sensor wird unterstützt
                                • Neu: Wassersensor V2 wird unterstützt
                                • Neu: Gerät Thermostat V2 wird unterstützt
                                • Neu: 1 Kanal Relay mit ZigBee repeater (Type 24) wird unterstützt
                                • Neu: 2 Kanal Relay mit ZigBee repeater (Type 24) wird unterstützt
                                • Neu: Wird eine Sensor Name in der Lupusec App angepaßt, wird dieser automatisch in ioBroker übernommen
                                • Bugfixing Thermostat. Hier wurde die Temperatur nicht richtig übernommen. Auch werden Temperaturänderungen nun erst nach 500ms übertragen. Das ist hilfreich wenn man z.B. die Temperatur per Slider anpasst. Damit wird nicht jede Änderung gesendet, sondern erst die letzte (nach 500 ms)
                                • Bugfixing Dimmer. Auch hier wird wie beim "Bugixing Thermostat" oben, die Helligkeit erst nach 500ms übertragen.
                                • Bugfixing PD Status (Timer) bei den Relays und Steckdosen
                                • Bugfixing Rolllädensteuerung. Status Switch fehlte in Version 1.1.0 und 1.1.1 und wird nun wieder angezeigt.

                                Über Feedback freue ich mich.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stuebi
                                  Stuebi @StM47 last edited by

                                  @StM47 , kann es sein, dass Du node 6 und node 8 installiert hast? Kannst Du bitte einmal auf Übersicht in ioBroker gehen und mir sagen was da steht?
                                  Findest Du links in der ioBroker Admin Konsole, da wo Du auch in Adapter, Instanzen, Objekte, Skripte, ... springst.
                                  Das müsste dann so etwas stehen:

                                  Plattform: linux
                                  RAM: 7.7 GB
                                  Node.js: v8.15.0
                                  NPM: 6.4.1
                                  

                                  VG
                                  Stübi

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • StM47
                                    StM47 last edited by

                                    Bildschirmfoto 2019-04-07 um 18.55.37.png

                                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @StM47 last edited by

                                      @StM47 , habe ich mir schon fast gedacht. ioBroker zieht node 6.16.0 und nicht node 8. Die neuen Adapter und Updates werden bald nur Node 8 unterstützen.
                                      Kannst Du nicht Node 6 auf Deiner NAS deinstallieren?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • StM47
                                        StM47 last edited by

                                        soeben erledigt.
                                        Mal sehen ob es läuft.

                                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @StM47 last edited by

                                          @StM47 , mit Node 8 sollte der Lupusec Adapter wie geschmiert laufen. Ich habe extrem viele Sachen angepaßt und beschleunigt ab der Version 1.1.0.
                                          Wenn Du möchtest kannst Du auch gleich die Version 1.1.2 testen. Dafür auf Adapter gehen, Experten Modus aktivieren und danach "Installieren aus eigener URL" . Aus der Liste den Lupusec Adapter auswählen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • StM47
                                            StM47 last edited by

                                            Danke Stübi,

                                            wenn es läuft, werde ich natürlich gleich die neue Version testen.
                                            Bin gespannt, was du wieder gezaubert hast.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            531
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter alarmanlage lupusec
                                            7
                                            61
                                            6316
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo