Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Werte Modbus werden nicht geschrieben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

Werte Modbus werden nicht geschrieben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @sirpritz sagte: Ich habe zwei Heitzstäbe, einer benötigt 750 Watt, der andere Variabel von 0-700 Watt.

    Was haben die Heizstäbe mit der Wärmepumpe zu tun? Du änderst den Sollwert des BW-Speichers für die WP?

    Wo sind die Heizstäbe montiert? Im BW-Speicher oder als Nachwärmer im Vorlauf?
    Wozu dient der Modbus-Datenpunkt "2201_Überschussleistung"?

    S Offline
    S Offline
    SirPritz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

    @sirpritz sagte: Ich habe zwei Heitzstäbe, einer benötigt 750 Watt, der andere Variabel von 0-700 Watt.

    Was haben die Heizstäbe mit der Wärmepumpe zu tun? Du änderst den Sollwert des BW-Speichers für die WP?

    Wo sind die Heizstäbe montiert? Im BW-Speicher oder als Nachwärmer im Vorlauf?
    Wozu dient der Modbus-Datenpunkt "2201_Überschussleistung"?

    Die Überschussleistung ist zur Steuerung der Heitzstäbe, diese kann ich extra zuschalten, nach Bedarf, aber normal benötige ich diese nicht. Grundsätzlich könnte ich die nutzen, wenn noch mehr Überschuss produziert wird, um die Temperatur noch weiter zu erhöhen.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @paul53 sagte:

      Wie groß ist die max. Leistungsaufnahme der Wärmepumpe?

      Das könnte zu einem Problem führen.
      Auch wenn die WP im laufenden Betrieb (bei niedrigen Plusgraden) um die 500W herumdümpelt, benötigt sie meist nach dem Anschalten erheblich mehr. (2000??)
      je nach Temperatur wird sogar oft mit einem Abtauvorgang begonnen.

      Nicht nur dass das eine unrealistisch hohe Hysterese erfordert, bei häufigem Starten geht dann auch der COP in die Knie.

      S Offline
      S Offline
      SirPritz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

      @paul53 sagte:

      Wie groß ist die max. Leistungsaufnahme der Wärmepumpe?

      Das könnte zu einem Problem führen.
      Auch wenn die WP im laufenden Betrieb (bei niedrigen Plusgraden) um die 500W herumdümpelt, benötigt sie meist nach dem Anschalten erheblich mehr. (2000??)
      je nach Temperatur wird sogar oft mit einem Abtauvorgang begonnen.

      Nicht nur dass das eine unrealistisch hohe Hysterese erfordert, bei häufigem Starten geht dann auch der COP in die Knie.

      Es handelt sich um eine BWWP, hier gibt es keine Abtauautomatik, die steht im Keller.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        Bitte bei solchen Steuerungen immer abklären ob die Änderungen direkt ins EEPROM geschrieben werden, was meist der Fall ist.
        So ein EEPROM hält meist ca. 100.000 Schreibvorgänge (egal ob manuell, per App, oder per modbus).
        Diese 100.000 werden bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.

        S Offline
        S Offline
        SirPritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

        Bitte bei solchen Steuerungen immer abklären ob die Änderungen direkt ins EEPROM geschrieben werden, was meist der Fall ist.
        So ein EEPROM hält meist ca. 100.000 Schreibvorgänge (egal ob manuell, per App, oder per modbus).
        Diese 100.000 werden bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.

        Wie löse ich das Problem, dass hier nicht ständig geschrieben wird. Wie kann ich die Werte schreiben lassen, so dass nur, wenn sich der Überschuss nach meinen Vorstellungen ändert und der Wert eben die 5 Minuten gehalten wird.
        Eben, dass nicht ständig ein Wert geschrieben wird, wenn er sich nicht ändert?

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S SirPritz

          @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

          @sirpritz sagte: Ich habe zwei Heitzstäbe, einer benötigt 750 Watt, der andere Variabel von 0-700 Watt.

          Was haben die Heizstäbe mit der Wärmepumpe zu tun? Du änderst den Sollwert des BW-Speichers für die WP?

          Wo sind die Heizstäbe montiert? Im BW-Speicher oder als Nachwärmer im Vorlauf?
          Wozu dient der Modbus-Datenpunkt "2201_Überschussleistung"?

          Die Überschussleistung ist zur Steuerung der Heitzstäbe, diese kann ich extra zuschalten, nach Bedarf, aber normal benötige ich diese nicht. Grundsätzlich könnte ich die nutzen, wenn noch mehr Überschuss produziert wird, um die Temperatur noch weiter zu erhöhen.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #15

          @sirpritz sagte: Heitzstäbe, diese kann ich extra zuschalten,

          Sie haben also nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Dann sollte die Hysterese mind. 900 W betragen.

          @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

          dass nicht ständig ein Wert geschrieben wird, wenn er sich nicht ändert?

          Dafür sorgt dieser Teil des Skripts:

          Blockly_temp.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @sirpritz sagte: Heitzstäbe, diese kann ich extra zuschalten,

            Sie haben also nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Dann sollte die Hysterese mind. 900 W betragen.

            @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

            dass nicht ständig ein Wert geschrieben wird, wenn er sich nicht ändert?

            Dafür sorgt dieser Teil des Skripts:

            Blockly_temp.JPG

            S Offline
            S Offline
            SirPritz
            schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
            #16

            @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

            @sirpritz sagte: Heitzstäbe, diese kann ich extra zuschalten,

            Sie haben also nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Dann sollte die Hysterese mind. 900 W betragen.

            @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

            dass nicht ständig ein Wert geschrieben wird, wenn er sich nicht ändert?

            Dafür sorgt dieser Teil des Skripts:

            Blockly_temp.JPG

            Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
            Den Wert ändern auf 60°C möchte ich erst, wenn eben die 2000 Watt Überschuss mindestens 5 Minuten erreicht werden!

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S SirPritz

              @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

              @paul53 sagte:

              Wie groß ist die max. Leistungsaufnahme der Wärmepumpe?

              Das könnte zu einem Problem führen.
              Auch wenn die WP im laufenden Betrieb (bei niedrigen Plusgraden) um die 500W herumdümpelt, benötigt sie meist nach dem Anschalten erheblich mehr. (2000??)
              je nach Temperatur wird sogar oft mit einem Abtauvorgang begonnen.

              Nicht nur dass das eine unrealistisch hohe Hysterese erfordert, bei häufigem Starten geht dann auch der COP in die Knie.

              Es handelt sich um eine BWWP, hier gibt es keine Abtauautomatik, die steht im Keller.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #17

              @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

              um eine BWWP,

              Bundeswehr-Wärmepumpe?

              oder doch eher Baden-Württemberg Wärmepumpe?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S SirPritz

                @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                Bitte bei solchen Steuerungen immer abklären ob die Änderungen direkt ins EEPROM geschrieben werden, was meist der Fall ist.
                So ein EEPROM hält meist ca. 100.000 Schreibvorgänge (egal ob manuell, per App, oder per modbus).
                Diese 100.000 werden bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.

                Wie löse ich das Problem, dass hier nicht ständig geschrieben wird. Wie kann ich die Werte schreiben lassen, so dass nur, wenn sich der Überschuss nach meinen Vorstellungen ändert und der Wert eben die 5 Minuten gehalten wird.
                Eben, dass nicht ständig ein Wert geschrieben wird, wenn er sich nicht ändert?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                Wie löse ich das Problem, dass hier nicht ständig geschrieben wird.

                das hat @paul53 schon eingebaut.
                Aber du solltest dir überlegen ob eine solche Steuerung not tut.

                14 Schaltungen/ Tag kommen zrotzdem schnell zusammen.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SirPritz

                  @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                  @sirpritz sagte: Heitzstäbe, diese kann ich extra zuschalten,

                  Sie haben also nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Dann sollte die Hysterese mind. 900 W betragen.

                  @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                  dass nicht ständig ein Wert geschrieben wird, wenn er sich nicht ändert?

                  Dafür sorgt dieser Teil des Skripts:

                  Blockly_temp.JPG

                  Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
                  Den Wert ändern auf 60°C möchte ich erst, wenn eben die 2000 Watt Überschuss mindestens 5 Minuten erreicht werden!

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @sirpritz sagte: soll ich dann einen Datenpunkt anlegen "Sollwert"

                  Nein, das ist bei Dir der Modbus-Datenpunkt "2200_Solltemperatur".

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                    um eine BWWP,

                    Bundeswehr-Wärmepumpe?

                    oder doch eher Baden-Württemberg Wärmepumpe?

                    S Offline
                    S Offline
                    SirPritz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                    @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                    um eine BWWP,

                    Bundeswehr-Wärmepumpe?

                    oder doch eher Baden-Württemberg Wärmepumpe?

                    Brauch-Wasser-Wärme-Pumpe

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @sirpritz sagte: soll ich dann einen Datenpunkt anlegen "Sollwert"

                      Nein, das ist bei Dir der Modbus-Datenpunkt "2200_Solltemperatur".

                      S Offline
                      S Offline
                      SirPritz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                      @sirpritz sagte: soll ich dann einen Datenpunkt anlegen "Sollwert"

                      Nein, das ist bei Dir der Modbus-Datenpunkt "2200_Solltemperatur".

                      Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden, hatte aber meine Frage schon umformuliert, denn es wird immer noch ständig geschrieben.

                      Hier die neue frage:
                      Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
                      Den Wert ändern auf 60°C möchte ich erst, wenn eben die 2000 Watt Überschuss mindestens 5 Minuten erreicht werden!

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S SirPritz

                        @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                        @sirpritz sagte: soll ich dann einen Datenpunkt anlegen "Sollwert"

                        Nein, das ist bei Dir der Modbus-Datenpunkt "2200_Solltemperatur".

                        Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden, hatte aber meine Frage schon umformuliert, denn es wird immer noch ständig geschrieben.

                        Hier die neue frage:
                        Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
                        Den Wert ändern auf 60°C möchte ich erst, wenn eben die 2000 Watt Überschuss mindestens 5 Minuten erreicht werden!

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @sirpritz sagte: Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?

                        Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschaltschwelle (2000 W) und Ausschaltschwelle (1100 W). Je größer die Hysterese, desto seltener wird umgeschaltet.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @sirpritz sagte: Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?

                          Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschaltschwelle (2000 W) und Ausschaltschwelle (1100 W). Je größer die Hysterese, desto seltener wird umgeschaltet.

                          S Offline
                          S Offline
                          SirPritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                          @sirpritz sagte: Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?

                          Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschaltschwelle (2000 W) und Ausschaltschwelle (1100 W). Je größer die Hysterese, desto seltener wird umgeschaltet.

                          Dann macht es ja auch Sinn eine Verzögerung, wie ich sie ursprünglich hatte, von 5 Minuten mit einzubauen, oder?
                          Ich möchte ja nicht, wenn kurz mal die 2000 Watt erreicht werden, dass dan gleich hochgeschaltet wird, genauso möchte ich auch nicht, wenn mal eine dicke Wolke kommt, direkt wieder auf 50 °C runter gestellt wird.

                          8c132ebe-1760-4dcf-a770-caba470a8f73-image.png

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S SirPritz

                            @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                            @sirpritz sagte: Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?

                            Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschaltschwelle (2000 W) und Ausschaltschwelle (1100 W). Je größer die Hysterese, desto seltener wird umgeschaltet.

                            Dann macht es ja auch Sinn eine Verzögerung, wie ich sie ursprünglich hatte, von 5 Minuten mit einzubauen, oder?
                            Ich möchte ja nicht, wenn kurz mal die 2000 Watt erreicht werden, dass dan gleich hochgeschaltet wird, genauso möchte ich auch nicht, wenn mal eine dicke Wolke kommt, direkt wieder auf 50 °C runter gestellt wird.

                            8c132ebe-1760-4dcf-a770-caba470a8f73-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!

                            Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!

                              Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.

                              S Offline
                              S Offline
                              SirPritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                              @sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!

                              Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.

                              Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                              HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S SirPritz

                                @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                @sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!

                                Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.

                                Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                einfach ist relativ.

                                mit stop timeout und timeout arbeiten, nach Ablauf des Timeouts erneute Prüfung und dann erst steuern.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S SirPritz

                                  @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                  @sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!

                                  Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.

                                  Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #27

                                  @sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                  Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                    Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).

                                    Blockly_temp.JPG

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SirPritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                    @sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                    Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Danke für Deine Hilfe, ich habe mal versucht deine Hilfe umzusetzen.
                                    Würde das so passen?
                                    68a13727-1611-4217-9291-cc6d96cb4d01-image.png

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SirPritz

                                      @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                      @sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?

                                      Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Danke für Deine Hilfe, ich habe mal versucht deine Hilfe umzusetzen.
                                      Würde das so passen?
                                      68a13727-1611-4217-9291-cc6d96cb4d01-image.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #29

                                      @sirpritz sagte: Würde das so passen?

                                      Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:

                                      • oben: Sollwert < 60
                                      • unten: Sollwert > 50

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @sirpritz sagte: Würde das so passen?

                                        Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:

                                        • oben: Sollwert < 60
                                        • unten: Sollwert > 50
                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SirPritz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                        @sirpritz sagte: Würde das so passen?

                                        Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:

                                        • oben: Sollwert < 60
                                        • unten: Sollwert > 50

                                        Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S SirPritz

                                          @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:

                                          @sirpritz sagte: Würde das so passen?

                                          Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:

                                          • oben: Sollwert < 60
                                          • unten: Sollwert > 50

                                          Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @sirpritz sagte: Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          627

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe