      Hallo,
      mein Danalock V3 zigbee ist gestern geliefert worden und konnte direkt beim ersten Versuch gepairt werden.
      Ich verwende den Stick von Dresden Elektronik, keine Bridge.
      Bisher kann ich den Status "lock_state" = "locked" oder "unlocked" auslesen. Eine Steuerung des Danalock funktioniert nur im Zigbee-Adapter, nicht über die Objekte.
      Habe ich bei der Einrichtung etwas übersehen?

      Ein Teil vom Log:

      	2023-05-11 16:35:54.507	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:54.506	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:54.504	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 143
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:44.503	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:44.502	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:44.500	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 142
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:34.503	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:34.502	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:34.500	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 141
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.798	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b00291a0c0f MS01 was last seen '2613.126' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.795	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x588e81fffe43d051 V3-BTZBE was last seen '237.216' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.794	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002919fd1b MS01 was last seen '79681.711' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.793	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0029117bbc DS01 was last seen '37627.632' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.792	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b00291172fa DS01 was last seen '12299.282' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.790	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0029117ff3 DS01 was last seen '1311.368' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.772	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002893482f DS01 was last seen '15663.609' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.760	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0028934b85 DS01 was last seen '2056.072' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.752	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0029112a12 DS01 was last seen '14358.56' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.751	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b0029112b44 DS01 was last seen '10810.505' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.736	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002919e3b2 TH01 was last seen '1147.874' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:33.732	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00124b002894616b DS01 was last seen '11487.52' seconds ago.
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:24.504	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:24.503	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:24.501	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 140
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:15.656	error	No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:15.656	debug	Mapped Model: {"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandProgrammingEventNotification"},{"cluster":"closuresDoorLock","type":["commandGetPinCodeRsp"],"options":[{"type":"binary","name":"expose_pin","property":"expose_pin","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Expose pin of this lock in the published payload (default false)."}]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["pin_code"]},{"key":["user_status"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"pinCodeCount":20},"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"composite","property":"pin_code","name":"pin_code","features":[{"type":"numeric","name":"user","property":"user","access":2,"description":"User ID to set or clear the pincode for"},{"type":"enum","name":"user_type","property":"user_type","access":2,"values":["unrestricted","year_day_schedule","week_day_schedule","master","non_access"],"description":"Type of user, unrestricted: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock"},{"type":"binary","name":"user_enabled","property":"user_enabled","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Whether the user is enabled/disabled"},{"type":"numeric","name":"pin_code","property":"pin_code","access":2,"description":"Pincode to set, set pincode to null to clear"}]},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["unknown","lock","unlock","lock_failure_invalid_pin_or_id","lock_failure_invalid_schedule","unlock_failure_invalid_pin_or_id","unlock_failure_invalid_schedule","one_touch_lock","key_lock","key_unlock","auto_lock","schedule_lock","schedule_unlock","manual_lock","manual_unlock","non_access_user_operational_event"],"description":"Triggered action on the lock"},{"type":"enum","name":"action_source_name","property":"action_source_name","access":1,"values":["keypad","rfid","manual","rf"],"description":"Source of the triggered action on the lock"},{"type":"numeric","name":"action_user","property":"action_user","access":1,"description":"ID of user that triggered the action on the lock"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"binary","name":"expose_pin","property":"expose_pin","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Expose pin of this lock in the published payload (default false)."}]}
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:15.655	debug	entity: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x588e81fffe43d051","_networkAddress":19351,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821,64767],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":19351,"deviceIeeeAddress":"0x588e81fffe43d051","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZBE","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":3,"hwVersion":5,"dateCode":"20211123"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":14400}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":174}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff096027","endpointID":1},{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff096027","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff096027","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZBE","_applicationVersion":3,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":5,"_dateCode":"20211123","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1683815496579,"_defaultSendRequestWhen":"active","_linkquality":255,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":33},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandProgrammingEventNotification"},{"cluster":"closuresDoorLock","type":["commandGetPinCodeRsp"],"options":[{"type":"binary","name":"expose_pin","property":"expose_pin","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Expose pin of this lock in the published payload (default false)."}]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["pin_code"]},{"key":["user_status"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"pinCodeCount":20},"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"composite","property":"pin_code","name":"pin_code","features":[{"type":"numeric","name":"user","property":"user","access":2,"description":"User ID to set or clear the pincode for"},{"type":"enum","name":"user_type","property":"user_type","access":2,"values":["unrestricted","year_day_schedule","week_day_schedule","master","non_access"],"description":"Type of user, unrestricted: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock"},{"type":"binary","name":"user_enabled","property":"user_enabled","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Whether the user is enabled/disabled"},{"type":"numeric","name":"pin_code","property":"pin_code","access":2,"description":"Pincode to set, set pincode to null to clear"}]},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["unknown","lock","unlock","lock_failure_invalid_pin_or_id","lock_failure_invalid_schedule","unlock_failure_invalid_pin_or_id","unlock_failure_invalid_schedule","one_touch_lock","key_lock","key_unlock","auto_lock","schedule_lock","schedule_unlock","manual_lock","manual_unlock","non_access_user_operational_event"],"description":"Triggered action on the lock"},{"type":"enum","name":"action_source_name","property":"action_source_name","access":1,"values":["keypad","rfid","manual","rf"],"description":"Source of the triggered action on the lock"},{"type":"numeric","name":"action_user","property":"action_user","access":1,"description":"ID of user that triggered the action on the lock"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x588e81fffe43d051"}
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:15.651	debug	Change state 'lock_state' at device 0x588e81fffe43d051 type 'V3-BTZB/V3-BTZBE'
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:15.604	debug	User stateChange zigbee.0.588e81fffe43d051.lock_state {"val":"locked","ack":false,"ts":1683815715601,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1683815715601}
      admin.0
      	2023-05-11 16:35:15.600	warn	Read-only state "zigbee.0.588e81fffe43d051.lock_state" has been written without ack-flag with value "locked"
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:14.504	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:14.503	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:14.501	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 139
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:08.627	error	No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:08.627	debug	Mapped Model: {"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandProgrammingEventNotification"},{"cluster":"closuresDoorLock","type":["commandGetPinCodeRsp"],"options":[{"type":"binary","name":"expose_pin","property":"expose_pin","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Expose pin of this lock in the published payload (default false)."}]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["pin_code"]},{"key":["user_status"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"pinCodeCount":20},"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"composite","property":"pin_code","name":"pin_code","features":[{"type":"numeric","name":"user","property":"user","access":2,"description":"User ID to set or clear the pincode for"},{"type":"enum","name":"user_type","property":"user_type","access":2,"values":["unrestricted","year_day_schedule","week_day_schedule","master","non_access"],"description":"Type of user, unrestricted: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock"},{"type":"binary","name":"user_enabled","property":"user_enabled","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Whether the user is enabled/disabled"},{"type":"numeric","name":"pin_code","property":"pin_code","access":2,"description":"Pincode to set, set pincode to null to clear"}]},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["unknown","lock","unlock","lock_failure_invalid_pin_or_id","lock_failure_invalid_schedule","unlock_failure_invalid_pin_or_id","unlock_failure_invalid_schedule","one_touch_lock","key_lock","key_unlock","auto_lock","schedule_lock","schedule_unlock","manual_lock","manual_unlock","non_access_user_operational_event"],"description":"Triggered action on the lock"},{"type":"enum","name":"action_source_name","property":"action_source_name","access":1,"values":["keypad","rfid","manual","rf"],"description":"Source of the triggered action on the lock"},{"type":"numeric","name":"action_user","property":"action_user","access":1,"description":"ID of user that triggered the action on the lock"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"binary","name":"expose_pin","property":"expose_pin","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Expose pin of this lock in the published payload (default false)."}]}
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:08.626	debug	entity: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x588e81fffe43d051","_networkAddress":19351,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821,64767],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":19351,"deviceIeeeAddress":"0x588e81fffe43d051","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZBE","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":3,"hwVersion":5,"dateCode":"20211123"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":14400}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":174}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff096027","endpointID":1},{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff096027","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff096027","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZBE","_applicationVersion":3,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":5,"_dateCode":"20211123","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1683815496579,"_defaultSendRequestWhen":"active","_linkquality":255,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":33},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandProgrammingEventNotification"},{"cluster":"closuresDoorLock","type":["commandGetPinCodeRsp"],"options":[{"type":"binary","name":"expose_pin","property":"expose_pin","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Expose pin of this lock in the published payload (default false)."}]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["pin_code"]},{"key":["user_status"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"pinCodeCount":20},"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"composite","property":"pin_code","name":"pin_code","features":[{"type":"numeric","name":"user","property":"user","access":2,"description":"User ID to set or clear the pincode for"},{"type":"enum","name":"user_type","property":"user_type","access":2,"values":["unrestricted","year_day_schedule","week_day_schedule","master","non_access"],"description":"Type of user, unrestricted: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock"},{"type":"binary","name":"user_enabled","property":"user_enabled","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Whether the user is enabled/disabled"},{"type":"numeric","name":"pin_code","property":"pin_code","access":2,"description":"Pincode to set, set pincode to null to clear"}]},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["unknown","lock","unlock","lock_failure_invalid_pin_or_id","lock_failure_invalid_schedule","unlock_failure_invalid_pin_or_id","unlock_failure_invalid_schedule","one_touch_lock","key_lock","key_unlock","auto_lock","schedule_lock","schedule_unlock","manual_lock","manual_unlock","non_access_user_operational_event"],"description":"Triggered action on the lock"},{"type":"enum","name":"action_source_name","property":"action_source_name","access":1,"values":["keypad","rfid","manual","rf"],"description":"Source of the triggered action on the lock"},{"type":"numeric","name":"action_user","property":"action_user","access":1,"description":"ID of user that triggered the action on the lock"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x588e81fffe43d051"}
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:08.623	debug	Change state 'lock_state' at device 0x588e81fffe43d051 type 'V3-BTZB/V3-BTZBE'
      zigbee.0
      	2023-05-11 16:35:08.576	debug	User stateChange zigbee.0.588e81fffe43d051.lock_state {"val":"unlocked","ack":false,"ts":1683815708574,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1683815708574}
      admin.0
      	2023-05-11 16:35:08.572	warn	Read-only state "zigbee.0.588e81fffe43d051.lock_state" has been written without ack-flag with value "unlocked"
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 last edited by

        @ulihueck sagte in Danalock V3 Zigbee:

        funktioniert nur im Zigbee-Adapter, nicht über die Objekte.

        Wie hast du es denn probiert? Javascript? Blockly? Button in VIS? Oder andere Visualisierung?

        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          ulihueck @Ro75 last edited by

          @ro75 ich habe in den Objekten den lock_state auf locked oder unlocked gesetzt.
          In einem anderen Beitrag im Forum würde das erwähnt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U
            ulihueck @Ro75 last edited by

            @ro75
            ich habe es auch noch mit einem Blockly-Sktipt probiert - geht auch nicht.

            Ro75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @ulihueck last edited by

              @ulihueck Es tut mir leid. Ich habe den Beitrag nicht gelesen, kenne ich nicht und ich habe keine Ahnung was du schon alles konkret versucht hast. Ein paar mehr Details wären hilfreich.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                ulihueck last edited by

                Vielleicht ist die Meldung "No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state' " im Log ein Hinweis. Ich kann damit aber nichts anfangen.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  patrick039212 @ulihueck last edited by

                  @ulihueck

                  Leider habe ich das selbe Problem, in der ZIGBEE übersicht kann ich mit dem schieberegler das schloss ohne Probleme auf/zusperren, über objekte ist es ein Glücksspiel ob es funktioniert oder nicht (schalte über DP state: True / False), die anzeige locked / unlocked aktualisiert sich auch nicht immer richtig verbindung zeigt er auch ständig im roten bereich an obwohl ich 2 repeater in unmittelbarer nähe im einsatz habe...

                  Evtl. kann uns @Asgothian hier weiterhelfen ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    patrick039212 @ulihueck last edited by

                    @ulihueck

                    Bei mir funktioniert das Öffnen / Schließen jetzt über objekte mit dem DP state (True / False).

                    Ich habe einen ZigBee repeater ca 2m vom schloss angebracht und ~24 stunden gewartet, angeblich braucht es ca so lange bis das ZigBee Netzwerk richtig aufgebaut wird.

                    Dafür habe ich jetzt das Problem, wenn ich das Schloss via zigbee öffne stimmt der Status in der App nicht und die Justierung des schlosses muss jeden Tag neu gemacht werden, weiß nicht ob es evtl. an den Baterien liegt, werde ich die Tage mal austauschen...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate

                    775
                    Online

                    31.6k
                    Users

                    79.5k
                    Topics

                    1.3m
                    Posts

                    3
                    8
                    442
                    Loading More Posts
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                    The ioBroker Community 2014-2023
                    logo